当前位置:晨阳文秘网>范文大全 > 优秀范文 >

砌体结构施工总结【五篇】

时间:2023-06-25 10:05:06 来源:晨阳文秘网

广东省早在七十年代就对普通砼小型砌块结构进行了广泛深入的研究,且从生产到应用均处于全国先进水平。广州市建委在1979年颁发了《小型砼主心砌块砌体工程施工及验收暂行规定》,1981年广东省建委组织编写了下面是小编为大家整理的砌体结构施工总结【五篇】,供大家参考。

砌体结构施工总结【五篇】

砌体结构施工总结范文第1篇

关键词:非承重 砌块

1、小砌块应用回顾

广东省早在七十年代就对普通砼小型砌块结构进行了广泛深入的研究,且从生产到应用均处于全国先进水平。广州市建委在1979年颁发了《小型砼主心砌块砌体工程施工及验收暂行规定》,1981年广东省建委组织编写了《小型砌块建筑设计及施工技术规程》(试行),至1982年广东省建委与四川省建筑科研所合编了《砼空心小型砌块建筑设计与施工规程》JGJI4-82.推动了全国小砌块砌体结构发展。

七十年代至八十年代初,广东地区的住宅以六层以下于制楼板砖混结构为主,结构自重大且抗震性能差。硷小砌块由于轻质高强,加设芯柱灵活并可提高抗震性能等优点而成为取代红砖的砌体结构的好墙村。一大批七层小砌块结构住宅在广州拔地而起,我们经过对小砌块墙体的开裂调研,受力性能和抗震试验研究[1],采取了适当的构造措施及天面植被等隔热措施,解决了墙体的裂漏问题,使小砌块结构应用技术日趋成熟。广东面临港澳并处于开放的前沿地带。开放改革后,随着住宅商品化,人们对住宅功能、环境、装修等条件要求多变并越来越高,大开间灵活间隔的住宅更为人们所乐道。常规的砖混结构对此有较大的限制,我们又及时研制了附柱砌块的墙在体系。通过加设附柱而增大承重砌块墙的问距,解决九层以下大空间灵活间隔的住宅建筑结构问题[2]。随着开放改革深入发展,房地产业兴旺,吸取香港现浇硷结构技术,广州市建筑市场现浇框架结构取代了混合结构,子制楼板由于裂漏问题己无人问津,承重砼小型砌块生产大减,砼予制厂场己成商品房开发用地。广州市从1985年后确定现浇砼框架为住宅的主要结构体系后,普通砼小砌块由于块体较重,施工操作强度偏大而受限制、再加上与框架连结较差等缺点渐被人们打入冷宫,来源于农村毁田侥制的红砖因价格便宜,施工方便又成为墙体主要材料,广东墙村革新工作陷入低潮。

八十年代未,广州引进了丹麦史密斯公司的技术和设备建成了轻粘士陶粒及陶粒砼砌块生产线,轻骨料硷砌块作为轻质高强材料成为框架填充墙的热门墙村。为了使陶粒砼砌块能顺利推广应用,广州市建委组织专门小组进行研究,编制了《轻粘土陶粒及轻粘土陶粒砌块应用设计与施工暂行规定》5J01-90,对设计施工有较大的指导意义。

九十年代两部两局墙改办关于加快墙村革新通知下达后,广州积极响应,采取了征收保证金等一系列行政措施控制使用红砖,积极扶持新墙材的生产。广州地区除了陶粒砼砌块外.各种轻骨料硷,蒸压加气砼等小型砌块大量涌现。大量使用轻质砼砌块后,由于对砌块生产监管力度不够,设计与施工措施不当,致仁建成墙体开裂渗漏问题较多、工程质量投诉很多、建设主管部问亦深感头痛。设计单位无规范可依,施工单位也不知所措,把责任推给墙材革新工作。很多建设单位宁可罚款也使用红砖,墙革工作出现了波折。为此广州布建委利用广州市建设科技发展基金,组织了高校、科研、设计、施工、质监等单位的专家对非承重砼砌块的应用技术进行研究,编制技术规程进行技术立法以确保工程质量,使墙村革新工作顺利进展。经过两年的艰苦研究,制定了广东省标准《非承重砼小型砌块砌体工程技术规程》DB/T15-18-97,及广东省通用建筑标准设计《非承重砼小型砌块砌构造》GJ005一1998。颁发实施后非承重硷砌块应用走上了正轨。广州市1998年新墙村的使用率达41%,而小型砼块则占新墙材的80%以上,又重新走上墙村革新的先进行列。

2.非承重砌块墙体裂漏问题研究

针对近年非承重硷砌块大量应用中出现的墙体开裂问题,广州市建委、墙革办利用广州市建设科技发展基金资助设立研究项目,对砌块生产和设计施工应用进行研究。通过对己建成楼房墙体开裂情况进行调查,分析裂缝产生原因,找出改善墙体抗裂漏性能的途径和措施[4]。

2.1砌块材质问题

非承重硷小砌块主要是轻骨料(如陶粒、膨胀珍珠岩、煤渣等)砼,和蒸压加气砼(或泡沫砼)。由于轻质砌块容重轻,用作非承重墙体时较红砖有较大优越性。但片面追求客重轻时,其他的材料性能则又较红砖差,如强度一般较低为2.5~5Mpa,吸水率较大为10~20%,干缩率较大达0.1%,且砼干缩时间较长,砌块上地后还在不断收缩。从调查情况发现有些墙体出现沿砌块本身或沿灰缝走向开裂,有些还出现发霉现象。有些墙体在使用了一段时间后也出现裂缝,这些主要是村质问题所致,必须加强砌块生产管理,严格质量认证,不准粗制滥造、质量低劣的砌块进入建筑市场。

2.2设计构造问题

非承重砼砌块墙是后砌填充围护结构。当墙体的尺寸与砌块规格不配时,难以用砌块完全填满,造成砌体与硷框架结构的梁板柱连接部位孔隙过大容易开裂。

门窗洞及预留洞边等部位是应力集中区,无采取有效的拉结加强措施时,会由于撞击振动容易开裂。

墙厚过小及砌筑砂浆强度过低,会使墙体刚度不足也容易开裂。

墙面开侗安装管线或吊挂重物均引起墙体变形开裂。

与水接触墙面未考虑防排水及泛水和滴水等构造措施使墙体渗漏。

以上种种由于设计考虑不周而致,必须针对建筑使用功能,及各种材料的特性扬氏避短,采取有效的构造措施,精心设计方可避免墙体开裂渗漏。

2.3砌筑施工问题

非承重砌块与红砖不同,随意砍凿砌筑,用不同材料混殉,使用龄期不足的砌块等,墙体容易开裂。

砌块与砼柱连接处及施工留洞后填塞部位无加拉结钢筋,墙顶300m高的砌体无隔日顶紧砌筑,均容易引起接台部位开裂。

砌块上墙时含水牢过大或雨期施工淋湿砌块,墙体亦会因收缩开裂。

砌块无错缝对孔搭砌,灰缝砂浆不饱满,日砌筑高度过大等均容易引起墙体开裂。

墙体孔洞预留及开槽等处理不当,削弱了墙体强度,填补不好时亦会引起局部开裂。

总之,按常规红砖的施工方法砌筑砌块,往往容易造成墙体开裂。因此对各种材质的轻质砼砌块需有专用施工方法与专门处理措施,精心施工才能确保墙体不开裂渗漏。

2.4墙面抹灰问题

砌块墙体与红砖墙一样,一般均加抹灰装饰层,外墙更要粘贴饰面砖。当砌块墙面特别是蒸压加气硷砌块墙面基层处理不当,饰面砖粘贴方法不对时抹灰饰面层易起鼓开裂甚至脱落而造成修漏。

厨卫问墙体既要吊挂也要防水,抹灰层处理不当也易造成渗漏。

开洞槽埋管线后,填塞及抹灰面层处理不当往往引起局部开裂。

在不同材料的接台部、新旧砌体连接处及开槽位置、抹灰层钉上钢丝网或加防裂网布可减小抹灰层的开裂。

综上所述,非承重触墙体开裂原因较多,要从各方面考虑采取控制措施,加强砌块主产管理保证材料质量。针对裂漏原因精心设什、精心施工才能建造出优质墙体让住户放心满意。

3.编制技术规程和标准图集 为了在生产。设计、施工、监理、质监、验收有法可依,加强对非承重砼小型砌块砌体的质量控制,广州市建委利用广州市建设科技基金资助组织华南建设学院西院及有关科研设计、施工、质监等单位编制技术规程及设什图集。

3.1 编制技术规程

从1995年编制技术规程立项开始,参考了全国及北京、上海、沈阳等地有关小砌块的标准,结合广东地区炎热潮湿,多风雨的气候条件,地方习俗,以及本地区的三大类砌块产品,针对墙体裂漏问题,经过两年时间研究编制了有广东特色的地方标准。

规程分为总则、材料、建筑设计要点、结构构造要求、砌体工程施工、抹灰工程和验收等七个章节。

综合了国内普通砼砌块、轻骨料砼砌块及蒸压加气馊砌块三大类砌块的有关标准,结合本地产品现状列出对各类砌块的技术要求,适当提高对轻质砌块的强度要求,强调不得使用掺粘土砂浆,在村质上严格控制。

以建筑设计为龙头,对容易裂漏部位采取有效的构造措施。附录C提供了砌体防裂、防渗漏措施供参考。对砌体与硷梁柱的连接均有专门拉结加固措施及防水、隔热、隔声等措施,对外墙建议用加挂防裂钢网,增设防水层等以满足建筑的使用功能要求。

施工章分为九节,重点在砌块的砌筑及洞口处理。严格按不同砌块控制上墙时含水率,强调锚固钢筋要展平砌人水平灰缝,对不同材料控制不同的日砌高度,对洞边空心砌块填实及加设边框等处理以确保墙体整体性。

抹灰工程作为独立一章参照现行装饰工程施工及验收规范要求,对外墙抹灰特别是高层外墙抹灰要加挂钢网,结合广东省关于消除建安工程质量通病的若干规定,做好抹灰防水处理。

3.2编制标准图集

为了使省标准技术规程具体化,市建委组织了广州市民用建筑科研设计院及华南建设学院西院,根据规程的要求结合实际工程设计经验及习惯做法编制构造图集。包括有建筑构造与结构构造说明,砌块墙体排列图示、门窗侗构造、墙柱连接详图、过梁构造柱大样、安放空调机构件、管线安装构造以及墙面抹灰用料及做法选用表等,以方便设计与施工单位选用。

经过编写单位不断收集有关单位对规程及图集的编制意见,多次修改后送审完成该两项工作,再经多次组织向有关设计、施工、建设、监理等单位的技术人员进行宣贯,并以试验示范工程进行推广应用,开现场经验交流会议,非承重硷小型砌块应用趋向成熟,建筑墙体的裂漏情况得到控制。

4.今后的展望

按墙村革新要求,在城市建设中墙体使用毁田侥制的红砖是要取消的。目前以砼小砌块替代红砖作墙体是切实可行的。非承重砼小砌块,特别是轻质砌块由于村性不及烧结红砖,往往容易开裂渗漏,使用时要采取足够措施去控制。尽管制定了技术标准,但仍未能完成避免裂漏的出现,去年冬季广州地区连日干旱的天气令有些已使用的住宅砌块墙体收缩开裂。新型墙体的推广应用是一个综合性的系统工程,需要建设管理、生产、设计、施工、监理和质监等各方面配合,层层把关,全过程控制。针对出现问题及时研究,切实解决,通过不断总结经验,相信在广东地区今后会出现一个新的砌块应用高潮。

参考文献

[1]八度区砼主心小型砌块建筑抗震性能研究成果鉴定资料集1986 8

[2]李坚权等:小砌块墙柱组合结构在竖向和侧向荷载作用下的工作特征《第四届砌体口际会议论文集》1986.6加拿大

砌体结构施工总结范文第2篇

【关键词】民用建筑;
空心墙;
施工

前言

随着社会科技的发展,人们对民用建筑的要求也越来越高。而空心墙技术以其安全系数高、效果良好备受同仁们的青睐。在民用建筑中,空心墙体具有自重轻、保温性好、抗震性好、施工安装方便快捷、增加室内使用面积、降低劳动强度、提高建筑质量、造价适中等优点,在各个城市正逐步在提高应用比例。其中的混凝土空心墙板发展较为迅速,其原因概括起来有以下几点:一是原材料来源广泛。首先,主要原料之一硅酸盐水泥遍布全国各地,易于购买;其次,用于混凝土空心墙板的粗骨料和细骨料都可以就地取材。二是生产效率高。混凝土空心墙板容易实现半机械化或机械化生产。三是节约能源。混凝土空心墙板生产过程不需要燃料,只消耗水电,比生产烧结普通粘土砖节约能源约47.7%。四是保护环境。生产混凝土空心墙板充分利用了工业废渣,不需要粘土,不破坏植被。五是降低建筑物总造价。混凝土空心墙板体积密度小,能减轻建筑物的总体重量,使基础梁及墙体粉刷的费用降低,从而降低总造价。总之,在民用建筑空心墙体施工中,根据工程特点、现场条件,合理安排空心墙砌墙施工顺序,按工程进度合理组织施工,确保工期顺利进行;
以先进的技术、科学的管理落实措施,确保空心墙砌墙专项工程达到“优质”目标。

一、工艺流程分析研究

线引测标高———构造柱钢筋绑扎———立皮数杆———细石混凝土找平———墙体根部三皮万能块砌筑———标准块砌筑设置拉结筋———框架柱侧、砌筑U型块———U型块内灌注混凝土———下窗台处用U型块砌筑———U型块内设置通长拉结筋———构造柱支模———框架柱侧、已浇筑构造柱侧预埋拉结筋处砌筑U型块———U型块内灌注混凝土———门窗过梁支模扎筋———门窗过梁两侧用 U型块砌筑———U型块内设置通长拉结筋———构造柱支模———过梁、构造柱和U型块内灌注混凝土———标准块砌筑每400mm 设置拉结筋一框架柱侧、已浇筑构造柱侧预埋拉结筋处砌筑u型块一 u 型块内灌注混凝土———框架梁底斜砌块砌筑须在下部砌体养护7d后进行———构造柱支模———构造柱灌注混凝土———拆模凿除混凝土———拆模凿除混凝土———框架梁底腻子嵌实、钉镀锌钢丝网粉刷前进行。

二、施工方法分析研究

1、砌块施工

⑴封底多排孔砌块砌筑时应“反砌”即封底面朝上,水平灰缝满铺,用木锤敲击定位、调整,竖向灰缝应插捣密实。⑵砌筑应从房屋外墙转角或定位处开始。砌筑皮数、灰缝厚度、标高应与该工程的皮数杆相应标志一致。砌块砌筑形式必须每皮顺砌,并且竖缝相互错开1/2小砌块长。⑶砌筑时,以规格 390mmx190mmx190mm 砌块为主,并辅以配套块;砌块墙体内严禁混砌粘土砖或其它墙体材料。若需镶嵌,必须采用与小砌块材料强度同等级的预制混凝土块。⑷严禁使用有竖向裂缝的小砌块,断裂小砌块,龄期不 28d 的小砌块及外表明显受潮的小砌块进行砌筑。砌块砌筑前不得浇水,当施工期间气候异常炎热干燥并且气温超过30℃时,可在砌筑前稍喷水湿润。⑸砌块砌筑时,应随铺随砌,砌体灰缝应横平竖直。水平灰缝须用坐浆法满铺砌块全部壁肋;竖向灰缝应采取平铺端面法,就是将砌块端面朝上铺满砂浆再上墙挤紧,然后加浆插捣密实。饱满度均不得低于90%。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应为10mm, 不得小于 8mm, 也不得大于12mm。⑹填充墙和钢筋混凝土墙、柱连接处200mm宽的范围内,应采用实心混凝土砌块砌筑,并与封底多排孔砌块咬合。柱内应预留2

2、构造柱

⑴设置钢筋混凝土构造柱的砌体,应按扎筋、砌墙、支模、浇混凝土,即先砌墙后浇柱的施工顺序进行。⑵墙体与构造柱连接处砌成马牙槎。从每层柱脚开始,先退后进,形成 100mmx200mm 的凹凸槎口。柱问墙用 2

3、砌筑砂浆

⑴混凝土空心砌块的砌筑砂浆强度等级为 Mb715 混合砂浆,其应具有良好的和易性,分层度不得大于30mm,稠度以5070mm为宜。⑵砌筑砂浆配合比应遵守《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/′98 的规定并经试验按重量比配制。⑶砂浆应采用机械搅拌,拌合时间自料完算起不得少于 2min,并应在初凝前使用完毕。如砂浆出现泌水现象,应在砌筑前再次拌合。⑷掺用砂浆稠化的水泥混合砂浆搅拌时间自投料完算起不宜少于6min。

三、民用建筑空心墙施工中常见问题分析

砌筑工人之间技术水平的差别造成砌筑质量不稳定,是造成墙体质量问题的重要因素。在施工中,所用砂浆强度低、砌块表面浮灰等污物未处理干净、砌筑时铺灰过大,均会发生砂浆与砌块间粘结力差,导致裂缝产生;
其次,砌块出厂存放期不够,在砌块体积收缩尚未完成就上墙砌筑,产生收缩裂缝。砌块排列不合理,没有在水平灰缝中按规定加拉结筋或钢筋网片,导致裂缝产生。墙体、圈梁、楼板之间纵横墙相交处无可靠连接。施工现场对砼小型空心砌块的堆放场地、遮雨措施等未能按规范要求实施,这些都会造成墙体水平裂缝产生。

施工方面的控制措施:砌筑工人应持证上岗。上岗前应做好技术交底,要求每一层的同部位墙体应由同一人施工。施工中,应严格执行已确定的砌筑砂浆配合比。砌筑水平灰缝时用座浆法铺浆,砌筑竖缝时先将小砌块端面朝上铺满砂浆,然后上墙挤紧,并用泥刀在竖缝中插捣密实,做到随砌随勒缝,用以保证墙体有足够的抗拉、抗剪强度。若需要移动已砌好砌体的小砌块或被撞动的小砌块时,应重新铺浆砌筑,控制砌块周围裂缝的产生

砌体结构施工总结范文第3篇

接台部、新旧砌体连接处及开槽位置、抹灰层钉上钢丝网或加防裂网布可减小抹灰层的开裂。

综上所述,非承重触墙体开裂原因较多,要从各方面考虑采取控制措施,加强砌块主产管理保证材料质量。针对裂漏原因精心设什、精心施工才能建造出优质墙体让住户放心满意。

3.编制技术规程和标准图集

为了在生产。砌体结构施工总结范文第4篇

[关键词]填充砌块:裂缝成因:裂缝防治

一、认识填充墙

墙体按照结构受力情况不同,有承重墙、非承重墙之分。非承重墙包括隔墙、幕墙、填充墙。凡分隔内部空间其重量由楼板或梁承受的墙称为隔墙而主要悬挂于外部骨架间的轻质墙称幕墙。框架结构中填充在柱子之间的墙称框架填充墙,也可以说填充墙是指剪力墙结构或框架结构主体施工完后砌墙体。一般框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,重量由梁柱承担。框架结构分全框架和半框架,全框架没有承重墙,半框架有承重墙。如下图1就是典型的填充墙。

二、不同砌块的填充墙裂缝出现的原因及防治措施

(一)蒸压加气混凝土砌块

蒸压加气混凝土砌块是用钙质材料(如水泥、石灰)和硅质材料(如砂子、粉煤灰、矿渣)的配料中加入铝粉作加气剂,经加水搅拌、浇注成型、发气膨胀、预养切割,再经高压蒸汽养护而成的多孔硅酸盐砌块。

发气剂又称加气剂,是制造加气混凝土的关键材料。发气剂大多选用脱脂铝粉。掺入浆料中的铝粉,在碱性条件下产生化学反应:铝粉极细,产生的氢气形成许多小气泡,保留在很快凝固的混凝土中。这些大量的均匀分布的小气泡,使加气混凝土砌块具有许多优良特性。

蒸压加气混凝土砌块的单位体积重量是粘土砖的三分之一,保温性能是粘土砖的3-4倍,隔音性能是粘土砖的2倍,抗渗性能是粘土砖的一倍以上,耐火性能是钢筋混凝土的6-8倍。它的施工特性也非常优良,它不仅可以在工厂内生产出各种规格,还可以像木材一样进行锯、刨、钻、钉,又由于它的体积比较大,因此施工速度也非常快,可作为各种建筑的填充材料。

(二)蒸压加气混凝土砌块填充墙出现裂缝的原因及防治措施

由于蒸压加气混凝土砌块吸水性强,散水性差,容易出现以下裂缝:柱与填充墙交接处直裂缝、梁与填充墙交接处横裂缝、主框架内隔墙45度斜裂缝、少数窗台下斜裂缝、女儿墙处不规则裂缝。如下图2。

图2各种填充墙的裂缝

1.裂缝形成原因的分析:

(1)填充墙与柱交接处直裂缝的形成原因:

①填充墙与柱未按施工规范采用拉结筋,且砌块砌筑高度过高,使砌块墙未充分收缩。砌块与墙间水泥石灰砂浆也未将墙与柱很好的粘结,进而在收缩内应作用下拉裂。②在抹灰时未用钢板网将墙柱连接处覆盖后再抹灰,从而使抹灰层由于水泥收缩而拉裂。

(2)填充墙与梁交接处横裂缝形成的原因:

①填充墙每天砌筑高度过高,没有间歇,从而导致墙体收缩过大,产后收缩裂缝。②在砌块砌到梁底时,未按规范要求,加一层蒸压灰砂砖斜砌楔牢塞实,在墙体收缩后,出现裂缝。

(3)主框架内隔墙45度斜裂缝形成原因分析:

①由于框架自身受力不均匀导致变形或主框架部分不均匀沉降,对墙体产生剪切或弯矩作用,且主框架内填充隔墙整体刚度差,对剪切或弯矩抵抗力较差,从而无法有效抵抗不均匀沉降或框架受力不均造成的变形,进而出现裂缝。②施工中框架结构由于荷载不断增加而产生的变形未充分考虑,尤其是施工中,填充墙施工前、施工后,框架结构荷载变动大,会出现某种程度应力集中,且若填充墙未充分收缩,框架变形未稳定,就开始粉刷,势必会造成裂缝。③由于施工质量未控制好,使填充墙砌筑强度低,使其无法抵抗框架变形,进而产生内部拉应力,出现裂缝。④主框架内隔墙的宽厚比一般过大,整体抗剪、抗弯能力差,容易产生破坏。⑤在地基经过人工处理的过程中,因为施工周期太短,在地基、主体工程尚未沉实的情况下,工程就交付使用,在使用过程中,地基、主体继续变形,致使一些工程在交付时无裂缝,而使用一段时间后裂缝就出现。

(4)窗台下斜裂缝的形成原因分析:

①窗台下斜裂缝主要出现的底层,其形成重要原因是地基不均匀沉降。②有些窗台下斜裂缝是由于现浇混凝土楼面与墙体连接处,因温度升高引起楼面伸长对墙体产生水平推力,且框架自身变形,使填充墙产生内应力,进而在门窗洞口处,平面转折处等出现应力集中,从而出现裂缝。

(5)女儿墙上不规则裂缝形成原因分析:主要是由于温差过大产生的温度应力和框架变形产生的拉应力产生的。

2 裂缝的防治措施:

目前防治加气砼填充墙裂缝的有效措施主要是从设计、施工方面着手

(1)对框架结构房屋的基础形式的选择,在设计时要充分考虑其不均匀沉降,尤其是对进行地基人工处理的框架结构更应考虑不均匀沉降对框架变形的影响,并应计算沉降量,预估框架变形程度,这样可保证在施工时对重点部位予以重点控制。

(2)应按施工规范和设计要求精心组织施工,要充分保证主体框架的质量,合理控制钢筋工程和混凝土工程质量。其中要着重控制砼的配合比,控制砼的强度,使整个框架结构的砼强度在设计要求强度之上,并使其强度等级并保持稳定,这样一方面可以加强材料控制,避免材料的浪费,另一方面可以使框架结构各部位刚度一致,避免出现因强度不均匀而出现刚度突变,影响框架变形,并出现局部应力集中,引起裂缝。

(3)施工中还要注意加气砼砌块的砌筑质量,主要制以下几个方面:

①材料:选定合格砌块,对选择的砌块要防止撞坏和污染,保证尺寸偏差、外观质量满足要求,如果可能还应准备一些不合模数的小砌块,以备需要。②浇水湿润:砌块应在砌筑前一天淋水,派专人将砌块与砌筑面适量洒水湿润,湿润砌块渗入表层一般以0.8~1.2cm为宜,砌筑时砌块的含水率应控制在15%~20%,炎热干燥时可适当洒水阴干7h。这样可避免在砌筑时砌块将砌筑砂浆中的水份吸走,而影响砂浆的强度。③砌筑施工:砌筑前进行实地排列,不足整块的,可以锯砖,但不得小于砌块长度的1/3,墙最下端用蒸压灰砂砖砌3层,以防霉脚难以抹灰,以上各层应铺满挤砌筑,上下层十字错缝,搭接长度不小于块长的1/3,转角处应相互交槎,水平灰缝要求不大于15mm,垂直灰缝要求不大于20mm。砌块与墙柱的相结处,必须按规范预留拉结筋,以防因收缩而拉裂墙体,另外墙体每天砌筑高度限定在1.25cm左右,并应在停歇24h后继续砌筑,使砌块阴干成型,以防收缩裂缝。砌块墙顶与楼板或梁底应加一层蒸压灰砂砖斜砌,灰砂砖与楼板之间抹粘结砂浆(普通砂浆加107胶)再用小木楔将灰砂砖与梁底(楼板底)楔牢,并用粘结砂浆将缝隙塞实抹平。另外楼面堆置砌块时不准超量,最多不得超过五皮,砌体内不得留脚手架眼,施工人员必须严格按施工工艺施工。④墙体抹灰:抹灰前应将砌块墙面的灰缝、孔洞、凹槽填补密实、整平、清除浮灰,并用1:1水泥砂浆拉毛墙面。在砌块墙身与混凝土梁、柱、 剪力墙交接处,门窗洞边框处和阴角外钉挂10mm×10mm孔眼的钢丝网,每边宽度不小于200mm,在蒸压灰砂砖与砌块处每边100mm宽。将挂网展平,用射钉与梁、柱或墙体连续,或与预埋钢筋点焊固定,网材搭接做到平整、连续、牢固、搭接长度不小于100mm,这样可防止因收缩不均匀而出现的裂缝。抹灰前应对墙身隔夜淋水2~3次,第二次进行基层处理,处理时先用掺107胶的水泥浆刷墙面,以保证抹灰层与基层粘结牢固,随进行抹灰。抹灰采用分层法施工,基层处理完毕立即抹底灰,待底灰七八成干后抹面层灰,抹灰应分层压实,无脱层空鼓。⑤在做女儿墙砌体时,要注意女儿墙砌体的强度和砌体与屋盖结构的整体性,女儿墙砌体与顶层梁系结合牢固,则其整体刚度大,便于抵抗温变应力和框架变形。只要保证建筑物设计合理,控制好施工质量,框架加气块填充墙产生的裂缝是可以防止的。

(三)混凝土小型空心砌块填充墙出现裂缝的原因及防治措施

普通混凝土小型空心砌块具有强度高、自重轻、耐久性好、外形尺寸规整,部分类型的混凝土砌块还具有美观的饰面以及良好的保温隔热性能等特点,适用于建造各种居住、公共建筑。混凝土小型空心砌块作为一种新型砌体材料以其诸多优点被人们所接受并广泛地使用,同时,混凝土砌块墙体出现开裂等问题也渐渐地显露出来。虽然此类裂缝对结构安全不会构成影响,但却给人们的工作和生活带来诸多困扰。为此,就混凝土小型空心砌块填充墙裂缝原因及防治措施进行简要阐述。

1)混凝土小型空心砌块填充墙出现裂缝一般有这几种情况:

(1)砌块墙体与框架柱、梁间的裂缝、砌块间产生的垂直裂缝、墙体产生的深度斜裂缝、小范围产生的不规则的裂缝、门窗洞口拐角处的斜裂缝等。

2)裂缝产生的原因

(1)材料本身的原因

①混凝土砌块的质量:混凝土的收缩与所使用的材料、配合比、生产环境、养护环境、龄期、外加剂以及构件的形状的尺寸等有关。其中,龄期的影响最大,龄期越长,收缩变形越缓慢。实践证明,在龄期一个月时,其收缩变形可完成最终收缩变形的50%~60%,因此,规范明确规定“施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d”。由于目前建设规模大,工期短,任务急,对砌块的需求量大,而砌块生产企业规模相对较小,管理不够健全,这就导致不足龄期的砌块即出厂使用到工程上。这些不足龄期的砌块砌筑的墙体会发生很大的干缩变形,即在相同温差条件下,混凝土空心砌块的变形要比粘土砖大两倍。再之,由于砌块的龄期短,强度低,在装卸和运输过程中很容易导致砌块缺棱角、裂缝甚至断裂,从而给砌体结构留下质量隐患,导致裂缝的产生。配合比对砌块的质量也有相当的影响,尤其对砌块的强度越低和收缩变形影响较大,水灰比越大,砌块的强度越低,收缩变形越大,砌体受温度变化的变形也就越大,墙体就越容易开裂。②砌筑砂浆的质量砌筑一面合格的墙体需要有合格的砌筑砂浆,砂浆的标号、和易性都会对墙体的质量产生较大的影响,标号低、和易性差的砂浆将会降低墙体的整体性能,削弱墙体的抗剪、拉和变形的能力,从而产生裂缝。混凝土空心砌块填充墙的砌筑砂浆强度等级一般为M5。

(2)施工方面的原因:

①砌筑砂浆不饱满、不密实、通缝、瞎缝,是导致墙体裂缝的重要诱因。②忽视构造要求,未能按照规定采取抗裂措施。设计人员在设计的时候总会采取一些构造措施,以避免裂缝的产生。比如,在墙体与混凝土柱之间设置拉结钢筋,在墙体与柱、梁交接处设置钢丝网片。由于施工管理不到位,加之工人的马虎施工,或者不按规定施工,应该按照规定设置的拉结钢筋和钢丝网片有的没有设置,有的虽然设置了,却没有按规定的间距或长度设置,有的,间距和长度都按规定设置了,但没有设置弯钩,也有的一切都按规定设置了,但拉结钢筋与柱和墙体的锚固不牢,从而失去了锚固的作用等等。③规范规定每次墙体砌筑高度不应超过1.8m。实际操作中,施工单位为了抢工期,片面地追求利益的最大化,往往是不论墙体有多高,总是一次砌到顶部(包括封口),导致墙体变形。④由于管理上的不严谨,工种交叉施工时马虎,后道工序对已完成的成品墙体肆意践踏而导致裂缝。比如:立模时不能很好地保护墙体,而使已经成型的墙体松动或移位,水电管不是随墙体同时埋设,而是在墙体成型后随意打砸,墙体破坏严重。

(3)地基原因

所有的建筑都离不开厚实的地基,但是,自然生成的地基,在构造上总会有所差异,承载力总会有所不同,压缩量会有差异,导致房屋的沉降不均匀,从而出现裂缝。这种裂缝往往多出现在墙面的斜裂和门窗洞口四角的斜裂缝,多表现为“八”字形和倒“八”字形。

3 防止裂缝产生的措施

(1)控制进场砌块的质量

①砌块进场后,施工单位应派专人对砌块的生产日期和出产日期进行严格的检查。检查人员应做好详细的检查记录,监理单位的甲方代表应加强监督,对于没有出产合格证或龄期未到的砌块坚决杜绝上墙砌筑。②检查砌块外观尺寸是否满足规范要求,是否断裂,是否有超标的裂缝或是缺棱少角。③砌块进场后,建设、监理、施工单位应密切配合,按照规范要求及时送检,以确保上墙砌块的强度。④砌块堆放高度要适中,不宜过高。规范规定“砌块堆放高度不宜超过1.6M,应避免雨淋。

砌体结构施工总结范文第5篇

关键词:建筑;
砌体工程;
施工工艺;
标准

砌体工程施工中会设计到很多环节,影响其施工效果的因素有很多,所以砌体工程施工是一个很复杂的系统,对工艺有很高的要求。在施工时要做好材料准备工作,同时还要严格遵守相关的施工标准开展使用工作,这样才能确保砌筑出的砌体质量符合人们的要求和国家相关要求。随着我国城市建设需求增长,建筑的结构日益复杂,这给砌体砌筑施工带来了不小考验,砌筑工艺选择成为建筑工程施工中非常重要的一个因素,是保障建筑工程使用质量的重要前提。

1 建筑砌体工程的选材工作

1.1 选砖

砖是砌体施工的最基本原料,也是构成的建筑的基础单位,为提高砌体砌筑以及建筑工程施工的质量,选砖是最重要的工作环节。在建筑材料市场中可以投入到建筑工程施工中的转料种类有很多,不同种类的砖通常由不同的材质构成、使用途径及效果也有所区别,因此在开展墙体砌筑工程时一定要根据建筑工程的实际需要选择合适的砖块种类用做使用原材料。如果我们根据制作材料对砌筑转原料进行分类可以将其分为粉煤灰砖、页岩砖和黏土砖等;
如果依据砖的生产工艺来划分可以将砖分为蒸压砖、压制转和烧结砖等;
如果根据砖材料是否有孔洞为原则来进行划分则可以将砖材料划分为实心砖和空心砖两种。在进行砌体砌筑工作前相关工作人员需要在施工开始前1-2d对砖块原材料进行洒水作业,确保砖块中的含水量为10%-15%后才能投入到砌筑工作中。

为防止砌筑出的砌体出现倾斜或施工误差,在正式开展砌筑工作之前需要相关说过人员首先进行防线操作,这样才能保证砌筑的准确性,即使在砌筑时会出现偏差,其差值也不会很大。而在开展砌筑施工时所使用的砌筑技g则需要通过对工程要求及规范的研究之后才能进行选择,只有在众多砌筑技术中选择最合理的技术才能确保砌体施工的质量。铺浆法是砌体施工工艺中一种非常常用方法,在使用这种方法进行砌筑施工时需要注意将铺浆的长度保持在小于0.75m的范围之中,而使用温度则需要控制在25℃一下,这样才能保证砌体的坚固程度。此外,在施工前要重视砖的清理工作,必须将砖全部清理干净之后才能进行砌筑,这样有利于提高砖块的黏合程度,对砌体承重能力、所受应力及坚固程度提高有关键作用。

1.2 砖墙的质量标准

为了保证建筑砌体工程的质量,需要制定砖墙的质量标准,要严格控制砖的强度,砌体的水平灰缝厚度一般在8-10mm之间在对砌体转角与连接处进行砌筑时,要采用可靠的施工技术,提高砌体的抗震效果在砖墙中打洞时,洞口的净宽度不宜小好过1m,而且砖墙上最好不要出现脚手眼工程监理人员要负起责任,发现质量问题时及时通知施工单位处理与补救。

1.3 屋面保温隔热材料

建筑砌体施工中包含很多个施工环节,屋面保温使用就是其中非常主要的一个环节,提高保温工程质量是提高砌体施工效果的重要前提。而若想提高保温工程的效果,最主要的是需要工保温材料的质量及新更能方面入手,如果保温材料选择不合理或材料质量不过关,那么无边的保温性能也会受到很大影响,根据保温要求及建筑结构差异,不同的保温材料适用的建筑有很大差别,这就要求工程设计及使用人员在选择材料时要根据工程的实际需要进行选择工作,除考虑材料的保温性能外,还要重视对其防水性、阻热性及审美性等特征进行综合考虑,确保每个条件都符合保温工程的施工要求之后才能投入使用。另外,还要注意做好保温隔热材料的存放工作,避免材料受潮情况出现,在保温工程使用之前参与工程操作的相关人员还需要实施升缩缝及排气孔设计工作,从而使屋面裂缝问题出现的可能性降低。

2 砌体结构的特点及适用范围

2.1 砌体结构特点

砌体结构在建筑工程中的应用非常广泛,但是砌体结构也有缺点。首先,分析其优点:①砌体材料抗压性能好,保温、耐火、耐久性能好;
②施工简便,管理、维护方便。缺点:①砌体的抗压强度相对于块材的强度来说低,抗弯、抗拉强度则更低;
②自重大,施工劳动强度高,运输损耗大。

2.2 砌体结构适用范围

(1)砌块

砌块的使用范围要以根据从其原料和特点进行分析,砖、砌块根据其原料、生产工艺和孔洞率来分类。由粘土、页岩、石或粉煤灰为主要原料,经熔烧而成的实心或孔洞率不大于规定值且外形尺寸符合规定的砖,称为烧结普通砖;
孔洞率大于25%,孔的尺寸小而数量多,主要用于承重部位的砖称为烧结多孔砖,简称多孔砖。砖的强度等级用"MU"表示,单位为MPaW/mm。烧结普通砖、烧结多孔砖等的强度等级分MU30,MU25和MU20等五级。蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖的强度等级分MU25,MU20和MU15等四级。

(2)砂浆

砂浆质量对于建筑砌体工程质量有着重要的影响,砂浆可使砌体中的块体和砂浆之间产生一定的粘结强度,保证两者能较好地共同工作,使砌体受力均匀,从而具有相应的抗压、抗弯、抗剪和抗拉强度。砂浆按组成材料的不同,可分为:纯水泥砂浆;
水泥混合砂浆;
石灰、石膏、粘土砂浆砂浆强度等级符号为“M”。规范给出了五种砂浆的强度等级,即M15,M10,M7.5,M5和M3.5。当验算正在砌筑或砌完不久,但砂浆尚未硬结,以及在严寒地区采用冻结法施工的砌体抗压强度时,砂浆强度取0。

(3)砌体

第I阶段,从加载开始直到在个别砖块上出现初始裂缝,该阶段属于弹性阶段,出现裂缝时的荷载约为0.5-0.7倍极限荷载。第II阶段,继续加载后个别砖块的裂缝陆续发展成少数平行加载方向的小段裂缝,试件变形增加较快,此时的荷载小到极限荷载的0.8倍。第III阶段,继续加载时小段裂缝会较快沿竖向发展成上下贯通整个试件的纵向裂缝试件被分割成若十个小的砖柱,直到小砖柱因横向变形过大发生失稳,体积膨胀,导致整个试件破坏。

结束语

总而言之,建筑砌体施工是一项对施工工艺、技术水平、施工材料要求都非常高的工程使用环节,对建筑工程的基本结构、建筑稳定性和安全性保证都具有十分关键的意义。通常砌体是由砖、砌块和泥砂共同构成,这其中任何一个要素出现质量问题都会对砌体工程总体施工效果造成影响。同时,在开展砌体工程施工的同时还需要从建筑成本优化、使用工艺选择、施工标准修订等方面进行综合考量,以确保建筑行业施工水平得到提高,从而为我国经济发展奠定基础。

参考文献