化工厂应急预案国标最新篇一

江苏迪安化工有限公司

消防演练

安环部

20xx.11.15

公司内安全开阔地

见安全消防演习签到表

为了进一步增强我公司应对突发事故的应急处理能力和协调作战能力,提高我公司应急救援水平,切实保障员工生命和企业财产的安全。

干粉灭火器18只,推车式干粉灭火器2只、消防服两身、废桶两只

演练前由安全员进行演练培训。

演练过程利用2只废料桶,加入少量柴油木柴,点燃,模拟火灾现场。

工作人员发现火情后迅速呼叫,通知其他当值人员,并按下火灾紧急按钮,通知安环部。应急指挥小组立即启动应急预案,安排员工有序撤离事故现场、应急救援小组立即就位,按各自职能进行灭火和抢险。

灭火过程中,救援小组根据起火地点,燃烧物质,火势大小,有无被困人员和易燃易爆物品存放情况,制定灭火计划,分工明确,及时控制并扑灭火灾。

对外联络方面,要及时安抚员工及有关群众,将火灾影响控制在最低程度。

1、每个员工必须熟悉消火栓、灭火器摆放的位置,火灾发生后提取灭火设备的时间不能超过1分钟。

2、疏散通道或安全出口附近的员工引导人员进行有秩序地疏散,疏散过程中要阻止员工或客人因忘记携带贵重物品而中途返回,延误逃生时机。

3、扑救灭火、对外联络、安抚群众各项职责必须分工明确,各司其职:灭火行动组根据火灾情况使用本单位的消防设施、器材扑救初起火灾;
通讯联络组按照灭火和应急疏散预案要求通知员工赶赴火场,与公安消防部队保持联络,向火场指挥员报告火灾情况,将火场指挥员的指令下达有关员工;
安抚群众组向群众解释起火原因、受灾情况、救援情况,安抚群众绪,引导舆论导向。

1、员工了解掌握消防器材的使用,掌握火灾时的逃生方法。

2、应急救援小组分工明确,能够及时的掌握火势情况并及时控制,疏散无关人员

3、提高了员工的安全消防意识,掌握了救援逃生的最佳方法。

1、演练中救援人员使用灭火器不是非常熟练

改进措施:由安全员对员工进行灭火器的安全使用

2、前期出现混乱情况,部分员工热情度不高

改进措施:现场教育,提高他们的安全意识

记录人:谢林斌

时间:20xx年11月15日

化工厂应急预案国标最新篇二

为保障化工厂在生产过程中发生突然失电事故时,能安全展开电器设备的检查,正确判断电器设备故障点,较快排除事故隐患,尽快恢复回路供电,缩短停电时间,减小生产损失,特作如下失电应急检查程序。

正常开机运行过程中发生全公司突然失电,在这种情况下,值班电仪人员应在第一时间上报分厂值班领导和电仪负责人,及时与调度室取得联系,了解失电主要原因,确定检查内容,具体分以下两种情况;

2.1失电原因明确,供电回路电器保护动作或发现明显的电器事故点,但事故隐患回路和事故点不在我厂,在这种情况下,电仪人员应按以下步骤进行检查恢复;

2.1.1了解应急设备的运行情况,协助运行班组保障如废氯泵等电器设备的正常供电运行;

2.1.2根据安全和生产的重要性,依次进行配电系统检查,一般检查顺序为(现场以值班长指令为准):苛化(19k)—1#碱炉(29k和43k)、2#碱炉(6k和23k)—1#蒸发(21k)、2#蒸发(7k)—氯碱(13k或31k),各配电回路的检查步骤如下;

检查变压器高压隔离开关有无损坏;

检查变压器高低压端子有无损坏;

检查变压器温度(油温)是否正常(<85℃),如果油温异常偏高,要对变压器的绕组进行绝缘等检查,切实找到高温原因,处理正常;

检查变压器的油位是否正常(油位应在玻璃油位计的2/3),如果干油或满油或最近一次的油位检查记录偏差过大,要彻底检查原因处理正常;

检查配电母线有无短路、拉弧等故障情况;

检查失电前运行的电机接触器触头是否粘死,具有隐患的处理正常,防止恢复供电时发生自启动和短路等电器事故;

以上配电系统的检查,如果需要在配电干线(高压隔离开关、变压器、配电母线等)上处理事故隐患,必须在处理之前断开变压器高压隔离开关和配电进线断路器,通过调度联系摇出热电厂此回路的10kv高压开关柜,并验电、放电确保安全后才能进行检查处理;

2.1.3配电系统例行检查正常或隐患处理正常后,值班电仪班长要求所有参加检查的人员,停止电器设备检查,撤离安全位置,并核实;

2.1.4值班电仪班长向车间值班长汇报检查情况;

2.1.5根据车间值班长的安排恢复供电。

2.2失电原因不明确,整个电网无继电保护动作,未发现电器事故点,在这种情况下,电仪人员应按以下步骤进行电器设备检查恢复;

2.2.1检查分厂电器继电保护装置是否有动作;

如果无继电保护动作依次按上述—步骤进行检查,按2.1.3—2.1.5的步骤进行恢复供电;

如果保护有动作视为分厂单回路事故失电检查(下面有要求);

在这种情况下,值班电仪人员应立即联系生产调度了解失电回路继电保护动作情况,根据保护动作情况进行以下电器设备的检查;

3.1分断失电变压器的高压隔离开关和低压供电断路器,高低压母线分别短接并挂好接地线;

3.2若是变压器的过流、速断、零序保护之一动作时;

3.2.1按—步骤进行检查;

3.2.2检查失电前所有运行电器设备的绝缘电阻和电机直流电阻,所有电器设备的绝缘必须≥0.5 mω(1000v以下的设备按0.5 mω计算,其它按mω/kv计算),电动机直流电阻应三相平衡,各线间直流电阻的差别不应超过1%,检查切除故障设备和故障点;

3.2.3按2.1.3—2.1.5的步骤恢复回路供电。

3.3若是变压器的轻瓦斯或重瓦斯保护动作,检查步骤如下:

3.3.1断开变压器高压隔离开关和低压配电母线断路器,对变压器高低压侧进行验电、挂接地线;

3.3.2检查瓦斯继电器,打开继电器排气孔,观察是否有大量的气体排出,如果无气体排出,瓦斯继电器充满变压器油,变压器无其它异常情况(如油温、油位正常),瓦斯继电器常开触点动作闭合的可判断为继电器误动作,继电器不动作的为线路故障或电磁干扰故障,这种情况要对保护线路进行检查,处理正常后可以恢复供电,若确实是变压器故障跳闸(内部绕组绝缘故障等),产生大量气体(吊芯后初次投运的变压器除外)导致瓦斯继电器动作的,可能变压器已损坏,具体按检查检修按变压器规程的相关规定进行检查处理,已不在应急范畴之内。

化工厂应急预案国标最新篇三

制定灭火和应急疏散预案的目的是:一旦发生火情险兆,公司消防组织能够及时调动现有的人、财、物,扑救初起火灾,疏散被困的人员物资,使灾害损失降到最低点。各部门应该根据本部门的实际情况参照公司《灭火和应急疏散预案》编制部门应急预案,并依照《灭火和应急疏散预案演练管理规定》组织演练。此预案于xx年x月x日起开始实施。

火灾事故现场由灭火抢险指挥部负责统一指挥,总指挥由公司总经理担任。指挥部成员为:生产安全副总经理、职安部经理、生产部经理、调度长、安全主管、防火组长、消防队长和火灾事故部门负责人。各部门正职不在,其他人员代替,总经理不在时,总指挥依上述指挥部成员顺序担任。中夜班发生火灾,临时总指挥为公司值班人员,当班调度人员为副指挥,消防班长为临时指挥成员。要及时通知指挥员到场,随着总指挥人员的变更,临时总指挥要主动移交权利汇报情况。公安消防队到达以后,将指挥权移交公安消防部门指挥。

失火现场单位员工在第一时间内形成的灭火救援力量。员工发现火灾应立即呼救报警,公安消防队119,本厂专职消防队…;
向周围人员报警,召集参加灭火;
向生产调度报警采取生产工艺措施。起火部位现场员工应在1 分钟内形成第一灭火力量,实行如下原则:

1.火灾报警按钮或电话附近的员工,立即摁下按钮或拨电话通知消防控制室;

2.消防设施、器材附近的员工使用现场消火栓、灭火器等设施器材灭火;

3.疏散通道或安全出口附近的员工引导人员疏散。扑救初起火灾的程序和措施

火灾发生后,在场人员应迅速查清火灾部位。

及时向专职消防队和生产调度报火警,服从调度指令,做好准备采取工艺措施。

4.迅速查找着火物来源及时关闭阀门,切断物料来源及各种热源,开启冷却水,关闭通风,放空泄压。

5.利用现场消防设施及器材进行灭火,防止火势蔓延,保护要害部位。

6.扑救电气火灾,应首先切断电源,用1211、二氧化碳灭火器灭火。

7.对着火储罐要用消防栓、喷淋冷却,防止升温升压,引起爆炸。

8.组织人员转移危险物质。

9.在场人员主动到门口接消防车,向到场消防队介绍情况,着火部位、燃烧物质、设备及工艺状态和采取的措施等。

10.听从火场指挥员统一指挥组织进行火灾扑救。

总 经 理:…?? 安全副总:… ??职安部经理:… 生产部经理:… ?医务室主任:… 消防队队长:… ?101车 间:…?102车 间:…103车间:…104车 间:…?? 105车 间:…? 106车 间:… 107车 间:…108车 间:…?? 109车 间:… ?110车 间:…?环 保:…外部联系方式:安全生产监督管理局:…职业病防治所:…公安局:110消防支队:119医疗救护:120

?火灾确认后,单位按照灭火和应急疏散预案,组织员工形成的灭火救援力量。火灾确认后,立即启动灭火和应急疏散预案,在3 分钟内形成第二灭火力量,采取如下措施:

a)通讯联络组按照灭火和应急疏散预案要求通知员工赶赴火场,与公安消防队保持联络,向火场指挥员报告火灾情况,将火场指挥员的指令下达有关员工;

b)灭火行动组根据火灾情况使用本单位的消防设施、器材扑救初起火灾;

c)疏散引导组按分工组织引导现场人员疏散;

d)安全救护组协助抢救、护送受伤人员;

e)现场警戒组阻止无关人员进入火场,维持火场秩序。

1、灭火行动组:由专职消防队和义务消防队组成主要扑救队伍,平时依照预案进行训练,并负责对外单位增援消防队的调度和安排,协助配合公安消防队的扑救。

2、疏散引导组:由火灾部位的义务消防队组成,负责火灾现场的人员疏散,平时由车间为单位组成按疏散路线,在义务消防队疏散引导下进行训练,要求以最短的时间将人员疏散到安全地点。物资疏散由本单位员工组成,平时可由车间为单位组织员工按指定路线、指定地点及有关物品进行训练,必要时将承担抢运伤员并送至指定地点的任务。

3、通讯联络组:由生产部调度全面负责,由指挥部通讯人员和各消防队通讯人员组成。……负责保证正常的电话线路,利用消防队的对讲机、车载电台等移动通讯工具传呼工具等,保障各队与指挥部外来增援消防队的通讯联络畅通。

4、现场警戒组:保安部当日外保人员。

5、安全救护组:由……等人员组成,负责对火灾现场的安全防护、救护伤员、实施救援等任务。……负责组织提供灭火器材、消防水源、防护器材等。……负责配备必要的救护器材和急救药品,救护人员负责在由抢运队伍将伤员运至指定安全地点后,对伤员进行急救和转运,使急重伤员能及时送往医院治疗;
同时负责组织保安承担火场警戒、交通指挥和治安防范任务。工会和办公室组织人员负责外来人员的接待,对伤者及家属进行安抚安置。环保中心负责事故现场环境监测,和污染物处理;
……负责各部位的疏散指示灯、安全出口等消防应急灯的维护,当火灾事故发生时,应及时切断电源,必须有备用照明以确保现场扑救的顺利进行,必要时采用其他路线送电照明。

(一)

在火灾事故现场,火场指挥通过对讲机等通讯工具与各消防队灭火行动队、疏散引导队、防护救护队等取得联系,统一指挥,全面调动组织扑救工作。

2.火场指挥通过消防专用电台及时与消防支队总部取得联系,随时报告火情和调动增援力量,进行火灾扑救。

3.通知各医疗急救单位对火灾事故的伤员进行及时救助。

4.如发现有化学危险品事故,应通知公安、卫生、环保等部门,按照应急救援预案组织实施救援。

5.由安全防护救护队协助公安、卫生等部门,组织营救受害人员对伤员进行急救转运,使重伤员能及时送往医院治疗。

6.职安部负责根据火场情况划定火灾事故现场警戒线,由职安部指挥保安人员承担警戒任务,维护火场秩序,严格限制无关人员进入火场。

7.火灾事故现场上有房屋倒塌危险或储罐受压容器扩散开来的可燃气体有爆炸危险的时候,警戒的范围要扩大。留在一线指挥和灭火人员不宜过多,应随时做好撤离准备。同时由公司调度通过外部电话通知周围社区、工厂人员进行疏散,由石家庄市消防支队确认是否启动城市应急预案。

8.根据火灾现场情况按各部位灭火疏散预案要求留出一定的通道,保证消防车辆畅通无阻,公司大门由保安负责,不得其他无关车辆人员进入,厂区内无关车辆要及时清理出厂,不得随意占用马路。

9.在火灾爆炸事故中,有可能产生大面积环境污染时,由环保中心负责监测,并对事故现场采取封闭、隔离、洗消等措施,同时应对火灾爆炸事故现场进行保护,以待事故调查。

(二)

火灾事故现场,由火灾部位的义务消防队组成的疏散引导队,负责引导疏散火灾现场人员。

2.引导队负责及时通知火灾现场相关岗位人员做好应急疏散。

3.引导队负责将各疏散通道打开,可利用灭火工具和现场工具强行打开。

4.被疏散人员要听从引导队员的指挥,利用疏散通道,注意观察,借助紧急出口等指示设施所指引的方向,迅速有序的进行撤离。

5.如人员聚集场所(餐厅、会议室等)发生火灾,服务人员为疏散引导员,不得脱离现场,应主动引导疏散人群,切忌互相拥挤、乱跑乱窜,堵塞消防通道,影响疏散速度。

6.若火场烟气较大时,应及时配戴正压式呼吸器等防护用具或采用弯腰行走或匍匐前进,也可采用湿毛巾捂住嘴鼻过滤呼吸,防止吸入过量有毒气体。

7.疏散人员要尽量靠近承重墙或承重构件部位行走,以防坠物伤人。

8.在疏散过程中,如发现有伤员或需救助人员,疏散引导员应及时通知联络救护人员进行救助,运到安全地点。

9.组织本单位员工组成物资抢运队,听从指挥,将火灾现场危险物资抢运出去,送到指定地点。

10、疏散人员应按疏散路线撤离到指定地点,并清点人数,上报火场指挥部。

1、在抢险救灾中,所有参战人员都要积极发挥主动作用,做好配合灭火和疏散工作。

2、所有参战人员都要听从指挥部的统一指挥,接到命令迅速到达指定地点。

3、各级人员要协同合作,共同完成紧急情况下的各项任务。

4、烟雾较大时任何人不得随意进入火场,必须控制人数,且按照指挥部的统一指挥进行。

5、本预案中指挥部及各部门负责人员如未在班,由代班人员履行其职责。

四、

1、预案贯彻:单位领导及全体员工要认真学习本预案,熟悉各自的职责和任务。

2、预案各组的组成:本预案要求在起火点周围的各组的组员首先按照“三近”原则动作,在第二力量组成时回到各自分组岗位上。

3、预案启动:在火警发生时,立即启动? xxx单位

二〇一〇年一月一日

化工厂应急预案国标最新篇四

一. 演练目的

1. 检验消防装备是否完好

2. 检验消防泵是否完好,其操作人员操作是否熟练

3. 检验员工在接到火警后的应对措施是否合理

4. 检验公司通讯系统是否畅通

二.假定火警部位

待定

三. 参演部门或单位

1. 各分厂

2. 生产技术科

3. 公用工程车间

4. 综合管理部

四.准备工作及注意事项

1. 记载人员4人

2. 各岗位记载表格

3. 演练开始前统一对表,时间确定到秒,记载人员抵达相关岗位

4. 记载人员必须真实记载相关内容

五. 演练过程

1. 某日下午,某分厂管道易燃易爆气体发生泄漏,遇火花后发生爆燃,火情有进一步扩大的趋势,直接威胁全公司的安全。操作工人发现火情,通报分厂控制室

2. 分厂dcs启动消防紧急救援预案。

1) 安排巡回工人员紧急赶往现场

2) 电话通知公司生产调度

3) 电话通知分厂领导

4) 电话通知公司安全部门领导

5) 同时分厂安排员工采取紧急措施进行自救。

3. 救援人员抵达现场后接上消防水带(6支),逐个打开消防栓,打开2支后发现压力不够,无法出水。电话告知分厂dcs。

4. 公司生产调度应该对消防水管网出水情况有所预知,接通知后应第一时间通知公用工程打开消防水增压泵,并通知公司生产部门领导

5. 综合管理部接通知后,紧急安排消防应急救援队(保安)赶往现场,抵达后接手消防救援工作,维持现场秩序,警戒并撤离无关人员

6. 分厂领导及公司领导接通知后赶往现场,组成消防应急救援指挥部,现场指挥由安全部门领导负责

7. 公用工程接调度通知后第一时间打开消防增压泵,增大消防水管网出水流量和压力

8. 消防水管网压力恢复正常,火情得到控制

六.演练要求

1. 本次演练将尽可能真实,只通知相关部门领导,及记载人员,通过演练发现存在的问题。

2. 记载火情发生到第一支消防水带出水时间

3. 记载公用工程接火情通知到消防增压泵开启的时间

4. 记载消防增压泵打开到消防水压力恢复正常所用时间

5. 记载录应急消防队(保安)接通知到赶到现场的时间

6. 记载分厂dcs接火警后的应对措施

7. 记载调度岗位接火警后的应对措施

8. 记载各部门间联络是否畅通,报告火警,布置救援措施是否准确明了

9. 总结各部门存在问题

10.提出改进措施

七. 奖惩

1. 此次演练时间地点待定,演练结果作为当月安全考核内容

化工厂应急预案国标最新篇五

1.目的

2.1.1了解应急设备的.运行情况,协助运行班组保障如废氯泵等电器设备的正常供电运行;

2.1.2根据安全和生产的重要性,依次进行配电系统检查,一般检查顺序为(现场以值班长指令为准):苛化(19k)—1#碱炉(29k和43k)、2#碱炉(6k和23k)—1#蒸发(21k)、2#蒸发(7k)—氯碱(13k或31k),各配电回路的检查步骤如下;

2.1.2.1检查变压器高压隔离开关有无损坏;

2.1.2.2检查变压器高低压端子有无损坏;

2.1.2.3检查变压器温度(油温)是否正常(<85℃),如果油温异常偏高,要对变压器的绕组进行绝缘等检查,切实找到高温原因,处理正常;

2.1.2.4检查变压器的油位是否正常(油位应在玻璃油位计的2/3),如果干油或满油或最近一次的油位检查记录偏差过大,要彻底检查原因处理正常;

2.1.2.5检查配电母线有无短路、拉弧等故障情况;

2.1.2.6检查失电前运行的电机接触器触头是否粘死,具有隐患的处理正常,防止恢复供电时发生自启动和短路等电器事故;

2.1.2.7以上配电系统的检查,如果需要在配电干线(高压隔离开关、变压器、配电母线等)上处理事故隐患,必须在处理之前断开变压器高压隔离开关和配电进线断路器,通过调度联系摇出热电厂此回路的10kv高压开关柜,并验电、放电确保安全后才能进行检查处理;

2.2.1.1如果无继电保护动作依次按上述2.1.2.1—2.1.2.7步骤进行检查,按2.1.3—2.1.5的步骤进行恢复供电;

2.2.1.2如果保护有动作视为分厂单回路事故失电检查(下面有要求);

3.分厂单回路事故失电应急程序

在这种情况下,值班电仪人员应立即联系生产调度了解失电回路继电保护动作情况,根据保护动作情况进行以下电器设备的检查;

3.1分断失电变压器的高压隔离开关和低压供电断路器,高低压母线分别短接并挂好接地线;

3.2若是变压器的过流、速断、零序保护之一动作时;

3.2.1按2.1.2.1—2.1.2.6步骤进行检查;

化工厂应急预案国标最新篇六

所有到xx化工厂参观的人员。

火灾事故、爆炸事故、中毒事故、化学灼伤事故、泄漏事故、物体打击事故。

参观人员立即撤离事故现场原则。

组长:工厂厂长、工厂书记

副组长:生产厂长、设备厂长等副厂长

组员:各二级机构行政正职及现场陪同人员

①事故发生后或有事故征兆时,现场陪同人员立即组织参观人员撤离现场,参观人员、陪同人员均不得参与抢险救灾。

②撤离到紧急疏散集合区时,现场陪同人员要清点人数,人数不对时要立即报告应急救援组组长,由组长按工厂相应事故应急预案组织营救。

③现场陪同人员将参观人员带离工厂区域并妥善处理。

化工厂应急预案国标最新篇七

1、适用范围:所有到xx化工厂参观的人员。

2、工厂可能发生的事故:火灾事故、爆炸事故、中毒事故、化学灼伤事故、泄漏事故、物体打击事故。

3、应急原则:参观人员立即撤离事故现场原则。

4、立即应急救援组织机构:

