当班值班员在变、配电站运行中,一旦发生了供电电源、运行设备异常及事故跳闸时,应及时果断的进行处理,这种处理的过程与异常或事故的复杂程度及值班员的应急处置能力和技术素质密切相关,临时处置的方式和方法虽然不尽相同,但是总的处理原则应该是一致的:
(1)运行值班电工在本值工作中,应尽职尽责,集中精力,时刻准备对突发的站内、外异常运行或事故做出及时、正确的快速反应。
(2)当中央信号屏的讯响装置发出报警信号时,无论是警铃(预告信号)还是事故喇叭(事故信号)响,值班人员要迅速进入高压室,按照光字牌、信号继电器以及带电显示器等装置指明的故障源,迅速判明故障点和故障的性质、记录发生时间。然后将报警信号复位。力争在最短的时间内,果断的制订出对故障排除及改变运行方式的各种处理措施。
(3)按照运行应急的预案或当场制定的方案,及时排除对电力系统、人身或设备安全的威胁。
(4)立即实施处理方案,对未停电的运行设备,应及时对产生事故源的设备停电。以限制和防止事故的继续发展。
(5)对已经停电的用户负荷,及时调整、改变现运行方式,进行倒闸操作,尽一切可能对已停电的设备恢复供电。按本站内重要负荷优先原则。对于与故障相关的停电设备,还应采取可靠的安全隔离措施。利用高压开关(断路器)及刀闸将事故路的设备与正常运行设备隔离开,以保证其它正常设备的安全运行(拉开断路器;
隔离开关或摇出手车)实现安全隔离。
(6)经过紧急处置后,在解除了对人身和设备安全的威胁的情况下。上报相关领导,及时、准确的汇报事故的原因和经过,事故的性质与处理结果,现运行状态等信息。属于站内严重故障(主进线柜掉闸等)或站外线路事故时,应将相关内容同时上报供电调度。
(7)报事故尽可能做到及时、清晰、简洁、准确。上报的内容主要有:供电路名、变配电室的站名、当班值班员姓名,事故产生及处理过程等。电话通报首先必须冠以“报事故”三个字。汇报的事故的过程中,尽可能减少占用值班电话的时间,以免影响事故处理的使用。保持本单位通信线路的畅通无阻,以便于随时接受调度指令和领导指示。
(8)属于本单位以外的供电电网故障,不要在事故当时,频繁的向供电调度员查询事故情况。静候上一级电站的处理情况,不要影响、干扰上级电站的处理工作。
(9)事故处理的当时可以不填操作票,但处理完成后必须在值班日志上认真做好记录。
(10)应急处理完成后,对已经停电的事故设备进行分析,制订检查与检修的预案。
上述是对于高、低压设备运行异常与故障处理的基本原则,值班员的技术素质与应急处理能力的高低是正确果断处置故障的主要因素,因此针对我台变配电室的运行规程中写入了一些针对本站具体实际,而相对合理的应急预案,都写双路供电在一用一备运行方式下的电源无电时应如何处理?
进线电源状态:
A.进线电源无电时,应对站内设备进行检查,确认站内设备无故障(保护未动作,断路器未掉闸)的情况下,先拉开受电路已停电的断路器及母线侧隔离开关,(冷备)然后合上备用路断路器供电,并报告领导及有关部门。
B.进线电源如果有电,而保护动作断路器掉闸时,应按如下步骤处理:
(1)检查站内设备,发现站内设备有故障。
(2)立即断开断路器和隔离开关,将故障设备隔离。
(3)合上进线电源断路器供电。
(4)报告领导和有关部门,并查找故障原因。
单路供电全站无电时应如何处理
进线保护未动作,断路器未掉闸,线路无电时:
检查本站设备。如未发现故障,应报告领导及有关部门,等待来电。
进线保护动作掉闸,线路有电时:
检查本站设备。如发现有故障,应排除故障,然后合上电源断路器送电。
(1)配电断路器掉闸可以试发两次,但两次试发应间隔1min;
如试发不成功,在未查明原因前不得试发,应报告领导和有关部门。
(2)油断路器掉闸,喷油严重者,不准试发。
(3)变压器、电容器及全线为电缆的线路,断路器掉闸时不允许试发运行异常或事故的处理1:运行中的10kV1#或(2#)进线电源失电该如何处理?
现象:预告信号报警,光字牌显示“1#电源失电”。低压自投启动。
检查:查隔离柜(201-9)无电压指示,查三相带电显示器灯灭,低压401进线掉闸,2T变压器运行电流无过载。
处理:记录时间,信号复位,将低压自投开关倒为手动,检查站内1#进线电缆无异常,拉开201、211开关。电话查询供电调度事故原因后,上报相关领导。静候电源来电后恢复原运行方式。
10kV1#电源速断掉闸的处理(2#电源与之相同)
现象:事故信号报警,光字牌显示“201速断掉闸”,“211速断掉闸”,“401电源失电”,两面柜的综合保护器灯亮。
检查:查201开关柜信号继电器动作,指示灯切换,查隔离柜(201-9)电压表与三相带电显示器灯正常,201、211开关掉闸。低压401掉闸,低压自投启动,2T变压器运行电流无过载。
处理:记录时间,信号复位,将低压自投开关倒为手动,重点检查监视现运行电流值。立即上报有关领导和供电调度。判断和分析的初步结论是1T严重故障所致,且201与211之间的整定级差存在缺陷。在认真细致的检查4#母线无异常情况下,可以在拉出211手车后对201试投一次,试投成功则可以判定1T故障10kV221出线柜变压器高温的处理(211与之相同)
现象:预告信号报警,光字牌显示“221高温”。
检查:查221开关柜上信号继电器动作,查221、402运行电流无异常过载,查2T无异常声音,风机已启动且正常,查温控器显示超过130℃。
显示器调查报告范文第2篇
关键词:报告单无纸化;
TWAIN;
扫描仪;
数据库通讯;
FTP服务
中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2014)22-5240-03
随着医院信息化建设的迅速发展,国内很多医院的信息电子化共享工作已进行的比较完善[1],但仍存在部分医技科室检查的报告单由于设备老旧的原因而无法上传到电子病历系统,导致病历不全,医生无法正确诊断治疗的事情偶有发生。为了减轻临床医师负担、缓解病案室存储空间压力,更好地开展病历质量监控,我院质管处及信息中心根据院领导指示,协调病历无纸化项目,实现将目前全院各医技科室老旧仪器的纸质检查报告单电子化,开发设计了纸质检查报告单管理系统。该系统运用信息化手段,将数据库通讯、.NET与TWAIN接口扫描、FTP服务器文件管理、及图片处理等技术相融合,较好地实现患者信息共享,提高了临床工作效率和医疗质量。
1 纸质检查报告单管理系统设计与功能
1.1 需求分析与系统设计
为了保存、利用好目前医院各医技科室老旧仪器的纸质报告单,更好地为本院医疗、教学、科研服务,促进信息完整性,且与病人其它就诊检查检验信息对接,院信息中心采用扫描上传的方案实现报告单无纸化管理。完成后的管理系统具有以下功能模块:
1) 登录,医技人员输入正确的用户名密码后才能进入系统。
2) 查询,当患者做完检查后,在系统中由就诊卡号或病案号或姓名可定位到该患者,也可搜索某一指定时间段内所有患者的基本信息和检查信息,如患者姓名、病案号、出生日期、性别、年龄、检查项目名称、检查日期、检查科室等。
3) 检查报告单信息显示:选择某个患者进入报告单界面后,可以查看该患者报告是否已经上传,若已上传,则从HIS数据库和FTP服务器上自动导出已上传的报告单张数和每张检查报告单的上传时间和具体内容;
若未上传,则进入扫描上传流程。
4) 报告单扫描:C#调用扫描仪提供的统一的TWAIN接口,在驱动层获取到图片信息并显示。
5) 图片处理:C#调用GDI+提供的Bitmap类对获取到的扫描报告单进行编辑,如放大、缩小、旋转、显示缩略图。
6) 报告单上传:对已扫描编辑完成的报告单,C#调用FTP服务将客户端的报告单以图片方式上传到服务器指定目录下,并且将报告单的FTP文件路径、检查项目、检查时间等信息插入到LIS数据库中。
1.2 系统运行的软硬件环境
服务器Windows Server 2003,客户端Windows xp/Windows 7,开发工具Microsoft Visual Studio 2010 + DevExpress Controls,数据库系统Oracle 9i,Windows系统IIS组件包含的FTP站点,开发语言C# ,C#语言与组件结合可以实现关系数据库和非关系数据库等各种数据源的高效访问[2],解决报告单管理系统与各种外部数据库接口(HIS、LIS系统等)的无缝结合。
1.3系统的关键技术
1.3.1 C#调用扫描仪
TWAIN协议是图像获取设备与应用程序之间传输图像数据的标准接口,它适用于WINDOWS、UNIX和MAC等系统平台,只要有TWAIN驱动程序,应用程序就可以利用此统一的接口从扫描仪中获取图像[3],即使更换扫描仪也不必对应用程序做任何的改动。
C#调用扫描仪遵循的通讯流程大致为:
1) 加载TWAIN_32.DLL文件并获取接口函数DSM_Entry()将扫描消息发送到数据源管理器;
2) 调用数据源函数DS_Entry()选择数据源,由于客户端可能存在多个TWAIN扫描仪,故通常有两种方式选择数据源:选择默认的数据源和显示选择数据源对话框,由用户来选择数据源,本系统采用后者,如图1,
3) 打开扫描仪,设置图像的参数,如分辨率、图像类型、颜色等。经测试,本系统的扫描仪分辨率为150dpi时能同时满足扫描速度和图片清晰度要求。
4) 向扫描仪发出采集图像信号并开始传输图像。当扫描仪准备好传输数据时,系统调用IMessageFilter.PreFilterMessage()捕获消息循环。
5) 应用程序通过bitmap类获取扫描图像,为图像编辑作准备,并将其显示在PictureBox控件中,如图2。
6) 结束传输,断开与扫描仪的连接。
1.3.2 C#实现FTP文件传输服务
FTP(File Transfer Protocol)即共享下载站,用来在两台计算机之间相互传送文件。用户可以连接到FTP服务器下载文件,也允许用户把自己的文件传输到FTP服务器中[4]。FTP服务器提供两种登录方式:匿名登录和使用授权账号与密码登录。匿名登录用户对FTP服务器上的文件不能删除和修改,本系统采用授权账号与密码登录实现文件的上传和修改。
在架设FTP服务时,采用Windows系统Internet信息服务(IIS)组件来完成,这样建立的FTP才能更好地和系统紧密结合,其它客户端也可以连接到FTP服务器根据权限来读取相应的文件。配置完FTP站点的IP地址、端口、主目录、访问权限等信息后,即可在Microsoft .Net Framework框架中操作FTP服务器。本系统的C#操作FTP服务器主要用到以下3个类:
FtpWebRequest类,实现文件传输协议(FTP)客户端;
FtpWebResponse类,封装了文件传输协议(FTP)服务器对请求的响应;
WebRequestMethods.Ftp类,可与FTP请求一起使用的FTP协议方法的类型。另外,通过设置FtpWebRequest.Credentials属性指定访问的用户名与密码。
1.3.3 系统安全机制
对于系统安全性,实际工作中主要体现在用户权限、数据备份及防病毒三方面。1)控制登录医生权限,科室主任具有管理其他医生登录系统后的操作权限。2)登录系统的密码经过加密后存入数据库,即使第三方截获了加密数据,解密数据也是很困难的,提高了数据安全性。3)患者检查单信息要长期保存,且在故障情况下数据不能丢失,为此对保存患者信息的数据库进行备份与灾难恢复,主要为一周一次的完全备份和每天某个固定时段直接备份到工作站的事务日志备份。4)采用在多台服务器上备份FTP服务器上检查报告单,有效防止了一台服务器瘫痪可能带来的灾难。5)安装防火墙、防病毒软件,及时升级病毒库,关闭不必要的服务及端口等[5]。
2 临床应用
为做好该纸质检查报告单管理系统上线工作,由信息中心开发及维护人员通过操作演示、实地指导等方式对医技人员进行系统的培训,确保熟练掌握操作流程。
2.1 操作流程
根据检查报告单无纸化控制要求,完成后的纸质报告单管理系统可根据登录的医技人员所在科室查询指定时间内所有做过检查的患者,可查看该患者的报告单是否已上传,上传报告单,浏览编辑已上传过的报告单等。具体操作流程如图3所示,
2.2 实施效果
该纸质检查单报告管理系统经过系统的测试后已在医技科室运行4个多月,由于患者信息可直接从LIS数据库中读取到,医技人员无需填写患者任何其它信息,只要扫描完成后的报告单完整清晰,即可直接上传到服务器,即使报告单是倒置的,也无需重新扫描,点击“左转”或“右转”按钮即可,大大提高了工作效率,方便了临床医生下载浏览患者完整病历信息。
3 结束语
本系统是根据我院领导指示,质管处病历无纸化方案要求,由信息中心组织开发的适合医技科室部分老旧设备的纸质报告单管理软件。系统自运行以来,完善了患者病历的无纸化目标,数据库技术的应用保证了数据的准确性、可靠性,与患者其它就诊信息对接,较好地实现患者信息共享,提高了临床决策水平和工作效率。另,纸质检查报告单管理系统应用时间不长,许多功能仍需拓展和加强,如系统应能批量扫描多张报告单的功能,以提高医技科室管理纸质报告单的效率。
参考文献:
[1] 陈新来.论医院内部信息电子化共享的实现[J].中国病案,2013,14(6):39-40.
[2] 李铭,黄静.C#高级编程[M].7版.北京:清华大学出版社,2010:4.
[3] 需文宪,李常峰.TWAIN协议及其在VB中的应用[J].信息技术与信息化,2006(5):125-127.
显示器调查报告范文第3篇
我们首先在系统界面显示尺寸开发上让其最小兼容智能手机3.5英寸屏幕,并使页面显示能够完整自适应屏幕尺寸,自动放大或缩小,从而能在显示界面上兼容绝大多数手机等移动终端,让用户一目了然的进行报告查询操作。在页面信息布局上,我们也在显示内容上进行调整,不再像大屏电脑信息显示那么全面,而是直接显示最需要的信息,如:姓名、条码号、检查日期、检测项目、检测结果、是否高于参考值等内容;如果用户需要查看完整信息,还可以点击查看完整报告单。在系统界面及代码的设计与编写上,我们也尽量使其简洁美观、一目了然,少放图片,精简代码,减少用户网络流量负载,以提升访问速度及查询操作的便捷与舒适性。
在查询数据库的访问上,移动终端报告查询系统则与现有传统网上报告查询系统共用一个数据库。因为我们的传统网上报告查询数据库已运行多年,同时我们又根据ISO15189质量管理要求对数据库进行了安全防护、数据备份与验证管理,使服务器的稳定性与数据的准确性得到保证。但因为数据库的共用,也必然增加了这台数据库服务器的访问压力,因此我们还对数据库服务器的性能进行了提升,扩充了服务器内存,增加了服务器网络带宽,并进一步加强了防火墙安全保护,使现在的访问速度比以前更快、更稳定。因为我们新的移动互联网检验报告查询系统的开发,是基于传统网上报告查询系统的软硬件进一步改进提升而来,所以我们在系统开发部署上不仅缩短了开发的周期,保证了数据的完整与安全,也大大节省了系统开发与硬件部署等费用。
2系统使用
按照我中心检验报告查询用户的特点,我们的移动互联网检验报告查询系统与传统网上报告查询系统一样,有个人用户与单位用户两种用户类型,分别提供不同登录方式及查询功能体验。
2.1个人用户登陆个人用户主要是对我院的门诊患者,用户只要通过手机扫描本人取报告凭证上的二维码(如图1),就能进入到个人报告查询登陆页面,在登录窗口中姓名一栏输入取报告凭证上条形码中显示的姓名,密码输入条形码号,即可查询到对应的检验结果,并可点击预览报告单。
2.2单位用户单位用户是指送本中心检测标本的合作单位,其主要需求是对送检标本结果的批量查询。用户只需登录我中心网站,在首页中间醒目位置通过移动端设备扫描一下查询网址二维码,即可进入到移动终端报告查询系统页面。然后通过我们给其设置的账户密码在单位用户窗口登录,再选择查询时间范围或输入患者姓名点击查询,就可通过分页形式显示所有查询结果,同样可以点击“报告预览”以正式报告单格式查看报告。
3与微信互联
微信凭借其多样化的接入功能和强大的社交能力迅速得到普及,已经成为国内用户数最大的移动即时社交通讯工具,在宣传与推广方面具有得天独厚的媒介优势。因此,我们将移动互联网报告查询系统分别接入到“南京市第一医院”和“南京核医学中心”官方微信平台,这样用户只要关注我们的官方微信公众号,就能更加方便的登录查询检验报告。另外由于微信特别适用于互动式的交流,所以也非常适合我们为查询用户提供报告临床咨询服务。这样不仅提升了我们系统的影响力与访问量,也方便了患者,拉近了医患之间的距离,提升了医院与中心的社会影响力与形象。
4结束语
显示器调查报告范文第4篇
报告一披露,首先引起方便面行业的强烈反响。2011年中国方便面行业使用纸质容器总计约100亿份,是食品纸质容器中用量最大的行业。
“方便面包装可以确保安全”
这份报告提到,康师傅、统一、今麦郎、日清等企业的方便面纸碗外层用纸均不符合国家标准。
8月9日,中国食品科学技术学会面制品分会发表声明:方便面容器可以确保安全。声明说,方便面的纸容器中内层的纸碗因直接接触食品,按照国家要求使用原浆纸材料,已经足以确保食品内容物安全。而外层的碗标部分,并未直接接触食品,不存在食品安全的隐患。报告提及的企业,纸质包装内碗采用的全部是原生纸,这一点国际食品包装协会负责人董金狮也承认,他认为外层包装上的荧光性物质会转移到内碗。中国食品科学技术学会及报告提及企业不认同这一说法。日本日清公司中国区总裁高田正人说,在日本,对外碗的荧光剂含量没有强制规定。
食品行业研究员边晨光曾对媒体表示,目前外层纸包装中的荧光剂等物质是否会迁移进包装内的食品,以及对人体可能造成的危害,仍缺乏足够的研究。
8月13日,康师傅、统一、今麦郎、日清、中粮五谷道场等企业聚集起来,到国家工业和信息化部、国家工商总局等部门上访。
这些企业提交的紧急报告称:任何调查报告都应遵循科学、严谨、客观和公正的原则,国际食品包装协会的报告在媒体大肆传播,给中国方便面行业造成了严重伤害,恳请政府尽快妥善解决。
信息方未在民政部登记
“国际食品包装协会未在民政部备案,而是在香港注册的社团,并且没有食品安全信息的资质”,对国际食品包装协会的质疑开始在网络传播。
记者查证过程中,在国家工商行政管理总局网站上未找到国际食品包装协会的注册信息,在民政部网站上也未看到该协会登记信息。
查访中记者了解到,国际食品包装协会是在中国香港地区注册的社团,注册时间为2008年7月11日,董金狮为该协会的常务副会长兼秘书长。
企业提供的资料显示,这份“食品包装产品质量情况调查”报告,调查主体是国际食品包装协会联合北京凯发环保技术咨询中心共同组成的调查小组。
记者浏览国际食品包装协会和北京凯发环保技术咨询中心网站发现,这两个机构的办公地址、电话号码相同。北京凯发环保技术咨询中心官网显示该机构主任一职由董金狮担任。
在董金狮通过新浪认证的介绍中这样写道:著名食品安全专家,环保专家,打假维权斗士董金狮,教授,国际食品包装协会常务副会长兼秘书长。国内外媒体4000多次釆访。
国际食品包装协会官网的“协会领导”栏目中,只有董金狮一个人的介绍。记者点击“更多简介”试图查询该机构其他人员信息,却链接到北京凯发环保技术咨询中心“主任董金狮”的个人简历。
一家国际食品包装协会会员企业向记者提供的资料显示,会员向国际食品包装协会缴纳会费的汇款单位也是北京凯发环保技术咨询中心。
“整顿行业”该谁来?
我国《食品安全法》规定,国家建立食品安全信息统一公布制度。有关食品安全风险评估信息和食品安全风险警示信息都由国务院卫生行政部门统一公布,影响限于特定区域的,也可以由有关省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门公布。对于食品安全日常监督管理信息,则是由县级以上农业行政、质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门公布。
按照《食品安全法》,如果外包装纸“荧光性物质含量超标”是食品安全问题,国际食品包装协会似乎也不具备公布这一信息的资质。
“没有任何资质却食品安全信息,对于这种违法行为,将如何处置?”业内人士纷纷质疑。
《中国经济周刊》记者拨通董金狮的电话,询问国际食品包装协会是否具有信息的资质,他说:“中国内地没有主管食品包装的部门,我们在中国内地注册不了。我们又希望整顿行业,怎么办?只有去香港注册。”
记者问及报告是怎样形成的,董金狮说:“我们先在市场上购买产品,然后送有资质的6家机构检测。”记者询问是哪6家机构对样品进行了检测,董金狮说,6家检测机构的检测报告开始放到国际食品包装协会的网站上了,出于压力,也为了保护检测机构,后来从网站上撤下来了。记者要求看一看检测报告副本,他说到需要出示的时候就会出示。询问报告的目的,董金狮义正辞严:为了整顿行业。
另一行业组织中国饮料工业协会也已发表声明:“奶茶等直接接触食品的内层的纸杯严格执行GB 11680国家标准,使用原浆纸。饮料纸杯外层标签在生产、储运、使用过程中不与食品接触,从而可有效保证食品安全。”声明强调:“经国家检验机构检验合格的产品,可以放心安全食用。食品安全警示信息请以国家认可的组织或部门为准。”
中国食品科学技术学会面制品分会声明书(节选)
经中国食品科学技术学会面制品分会认真研究参考了当前世界各国的相关标准实施情况,并综合我国方便面行业的实际,在此说明如下:
一、……2011年中国方便面行业总计使用纸质容器约100亿份,是食品纸质容器中用量最大的行业,确保容器安全尤为必要。
二、……方便面的纸容器是由两部分组成,即内层的纸碗和外层的碗标。其中内层的纸碗因直接接触食品,是按照国家要求使用原浆纸材料,已经足以确保食品内容物安全。而外层的碗标部分,并未直接接触食品,不存在食品安全的隐患。
三、……目前,中国方便面占全球总量的50%以上,且世界主要方便面产品(中国、日本、韩国、台湾地区) 除了少部分使用全塑料(9970,15.00,0.15%)材质的容器外,普遍使用纸质容器,均采取类似的双层结构。在方便面54年的发展中,从未因此发生过任何食品安全事故,具有全世界的安全实践经验。
四、……以食品包装用原纸为例,《GB 11680-1989食品包装用原纸卫生标准》明确规定使用范围为:直接接触食品的各种原纸,包括食品包装纸、糖果纸、冰棍纸等。
五、……我国目前的所有方便面纸质容器内层与食品接触的纸碗、纸杯均是严格按照国家相关标准执行,不存在“污染”或“致癌”等问题……
中国食品科学技术学会面制品分会
显示器调查报告范文第5篇
【关键词】 电气化铁路 供电设备 故障 处理
电气化铁路的变配电所,是电气化铁路的“心脏”,变配电所在运行中,一但发生故障,直接影响铁路行车和各项运输任务的完成,给国家和企业造成巨大的经济损失。为了在电气化铁路变配电所发生事故后能尽快处理,恢复电气化铁路运输生产,现就电气化铁路变配电所供电设备常见故障的判断方法与处理方法进行探讨。
1 变配电所常见故障的类型
(1)主要电气设备(电压互感器、电流互感器、变压器、电抗器等)过热而使绝缘损坏;
(2)电缆头爆炸和绝缘套管破裂等引起短路事故、绝缘子损坏脏污引起放电闪络事故;
(3)电力系统发生单相接地故障;
(4)线路故障引起馈出线断路器发生跳闸故障;
(5)雷电引起的短路事故和设备烧损事故。
(6)值班人员误操作或违反操作规程造成的事故。如2001年6月25日16时57分,电调下令黍地沟变电所倒进线,由1#进线带2#变,倒为2#进线带2#变,在倒进线过程中,值班员和助理值班员在执行“合上1021隔离开关”时,误合1020接地刀闸,造成地方变电所跳闸,同心变电所全所失压19分钟,1020接地刀闸烧损故障。
2 变配电所常见故障的判断方法
2.1 一般方法
电气化铁路牵引变电所及配电所主要开关投撤为远动操作,且主变电器、主断路器馈线开关为100%备用。因此,电气化铁路变配电所值班人员根据保护测控装置显示、灯光显示、实时报警、保护动作报告,以及设备巡视、外观等情况,综合分析判断。
2.2 一般步骤
首先根据断路器的位置指示灯确定跳闸的断路器;
第二根据后台机保护动作报告、实时报警确定是哪个设备的哪套保护动作了;
第三根据事故报告单及继电保护范围、故障探测仪数据,判断出故障范围,明确是所内故障,还是所外故障;
是110KV侧设备故障,还是27.5KV侧设备故障;
最后结合设备外观检查情况,确定故障设备是否需要退出,是否要投入备用设备。
3 变配电所常见故障故障处理的一般原则
(1)故障处理和事故抢修,值班人员必须沉着、果断、忙而不乱迅速的处理。要遵循在“先通后复”的原则,有备用设备首先考虑先投入备用设备,采取简便、易行、正确、可行的方案。以最快的速度设法先行送电,然后通知有关部门再修复或更换故障设备,恢复正常运行。
(2)如遇交接班时发生事故,则应由上一班人员处理,接班人员做助手,待恢复正常后,再进行交接班,若一时不能恢复,则要经所长同意后才可交接班;
(3)属电力调度管辖范围内的设备发生异常运行和故障时值班员应将事故情况简单而准确的报告电调,并听从电调的命令进行处理,对危急设备和人身安全的情况值班员有权先行处理然后再报告电调。如:1999年2月19日17时许,燕庄配电所给出10KV系统接地信号,持续不到半分钟后恢复,值班人员巡视完设备,从窗外观察天气时,发现有小孩误入生活区箱式变内,值班人员立即断开站馈一321、站馈二323断路器,拉开3212、3215、3232、3235隔离开关,因两站馈间有联络隔开,以防止有人带电施救,然后报告电力调度组织处理。
4 变配电所常见故障的处理方法
4.1 馈线自动跳闸,且重合成功时,可按以下顺序进行处理
(1)确认跳闸断路器及各种信号,包括确认哪台断路器跳闸及跳闸时间,确认是哪个保护动作了,重合闸是否启动,以及确认故测仪指示短路电流及公里数。
同时解除音响及复归其它信号。
(2)向电力调度和生产电调汇报。
(3)检查巡视相关一二次设备,根据电调命令进行必要的倒闸作业。
(4)并将有关情况做好记录。
4.2 馈线自动跳闸且重合失败(或重合闸未启动)
(1)按照4.1(1)款执行。
(2)如实向电力调度和生产调度汇报,并要说明重合是否启动,按电力调度命令,恢复相应信号。
(3)根据电力调度命令,依据信号提示及故障电流显示情况,正确迅速判断是所内,还是线路故障,并及时向电力调度汇报。
(4)如果是线路故障,要做好随时投运送电的各项准备工作,认真监视仪表。
(5)如果是所内一次设备故障,根据实际情况,做出具体的临时处理方案,并经电力调度同意后,方可实施。对有备用设备而又难于一时处理的事故,应首先考虑撤除事故设备,投入备用设备,尽快恢复供电。
(6)如果是所内二次设备故障,且一时难于处理,根据实际情况,撤除故障设备以及相关的保护,投入备用系统及相应保护,迅速恢复供电。
(7)如果重合闸未启动,巡视与跳闸相关设备正常后。在电力调度指挥下,执行强送命令,并注意监视仪表,确认是永久故障,还是瞬时故障。如果是永久故障,则按4.2(1)―(6)款执行。若为瞬时故障,则按4.2(1) 款执行。
(8)恢复送电后,巡视设备,并将有关情况做好记录。
(9) 向供电段生产调度汇报有关情况。
4.3 断路器异常运行的处理(断路器拒动或误动)
(1)查找断路器误动作和拒绝动作原因时,首先应确定是机械部分还是电气部分故障,若是电气部分故障则应进一步确定是在电源部分或在控制回路,还是直接动作的合闸回路内。
(2)检查相关二次回路是否正常,有无短接和接地现象。直流系统的电压是否稳定正常、绝缘是否良好,有无接地现象。确认开关是否误操作,或线路是否有故障。
(3)在上述情况正常下,方可认为是断路器故障。
(4)在短时不能排除故障情况下,向电力调度申请,经同意后,撤除故障断路器和相关设备及保护装置,投送备用断路器及保护,迅速恢复供电。
(5)送电后,巡视设备,并将有关情况做好记录。
(6)向电力调度及供电段相关部门汇报事故情况。
4.4 隔离开关的事故分析和处理
(1)如果接触部分发生过热、发红、熔焊现象时,应及时向电力调度汇报,并根据具体情况,停电后,再进行处理。
(2)如果馈线隔离开关电动操作失灵,将控制屏上转换开关打至当地位,将操作机构箱开关打至当地位,进行手动操作。同时将具体情况向电力调度及供电段生产调度汇报,待停电后进行相应处理。
(3)如果隔离开关支持瓷柱破损、裂纹、 放电严重或爆炸时,根据设备具体情况,进行相应处理。若放电不严重,可暂时不停电,但必须加强巡视、观察。同时向电力调度和供电段生产调度汇报,做好随时抢修的准备,待停电后进行更换处理。若放电严重,故障已威胁到安全运行时,向电调说明情况申请短时停电。经同意后做好安全措施,拆除爆炸瓷柱,并将两引线用线夹短接在一起恢复送电。待停电后再更换恢复正常运行。
4.5 电压互感器故障处理
(1)若发生电压互感器一、二次熔断器熔断,三相电压指示不一致,熔断或断线相指示为零,其他两相电压正常或略低,后台机实时报警给出PT断线。值班人员首先应报告电调,应拉开电压互感器隔离开关,经验电、放电后检查电压互感器外部有无故障,无故障后更换高压熔断器,确认正常即可送电。如合上隔离开关后又发生熔断,则应拉开隔离开关查明原因后方可送电。当电压互感器一次熔断两相时,必须对该电压互感器进行内部检查试验,确认设备正常后后才可投入运行。
(2)当发现电压互感器内部有异声、冒烟、喷油等紧急情况时,对35KV及以下的电压互感器应确认其一次侧熔断器已熔断,然后才能拉开隔离开关,以免由隔离开关切断故障电源。如2001年7月16日7时35分,燕庄配电所给出10KV系统接地,高压室设备声音异常,值班员巡视发现48母互有喷油现象,值班员迅速报告调度,拉开48隔离开关,将48母互退出运行。对110KV电压互感器则应立即报告电调,请断开有关电源回路的断路器,确认电压互感器电源侧无电后才可拉开隔离开关。
(3)电流互感器出现故障时,值班员应立即报告电调,切断电流互感器的电源后才能进行处理。如检查发现其二次端子发热或开路时,可设法拧紧连接螺栓或用截面不小于5MM2的导线短接,然后进行处理。
4.6 单相接地故障的处理
(1)当发生单相接地故障时,值班员应先解除音响,并根据后台机显示判断接地的性质和方位。随即检查所内设备有无接地故障,如查明所内设备无故障,根据调度命令按线路重要程度依次拉路查找。
(2)两台及以上变压器并列运行的变电所若发生单相接地时,为缩小事故影响范围,应先打开母联开关,然后再进一步查寻。
(3)经消弧线圈接地的系统,当发生单相接地故障时,继续运行的时间应以消弧线圈铭牌数据规定为准,一般最长不应超过2h,上层油温不得超过95℃。
(4)值班人员在寻找接地故障时应穿绝缘靴,以防危及人身安全。进行接地点隔离操作时,必须用断路器断开接地点的电源。严禁使用隔离开关进行上述操作。