当前位置:晨阳文秘网>范文大全 > 优秀范文 >

2023年度巡视安全总结【五篇】【优秀范文】

时间:2023-06-22 11:00:08 来源:晨阳文秘网

《建设工程监理规范》(GB50319-2000)第5.4.8条规定:总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。监理工程师应积极履行投资控制的职责,合理处理好巡视过程中发现的问题,在巡视过中应下面是小编为大家整理的2023年度巡视安全总结【五篇】【优秀范文】,供大家参考。

巡视安全总结【五篇】

巡视安全总结范文第1篇

【关健词】施工阶段;
巡视监理;
问题处理;
建议

引言

《建设工程监理规范》(GB50319-2000)第5.4.8条规定:总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。监理工程师应积极履行投资控制的职责,合理处理好巡视过程中发现的问题,在巡视过中应注意做好信息的采集及填写记录工作,且加强业务学习提高巡视效率。利用巡视掌握的现场实际情况,提出合理化变更,避免事后返工,提倡节约、避免浪费。积极巡视安全文明施工情况,严格进行监管,避免人员伤亡、财产损失。

1 编制监理规划、巡视细则、组织分工

1.1 监理规划

“监理规划”是开展监理工作的指导性文件,是从事项目监理活动的“宪法”。编制“监理规划”时应充分考虑并体现对巡视的要求,把巡视监理提升到一定的高度,不能仅仅将其视为质量控制的方法,而且是进度、投资控制和安全文明施工等管理的重要手段。

1.2 巡视细则和巡视制度

编制“巡视监理细则”,使其成为一部“基本大法”,制订切实可行的巡视方案,并根据项目实施情况及时调整,具体指导现场监理人员施工过程的巡视监理;
制订巡视监理制度,使其成为项目监理机构的若干制度(考勤制度、学习制度、工地会议制度、试验制度、旁站制度等等)之一,以制度的形式提高监理部对巡视的要求。总监定期组织检查细则实施情况和制度执行情况,及时指出问题,促进巡视的工作质量。

1.3 巡视的组织和分工

巡视应分为全场性巡视、专业性巡视和作业面跟踪巡视。全场性巡视检查一般由总监或总监代表定期组织现场监理进行;
专业性巡视一般由专业监理工程师组织进行,可按质量、安全、进度等划分;
工作面跟踪巡视一般与日常检查相结合,由监理员进行。

一般情况下,对重要的工序、工艺或部位施工全过程,除了进行旁站监理外,专业监理工程师应坚持每天巡视不少于2次,总监或总代宜坚持每天巡视。

2 巡视监理内容

2.1 检查施工单位人员

施工单位现场技术、质检、安全等管理人员应在其位担其责,巡视人员如发现其不在岗时应即时提出,要求其履行职责;
发现其专业能力不足、健康状况不佳时应及时汇报,以便要求施工单位调整。

特殊工种工人必须持证上岗,上岗证必须是相关管理部门颁发的证件,无证人员严禁上岗,有证无能人员要予以辞退或换岗。注意检查证件的有效期和年检情况,还要注意观察相关人员是否身体健康、是否适合某项工作。各普通专业施工班组工人上岗证允许使用企业内部培训证件。

根据工程进展情况,巡视发现施工管理人员、施工工人、设备数量等不足或工效降低时应立即汇报,以确保施工进度。

2.2 检查原材料、构配件、半成品是否符合要求,主要的施工机械设备是否与批准的方案一致

工程所使用的原材料、构配件、半成品监理人员应认真检查出厂合格证和质量证明文件,按规定见证复试的要及时送有资质的检测机构进行复试,末经检查批准和复试合格的不得在工程中使用,擅自使用一经发现巡视人员有权立即制止并及时向总监汇报。

确需变更主要的施工机械设备或准备采用新材料、新设备时,施工单位应当重新向监理工程师报审,经研究确能保证质量、提高工效、不增加费用和工期、既安全又环保的,应于批准后实施。

2.3 检查施工工艺、方法和施工自检、工序交接

施工单位必须按照批准的施工组织设计(包括专项施工方案)组织施工,不得擅自改变或调整施工工艺和方法。凡违背施工组织设计(方案)组织施工的,巡视人员应当即予以指出,要求施工单位改正,并及时向汇报。施工单位准备采用其他施工方法或工艺,应当重新报审,经研究批准后实施。施工单位必须贯彻施工自检和工序交接制度,检查是否存在不自检、不交接或自检、交接不认真现象,否则监理工程师应拒绝验收。施工单位自检人员应按照专业监理工程师批准的工艺流程和提出的工艺检查程序,在每道工序完工后先行自检,自检合格方可申请监理工程师检查验收,完工的工序经检查合格并签认后方可进入下道工序施工。

2.4 检查施工质量

正在施工的部位或工序应当符合设计要求和相关的规范、标准规定,如发现有存在质量问题之处,应及时要求施工单位技术、质检人员处理,避免留有后患,且要求其处理部位未经验收不得进行下一步施工。应重点检要部位、关键工序和容易产生质量通病的分项工程,如:卫生间等电位的连接、防水层施工、热桥部位的外墙保温、防水砼的浇筑等。

为了防止承包商擅自施工,避免出现工程质量、安全等问题,监理每日巡视应特别注意检查,未经批准的部位、工序和分部分项工程不得施工。虽然施工单位有自己的管理制度和程序,但由于作业面广、施工人员多等特点,难免发生擅自施工的现象。

巡视还要检查分包单位资质,防止分项或分部工程非法分包(转包)、层层分包、以包代管,以免相互扯皮,影响工程质量和施工进度等。

2.5 检查测量仪器、试验设备使用情况

测量仪器、试验设备是否状态良好直接影响到工程质量,必须按规定校准。各类仪器、设备在使用前必须进行常规检验和校正,严禁使用未经检验和鉴定、校正不到出厂精度、超过鉴定周期,以及零配件缺损和示值难辨的仪器。例如全站仪、水准仪等在有资质的部门每年应检测校准一次,磅秤应每半年校准一次。

还要查看施工单位有关人员是否正确使用相关仪器和设备,检查存放环境是否干燥、通风、防震、防雾、防尘、防锈等。比如测量仪器在强烈阳光下、雨天使用时应伞遮保护。

2.6 检查安全文明施工情况

对全场性安全生产文明施工情况进行检查,发现安全隐患时,立即要求施工单位马上整改,坚持安全措施不到位不许继续施工的原则,必要时可暂缓施工,直至消除隐患。对“三宝”、“四口”、“五临边”等重要部位,应坚持每天巡查,使之始终处于受控状态。同时要注意检查施工人员受教育情况,调查工人掌握安全文明施工基本常识和相关安全操作规程的程度,如有不足应督促施工单位加强安全教育,必要时监理人员参与施工单位的安全教育和安全技术交底。

2.7 其他

发现设计不足,应当及时建议修改或变更,以确保结构安全、使用功能和装饰效果;
根据实际情况可要求施工单位及时调整施工方法或工艺,在保证工程质量、施工进度和安全环保的情况下厉行节约,积极发挥投资控制的作用。

特殊天气和节假日要加强巡视。大风、雷电、雨雪、高温天气和冬季施工的巡视要有针对性,预计施工作业不安全或影响施工质量时应当要求施工单位及时停工或采取有效措施。节假日施工时的巡视,要注意观察班组工人的思想动态,思想不稳定时易出安全、质量问题(事故),此时应要求施工单位进行思想教育或采取其他有效措施进行安抚。

3 巡视发现问题的处理

3.1 严格监理,管帮结合

监理单位接受业主的委托,就要在监理合同期限内对工程的质量、投资、进度、安全等方面进行严格的监督和管理。为了促进项目又好又快的完成,除了指出施工单位的错误和遗漏,还要主动给予帮助、提供建议,使其信服监理,有利于问题的解决。当巡视发现问题时,进行管帮结合是一种高度责任心的体现。

3.2 及时汇报,不越权处理

巡视发现问题后如不在本人职责处理范围内,应及时向上级汇报,并执行好上级的处理意见和要求,不能越权处理;
如某些问题在现场不能及时处理,应在巡视检查结束后马上研究解决。

3.3 下达监理指令或处罚单

发现问题后施工单位一般情况下会按照巡视人员现场提出的要求进行整改;
当口头指令(一般性问题)未奏效时,应及时下达“监理工程师通知单”、“监理工程师联系单”、“处罚通知”等书面指令或处罚文件,要求限期整改;
对重大质量、安全等问题应向业主汇报后及时下达“工程暂时停工指令”。

3.4 与业主代表沟通,征得业主支持

对某些问题,施工单位不配合整改或处理时,要及时向业主汇报,征得业主支持,避免在现场与施工单位产生冲突;
更不要在现场火冒三丈、对班组长和工人指手画脚、带不良口语,造成矛盾激化、情绪对立,使问题解决陷入被动。

3.5 召开专题会或专家座谈会

巡视发现重大问题,项目监理机构可召集相关参建单位人员召开专题会议,共同讨论会商解决方案。遇有难题,可邀请有关方面的专家听取汇报并考察现场后,组织召开专家座谈会,研究确定解决方案。

4 关于巡视的几点建议

4.1 注意信息采集

利用巡视可以比较全面的采集施工阶段的各类信息。采集的信息一般有书面记录、拍照、录音、录像、材料封样等原始资料,可安排监理资料员分类存放、妥善保管,以便于调取。

4.2 及时填写记录

及时填写巡视记录,一般应于巡视完毕后填写,不应次日补写或他人;
对当即不能处理的问题,可待处理完成后补记处理情况,也可在处理当日的记录中记述,使内容交圈。记录应做到真实、条理、整洁。

4.3 提高巡视效率

优化巡视路线,并根据工程进展情况及时调整,提高巡视效率,避免巡视“盲区”。由于各专业监理工程师分工职责不同,应加强监理内部信息沟通和相互配合,防止各自为战、漏掉边缘,应达到“无缝覆盖”。巡视不能流于形式,应合理的划分为重点、次重点和一般几个层次,提纲挈领、统筹安排、面面俱到,避免茫然巡视。

4.4 加强业务学习

监理日常工作的主要形式就是巡视检查,经验丰富、业务能力强的监理工程师在巡视时能敏锐的发现问题和潜在的苗头,从而能采取及时有效的措施进行控制。由于目前建设规模大、专业人员不足,不少项目的监理人员达不到这样的层次。因此,应加强业务学习,积极实践,提高专业技能和综合素质,真正的发挥监理的作用。

4.5 进行检查评比

巡视记录作为单项监理资料,总监宜每周检查(可抽查)一次,分季度进行阶段考核、年终综合考评,奖优罚劣,激励监理人员的积极性、主动性,不断改进完善,提高巡视意识,促进巡视质量。

监理工程师通过对施工阶段的认真巡视,做到及时发现问题并督促进行有效处理,把工程质量控制在验收标准范围内,确保验收合格。通过巡视检查施工单位施工能力、施工环境和自然环境对工程的影响,找出影响施工的不利因素,引导施工单位逐一排除,确保工程进度,从而加强巡视,提高监理工作质量,完成合同约定的监理任务。

参考文献:

巡视安全总结范文第2篇

关键词:智能巡检系统;
天然气长输管道;
应用

中图分类号:F470.22 文献标识码:A

随着我国天然气的广泛应用和快速发展,2012年我国能源需求总量中天然气所占比重已增至7%,预计到2020年将达到10%左右。我国城镇现代化步伐的加快,以及油气分布不均导致的需要从丰富的西部地区输送到东部地区,同时也带动了燃气管网的建设。天然气长输管道的安全涉及下游用户和上游储气库、管道、输气站场和气田,是一个复杂的系统工程。天然气长输管道任一处发生安全事故,都会导致整条管道系统不能正常运行,严重影响下游用户的生产和生活。

管道巡检是有效保证天然气输送管道及其设备安全稳定运行的一项基础工作。通过巡视检查来掌握管道运行状况及周围环境的变化,发现设备缺陷和危及管道安全的隐患,及时进行消除,预防事故发生,或将故障限制在最小范围,保证输送管道的安全和稳定。

随着天然气管网规模日益扩大,传统的管道巡检模式所表现出的隐患已日渐突出,主要表现为存在人为因素多、管理成本高、无法监督巡检人员工作状态等明显缺陷,同时也无法适应输送管道管理信息化的发展要求。因此急待一种智能型的管道巡检管理系统,可以及时准确地完成巡检工作、减轻巡检人员工作量,也为管理者提供有效的监督依据,进而达到提高工作效率及管理水平的目的。

1传统的长输管道巡检及存在的缺陷

目前,国内天然气行业普遍采用的管道巡检方式主要是传统的人工巡检方式,即人工巡视、手工记录的模式,这种方式存在着人为因素较多,管理不便等问题。由于输送管道的巡视工作在野外,使巡视人员有可能疏忽漏检,甚至不去巡检,而且对发现的输送管道某部件缺陷只进行手工记录,最后交给管理人员进行人工汇总分析,易出错,工作量也比较大。传统的输送管道巡检,主要依靠巡检员对管道进行巡视检查,掌握管道运行状况及周围环境的变化,发现设备缺陷和危及管道安全的隐患,在相应表格上手工记录故障或缺陷数据,然后,提出具体检修意见,以便及时消除缺陷、预防事故发生或将故障限制在最小范围。

这种巡检方法主要存在以下缺陷:(1)管理上的漏洞。因为输送管道地理分布较广,巡检员一般都是独立作业,无法保证巡检员的到位率,同时巡检员在巡检过程中,缺乏信息提示,难以保证巡检质量,极易出现漏检、错检,甚至出现不到现场而编造巡检结果的现象。(2)工作繁杂。巡检工作量大,工作时间长,巡检人员拿着巡线记录表在现场抄写很不方便。回到办公室后,数据需要重新录入电脑,不仅速度慢,工作量大,而且容易出错、数据不便保存、查询。

2管线巡检现状及智能巡检系统建设的必要性

天然气长输管道分布范围极广,巡检工作量大,野外工作极其辛苦,加之管道在大部分情况下又处于良好状态,巡线人员容易麻痹大意,不严格按照规定巡检管线的运行状态,在某一时空段容易出现漏检,无法从根本上消除事故隐患,导致事故的发生;
另外,管理人员不能及时获取最新巡线数据,维修滞后,也容易造成一定的经济损失。这种传统的巡线模式效率低、成本高、规范性差、监督力度弱,难以适应现代化管道企业生产和发展的需要。

3智能巡检系统的总体设计

“天然气管线智能巡检信息系统”是以基础地理信息、管道空间信息、管道运行各类数据采集为基础,以信息网络为纽带,以标准、制度和安全体系为保障,以管道各项管理业务流程为主线,以管线智能巡线和压力监测为目标,提供运行管理和决策支持的综合应用系统。

整个系统可分为三个层次,数据采集层、数据管理层、系统应用层,总体结构图如下:

总体结构图

1)数据采集层是系统建设和运行分析的基础,包括通讯设施、数据采集模块、手持巡检仪、SCADA系统接口等。

2)数据管理层是整个系统的数据管理与输入输出交换中心。它包括地理信息数据库、管道专业数据库、管道运行数据库三大类,存储了基础地形数据、管道专业数据、管道运行数据等各类数据。

3)系统应用层是系统建设的核心,包括管道巡检信息系统和压力监测系统两个相对独立,又能有效集成的专业应用系统,管理人员通过查询、统计、分析实施掌握管线运行状况,实现对输气管线科学的有效管理。

4智能巡检系统组成及工作原理

4.1系统组成

整个系统主要由三大部分组成:手持巡检仪、中心数据处理系统、巡线信息展示系统。如下图:

系统组成图

(1)手持巡检仪:巡线工利用巡检仪沿着管线进行巡线,实时地将巡线信息通过巡检仪进行采集并将信息通过GPRS网络传输到中心数据处理系统。

(2)中心数据处理系统:位于企业中心机房的服务器上,主要负责接收巡检仪传回的数据并进行分析处理和入库工作。

(3)巡线信息展示系统:负责将巡线信息展现到地图上,管理人员利用此系统可以直观的查询跟踪野外巡线工的巡线情况,实现对巡线员工的远程管理和有效监督,从而从根本上保证输气管道的安全。

4.2工作原理

工作原理

巡检人员手持巡检仪,沿天然气管线现场巡视,检查天然气管线及其附属设施的运行状态;
将相关的巡检属性数据(如管线名称、泄露情况、压站情况、开挖情况、腐蚀情况和人为破坏情况等)在汉字菜单的提示下,录入到巡检仪内,并可将现场图片一起采集下来;
点击巡检仪的“提交”按钮,将录入的巡检属性数据连同巡检员工号、当时的时间、当时的三维坐标通过GPRS网络传输至远程的管理中心;
管理中心接收数据并作相应处理,将巡检结果实时反映在相关的电子地图上,管理部门便可直观、实时地掌握巡检人员的工作情况和野外输气管线(或附属设施)的运行情况,实现了巡线管理的信息化、网络化。管理人员依此对管线巡检工作进行规范化的管理和科学化的监督。

5结语

“天然气管线智能巡检信息系统”是 “安全生产”的重要保证,通过该系统的应用,以地理空间信息为背景,结合输气管线附属设施的运行情况,通过3G(GIS、GPS、GSM/GPRS)技术、网络技术、工业控制技术、计算机技术等技术手段,实时掌握巡检人员的行踪并实时管线附属设施的运行数据进行采集,通过系统可视化查询、分析,实现对巡线人员的远程管理,达到对管道设施运行状态的实时监控,实现生产运行工作的科学化、规范化管理,杜绝安全隐患,保证输气安全,不断提高天然气生产运行管理的效率和水平。

参考文献:

[1]宋彬,白俊注,万庆.GIS在油气长输管道安全管理中的应用[A].山东石油学会第六届腐蚀与防护技术学术交流会专刊[C],2008.

巡视安全总结范文第3篇

【关键词】变电运行;
差异化巡视;
巡视策略

前言

变电设备巡视是运维人员及时发现缺陷常用手段,也是变电运维人员最主要的日常工作之一。巡视质量的好坏与效率的高低,对电网运行安全与否有重点影响。

随着电网不断发展,管理水平和运维技术的不断提高,无人化深入,巡视量的增加和巡视质量的下降的矛盾日渐凸显,如何解决二者之间的矛盾已成为变电运行管理工作的一个重要课题。

1 影响变电设备巡视质量的因素

(1)随着电网建设加快,变电站投运数量增加,相应缺陷发生的概率也在逐步增长,在“无人值班”模式下,变电运维人员相对减少,巡视力量已不能满足巡视工作量大幅度增加的需求。

(2)传统的值班巡视、全面巡视管理,制定的巡视周期以站为单位,按照电压等级简单区分。巡视人员对设备的危险点、特殊性未明确,造成巡视设备无重点。容易导致巡视时走马观花,无针对性。

(3)在开展巡视工作时,巡视人员的技能水平、经验、精神状态以及责任心等因素都会直接影响到巡视工作的质量。

2 导致变电设备差异化因素

2.1 运行年限导致的差异化

根据以往变电设备运行经验,设备在投运初期发生缺陷的概率较高,中间运行时间情况相对平稳,在随着运行时间的增长,设备逐渐老化,发生缺陷概率也随之增大。

2.2 设备缺陷导致的差异化

由于危急、严重缺陷对设备安全运行影响较大,同一类型设备发生缺陷的概率也是不同的。如列为年度设备重大隐患跟踪计划、存在家族性缺陷尚未整改的不良工况设备;
状态评价为严重的设备;
一年内发生两次以上出现同类异常或缺陷的设备,这类设备在日常运行发生缺陷的概率将大大高于同类型设备。

2.3 运行环境导致的差异化

变电站所处的地理位置不同,设备的布置方式不同也导致设备的实际运行水平存在差异。如变电站的所处位置污秽等级低,周边的漂浮物少,发生绝缘子闪络、设备短路的概率就较处于污秽等级高,周边漂浮物多的设备低。GIS或室内布置设备受外界环境影响较小,设备运行情况也相对较好。

3 变电设备差异化巡视的策略

针对当前变电设备巡视存在的这些问题特提出了差异化的策略。差异化巡视即对不同设备采用不同巡视方法,是基于对设备的运行年限、历史缺陷数据、运行环境等要素进行分析量化,动态的调整设备巡视周期,合理安排各种类型的定期巡视计划,对不同类型的巡视工作,规定差异化的巡视内容和要求。

3.1 设备分级

要开展差异化巡视,首先要解决变电设备如何分级这个根本问题。应用设备风险评估作为确定设备分级的标准,但目前变电设备风险评估无论是覆盖范围,还是评分方法都无法满足要求。因此根据省公司指导意见,通过对设备的运行年限、历史缺陷数据、运行环境等要素建立一套简单的评价模型,为差异化巡视开展提供依据。

可以将变电设备分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类设备,按照差异化的巡视周期开展巡视。以下为具体划分原则:

3.1.1 Ⅰ类设备:

(1)220kV变电站内投运时间超过10年的设备,110kV及以下变电站内投运时间超过15年的设备。

(2)列为年度设备重大隐患跟踪计划、存在家族性缺陷尚未整改的不良工况设备;

(3)状态评价为严重的设备。

(4)一年内发生两次以上同类异常或缺陷的设备。

(5)易渗漏或受潮、凝露的户外端子箱、机构箱、汇控柜。

(6)变电站周边漂浮物较多的户外设备。

(7)引发一般等级以上事故的重要变电站全停的设备故障,以调度部门公布的设备为准。

3.1.2 Ⅱ类设备

(1)投运不满 1年的新设备、A类检修后投运三个月内的设备和超期未检修设备。

(2)户外敞开式(AIS)设备和户外全封闭组合电器(GIS)。

(3)状态评价为异常的设备。

3.1.3 Ⅲ类设备

除Ⅰ、Ⅱ类设备以外的设备,均列为Ⅲ类设备。

3.1.4在设备类别划分、统计的基础上,变电站状态巡视周期按以下原则确定:

(1)若Ⅰ类设备占全站一次设备总数≥15%,则该变电站巡视周期按Ⅰ类设备巡视周期执行。

(2)若Ⅰ类占全站一次设备总数

(3)若Ⅰ类占全站一次设备总数

3.2 巡视基准

针对不同分类的设备制定巡视标准是开展差异化巡视另一重要环节。变电站差异化巡视分为值班巡视、全面巡视、特殊巡视、夜间巡视及专家巡视等五大类。不同的巡视类型其效率各不相同。因此,不同的巡视类型应有不同的巡视重点,以确保各种巡视方式更有针对性。其中专家巡视一般每季度至少开展一次,参加人员通常由运检管理部门组织。其目的为(1)对变电站设备整体情况和问题进行更专业的诊断;
(2)为运维人员和检修人员、职能管理部门在巡视、缺陷、设备评价、检修等专业提供沟通通道;
(3)重点突出设备评价、家族性缺陷、不良工况等状态检修管理要素对巡视的指导意义,不断改进巡视的方法,并将这些方法传授给运维人员。

3.3 计划优化

巡视计划的编制是否优化直接影响巡视工作质量的优劣。通过构建月巡视计划、日巡视计划的管理模式,保证设备巡视周期内平整巡视。还应考虑到运维人员巡视工作总量均衡,日运维工作量的承载力。通过合理安排巡视计划,并行处理巡视、倒闸操作、工作票许可任务,减少运维人员舟车劳顿。

3.4 效果评估

按月统计分析评价指标,通过每月各类巡视到位率、同比缺陷/巡视比率、潜在缺陷发现率(指巡视过程中发现的,未达到缺陷标准的问题潜在缺陷发现率)、苗头性缺陷发现率(指巡视过程中发现的严重、一般缺陷发现率比重)等要素的计算比较对差异化巡视效果进行评估。不断总结经验,调整差异化巡视策略,提高巡视质量。

4 结语

设备差异化巡视策略比较于传统设备巡视,有着明显的优势和特点,能更好变电站解决变电站设备巡视检查长效机制缺乏的问题。实现变电设备差异化巡视依赖于对变电站设备工况的熟悉程度,所以对现场设备状态的科学评估尤为重要。因此,有必要通过精益化管理手段实施变电站差异化巡视管理,提高巡视效率,提升巡视质量,确保设备安全稳定运行。

在以后的差异化巡视过程中,应通过建立更加科学的评估机制与体系,将设备的维护、状态检修方法相配合,使差异化巡视方法更加完善。

参考文献:

[1]朱小军,李卫平.关于做好变电站设备巡视工作的探讨[J].江西电力职业技术学院学报,2007(1).

[2]詹文才,周丽雅,王相南.500kV变电站差异化巡视管理模式探讨[J].华东科技(学术版),2012(11).

[3]王少博,刘辉,张兰钦,刘国平.基于设备状态分析的无人值班变电站巡视模式研究[J].河北电力技术,2013(4).

巡视安全总结范文第4篇

刚才,区委第一巡察组组长***同志就专项巡察工作主要任务、工作方式及有关要求作了安排部署。x局党组书记x同志、x局党组书记x同志分别作了表态发言。下面,受区委巡察工作领导小组委托,我就做好此次机构改革专项巡察工作讲三点意见。

一、提高政治站位,深刻认识专项巡察的重大意义

巡视巡察是全面从严治党的重大举措,是党中央围绕健全党和国家监督体系作出的战略性制度安排,是党之利器,国之利器,是党内监督的战略性制度安排,是具有中国特色的民主监督制度。党的以来,中央巡视工作坚持稳中求进工作总基调,乘势而上、全面发力,对新形势下管党治党和政治巡视工作提出了一系列新的顶层设计和指示部署,要求越来越严格,指向越来越清晰。今年3月20日,召开了全国巡视工作会议,进一步深化了对关于巡视工作重要论述的理解和把握,提高了对巡视工作重大意义的认识,总结了党的以来巡视实践经验新做法,明确了新时代巡视工作高质量发展的新要求,找准了坐标、方向、提升了政治站位,增强了做好新时代巡视工作的责任感使命感紧迫感。5月21日,召开了全国市县巡察工作推进会,深刻阐述了市县巡察的定位和作用,总结了党的十八大以来市县巡察实践经验,指出了制约巡察工作高质量发展的突出问题,明确了落实巡察工作主体责任的具体要求,对推动新时代市县巡察工作高质量发展具有十分重要的意义。9月10日,召开的全区巡视巡察工作会议暨十届自治区党委第六轮巡视动员部署会强调要充分发挥政治监督、政治导向作用,续深化政治巡察、精准发现问题、高质量全覆盖、深化成果运用、落实巡察向基层延伸,以巡视巡察的高质量助推全区各项事业发展的高质量。

党和国家机构职能体系是中国特色社会主义制度的重要组成部分,是我们党治国理政的重要保障。深化党和国家机构改革,是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革,是关系党和国家事业全局的重大政治任务,是坚持和加强党的全面领导、加强党的长期执政能力建设的必然要求。区委安排这次机构改革专项巡察的目的在于发现和解决机构改革中存在的问题,确保区级机构改革任务保质保量完成。各部门要切实提高政治站位和政治觉悟,把学习贯彻中央关于巡视巡察工作新精神和中央关于地方机构改革精神结合起来,把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去,切实运用上级指示精神统一思想、指导实践、推动工作,不断增强全面从严治党的自觉性和坚定性。

二、坚守政治巡察,从严从实推动巡察工作高质量发展

高度重视党的建设,反复告诫全党:办好中国的事情,关键在党,关键在党要管党、从严治党;

要坚持和加强党的全面领导、全面推进党的建设、全面从严治党。各部门要以机构改革专项巡察为契机,以党的政治建设为统领,在坚持党的全面领导上聚神,在加强党的建设上聚力,在推进全面从严治党上聚焦,不断营造风清气正的政治生态。

一是要把党的政治建设摆在首位。党的政治建设是党的根本性建设,首要任务就是旗帜鲜明讲政治。巡察是政治巡察,不是业务巡察,要求从政治上发现问题、辨识问题并推动解决问题。各部门要进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。坚持把政治标准和政治要求贯穿到各项事业之中,增强政治执行力,坚决防止形式主义、官僚主义,不折不扣把党中央决策部署落到实处。

二是要坚持和加强党的全面领导。深化党和国家机构改革是坚持和加强党的全面领导、加强党的长期执政能力建设的必然要求。按照中央要求,我区因地制宜,在市委统一领导下对机构进行了全面改革,但职能职责、机构和人员转隶工作是否完成,运行是否顺畅,在机构改革过程中有没有突出进人、突击花钱等违纪违规行为。本次专项巡察的目的就是检验改革成果,并对改革后的运行情况运行全面把脉问诊。所以,各涉改部门务必站在讲政治的高度重视此次专项巡察。

三是要不断推动全面从严治党向纵深发展。中国特色社会主义进入新时代,要求我们党和国家机构职能体系必须与新时代中国特色社会主义发展的要求相适应,同统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局相适应,同党领导人民进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想的战略要求相适应。机构改革的成败关乎全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国的顺利推进。各部门党组织要切实扛起机构改革主体责任,党组织书记要切实履行第一责任人责任,确保机构改革任务圆满完成。

三、自觉接受监督,坚决支持配合巡察组工作

巡察工作政治性、业务性很强,工作要求很高。希望全体党员干部切实提高政治站位和思想认识,以高度的政治责任感和使命感,积极支持配合巡察组开展工作,共同完成好这次巡察任务。一要充分信任。各部门全体党员干部要充分信任巡察组,增强自觉接受监督的意识,把巡察作为“政治体检”和“把脉会诊”的过程,作为贯彻落实党的路线方针政策和上级重大决策部署的过程,作为坚持党的全面领导、加强党的各项建设、全面从严治党、推进党风廉政建设和夺取反腐败斗争压倒性胜利的过程。二要坚决支持。巡察发现问题最终是为了解决问题,推动改革,促进发展。希望大家本着对党的事业负责,对党员干部负责的精神,客观如实向巡察组反映情况,支持巡察组深入了解问题。各部门要鼓励和支持干部群众向巡察组反映真实情况和问题,营造党员领导干部自觉接受监督、干部群众积极参与的良好氛围。三要积极配合。各部门要认真做好各项协调配合工作,要召开专题会议,研究部署配合巡察工作的具体安排;

要突出问题导向,深入查摆问题;

要认真准备巡察组要求提供的相关资料,确保做到及时、真实、准确;

巡视安全总结范文第5篇

关键字:专业化巡视;
设备运维

专业巡视管理是将整体的变电运维管理工作进行全面、系统、细致的专项管理并形成具有很强规律性的巡视检查管理模式。它更具有针对性和集中性,能对专项问题进行特定的有效的解决,这种模式须根据不同情况进行特定分析和处理。一般情况,专业化巡视的周期性为半年,其依据主要是考虑季节的改变与影响会对设备带来坏处。在进行巡查过程中,对巡查方案、日志、工作细则、工作总结等都要准备全面,避免出现盲目的行为,要具有针对性地做好巡视检查工作。

1. 专业化巡视在变电运维管理中的作用

总体来讲,专业化巡视可以更加便于管理人员从整体上把握电力运行各个环节,有利于对巡视中发现的问题进行统一和有针对性的解决。在进行专业化巡视时,需要对各种情况加以考虑,通常情况下,每年要实行两次专业化的巡视,这种方式主要以季节作为主要考虑的因素,在进行专业化巡视之前,要提前做好各种突发状况的准备,制定出专业化巡视的方案,避免盲目开展工作,保障巡视工作的顺利进行。

1.1 有利于发现设备中较难发现的不良工况

通常情况下,参与巡视工作的管理人员都具备过硬的专业技能,这可以保障巡视时快速发现设备运行中的关键技术问题,例如:变电站保护压板的漏投与错投问题以及二次接线的错误等问题,使得设备运行中的安全隐患能够迅速得以排除,保障设备安全运行。

1.2 对当前变电运维的工作盲点进行技术弥补

在当前的变电运维管理中,由于多采用无人值班的方式,因此在管理中出现了一些问题时,不能对变电设备的问题信息进行快速的收集和掌握,使得有关部门无法快速掌握相关数据,这些问题说到底还是要通过调控中心来解决,使得设备出现问题,解决的速度较慢,有些技术问题不能及时解决,技术更新就存在漏洞和盲点,因此变电设备就会发生严重故障。这些问题,只有通过专业的技术人员进行详细的现场检测之后,才能快速、准确加以解决。

1.3 为不同专业的管理人员提供沟通和交流的平台

在专业化巡视中,首先需要不同工种加强专业的协调,只有不断参与各种专业化巡视工作,与其他专业人员加强交流,才能强化自身不同的专业技能。专业化巡视为这种交流提供了平台,巡视人员可以在巡视工作中对各方面问题加以探讨,使自身的技术空白或技术短板得到弥补,全面提升自身技能。

2.专业化巡视在设备运维管理工作的应用

2.1专业化巡视的要求

专业化巡视应突出专业性和季节性工作特点,保证巡视工作取得实效性。

专业巡视应与状态检修的设备信息收集、状态评价和风险分析、检修策略制定及实施等统筹安排,提高效率。

专业巡视应按照规定的巡视内容和巡视周期对各类设备进行巡视。巡视情况应有书面或者电子文档记录。

(4 )专业化巡视应纳入月度检修计划和周计划工作统一管控;
专业化巡视应严格执行公司关于现场作业安全的有关规定;
专业化巡视过程中发现的设备缺陷应录入PMS并按缺陷管理流程处理。

2.2专业化巡视的周期要求

(1 )一类变电站每月不少于一次;
二类变电站每季度不少于一次;
三类变电站每半年不少于一次;
四类变电站每年不少于一次。

(2 )在迎峰度夏或者迎峰度冬前适时开展。

(3 )特殊保电任务前或者经受异常工况、恶劣天气等自然灾害后适时开展。

(4 )新投运的设备、对核心部件或主题进行解体检修后重新投运的设备,宜加强巡视。

2.3专业化巡视程序

2.3.1巡视安排

专业化巡视应突出专业性和季节性工作特点,巡视周期要按公司规定进行,并根据设备状况动态增加巡视频次.

专业化巡视应根据天气情况、负荷变化、设备健康状况,提前安排

巡视要多专业组织进行;
巡视安排必须明确本次巡视的区域,并根据现场情况提出安全注意事项。特殊巡视要明确巡视的重点及对象。

2.3.2巡视准备

领取巡视卡。

根据巡视性质,检查钥匙、工器具等是否合适。

检查着装是否符合现场要求。

2.3.3 核对设备

开始巡视前,巡视人员要记录巡视时间。

设备巡视应按站规定的设备巡视路线进行。

到达巡视现场,巡视人员根据巡视卡的内容认真核对设备名称和编号。

2.3.4设备检查

设备巡视,巡视卡由巡视负责人负责,其他巡视人员,要及时将巡视结果汇报巡视负责人。

巡视负责人根据汇报,在巡视卡做好记录;
巡视过程中发现紧急缺陷,应立即终止其他设备巡视。

2.3.4 巡视汇报

巡视完毕,巡视负责人填写巡视卡,所有参加巡视人员分别签名。

巡视性质、巡视时间、发现问题都要记录在运行工作记录簿中。

使用过的巡视卡要妥善保管,及时归档。

3.某供电公司迎峰度夏变压器专业化巡视

变压器温度过高对变压器是极其有害的,变压器绝缘损坏大多是由于过热引起的,温度的升高降低了绝缘材料的耐压能力和机械强度,使绝缘老化严重、加快绝缘油的劣化;
变压器最热点温度达140 ℃时,油中会产生气泡,降低绝缘或引发闪络,造成变压器损坏。因此,运行人员在值班期间对变压器的油温要认真地监视,发现油温异常升高时,要及时地采取有效措施。

根据Q/GDW-11-256-2010 《变电一次设备缺陷库》规定:强迫油循环风冷变压器的最高上层油温不得超过85 ℃;
油浸风冷和自冷变压器上层油温不得超过95 ℃,否则为紧急缺陷。

3.1总体主变温度情况

目前,该公司31 座220kV变电所77 台主变主变均安装了温度监测装置,部分变电站还有两套温度监测装置和绕组温度监测装置。今年7 月以来,该市,温度和负荷连破历史最高纪录,导致部分主变温度监测装置越限告警。

根据7 月25 日15 点《220kV变电站变压器油温测量结果》情况反馈,该地区存在13 台主变温度偏高或数据异常,其中80 ℃至84 ℃2 台,分别为禾城变#1 主变和百桃变#3 主变,75 ℃至80 ℃6 台,数据异常5 台,其它64 台主变温度受负荷和环境温度影响,普遍偏高,但都保持在50 ℃和75 ℃合理范围内。

3.2总体温度与负载率关系分析

剔除5 台数据异常数据后,环境温度固定的情况下,根据主变温度负载率关系曲线图关系,主变温度曲线和负载率曲线基本保持一致性,负载率升高,势必造成主变温度升高。

3.3典型案例分析

选取了7 月25 日24 小时A变电站#1 主变温度与用功值关系曲线图进行分析。

通过温度用功最高值分析,A变电站#1 主变有功值出现在13 点为140MW,温度最高值出现在14 点30 分为84 ℃。

通过曲线整体情况分析,温度与用功值曲线整体走势基本接近,温度较用功约有1 个半小时滞后。

3.4该供电公司7月份主变温度异常及缺陷分析

今年7 月以来,该市,温度和负荷连破历史最高纪录,但至今未出现主变温度超过85 ℃警戒温度,部分超过80 ℃也主要是与负载率和环境温度过高原因造成,待负载率和环境温度回落已全部恢复正常值。

截止7 月25 日,该公司所有220kV77 台主变温度虽偏高,但未出现异常。共出现两台110KV主变油温过高告警,分别为B变电站#2 主变70 度和C变电站#2 主变84 度,随着环境温度和复合回落,均已于当天傍晚自行复归。

4.结束语

专业化巡视能够对设备的安全运行起到监督、审查与保障工作,具有很高的专业性、有效性和可靠性。对于越来越先进的现代化变电系统,专业化巡视工作也应该结合这种时代背景进行改革和创新,以适应新时代的发展,将专业巡视的能力充分发挥,从而找到问题点或者发现设备缺陷。

参考文献

猜你喜欢