控制系统分别检测室外新风、干燥回风、系统排风和系统送风的干球温度和相对湿度(由可编程逻辑控制器PLC换算为含湿量),同时检测送风、排风系统的静压、过滤器阻力、系统风量等,通过各控制单元可实现送风系统温下面是小编为大家整理的除湿和制冷区别【五篇】,供大家参考。
除湿和制冷的区别范文第1篇
1控制系统
控制系统分别检测室外新风、干燥回风、系统排风和系统送风的干球温度和相对湿度(由可编程逻辑控制器PLC换算为含湿量),同时检测送风、排风系统的静压、过滤器阻力、系统风量等,通过各控制单元可实现送风系统温湿度及风量的稳定,达到最大程度的节能。具体控制流程如下(见图2):1)应用自然冷却全部替代或部分替代除湿机时,先将风阀3关闭,同时开启风阀1,2,实现原系统与改造后系统的切换。2)开启送风机和排风机,依据设定的送风系统的含湿量,通过检测回风系统和新风系统的含湿量,实现风阀6的自动调节,从而使送风系统的含湿量基本稳定在设定值。3)依据设定的送风系统的干球温度,通过检测回风系统和新风系统的干球温度,实现风阀7和风阀5的自动调节,从而使送风系统的干球温度基本稳定在设定值。4)通过检测送风、回风系统的静压并与设定值进行对比,实现送风机和排风机的变频调速运行。5)为了保证回风与新风混合,设置风阀4对系统压力进行调整,保证系统稳定运行。该项目中,改造前干燥回风温度为36℃,含湿量为12g/kg,除湿机温度控制在17℃(溶液除湿机),送风含湿量为3g/kg。改造后空气参数控制如下:在全部替代除湿机运行阶段(室外空气含湿量小于3g/kg),根据检测得到的回风和新风的含湿量,通过风阀6的自动调节,使新风与回风部分混合,最终使送风含湿量达到3g/kg(新风含湿量逐时变化量很小,在运行过程中风阀6只进行微调);
根据检测得到的回风和新风的干球温度,通过风阀7和风阀5的自动调节,实现通过热管式换热器回收热量的调节,最终使通过除湿机的送风干球温度达到17℃(由于通过除湿机后还要进行再热,新风与回风换热后温度越高越节能,但为了保持系统稳定,防止室外气象参数的突然变化造成影响,目前仍将新风参数控制在除湿机运行时的参数),从而实现温度与湿度的恒定控制,全部替代除湿机。在部分替代除湿机运行阶段(3g/kg≤室外空气含湿量≤12g/kg),风阀5自动关闭,新风与回风不再混合;
当17℃≤室外空气干球温度≤36℃时,风阀7和风阀5全部开启,新风和排风不再换热,此时新风温度介于除湿机出口控制参数和干燥回风参数之间,可减少除湿机的除湿负荷,实现部分替代除湿机。此外,由于室外气象参数的变化,该项目控制系统设计中优先执行湿度控制(除湿能耗较大),在湿度满足控制要求后再执行温度控制。
2应用自然冷却技术的时间
根据该项目的工艺参数,含湿量≤12g/kg且干球温度≤36℃的气象时间均为该项目自然冷却技术的应用时间。根据《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中给出的石家庄地区典型年室外空气干球温度和含湿量数据,全年可应用自然冷却技术的时间为6733h(图3回风含湿量控制线以下区域;
图4回风干球温度控制线以下区域)。根据该地区的气象数据,通过筛选,全年室外空气含湿量小于3g/kg的时间为3184h,即自然冷却能够全部替代除湿机的时间为3184h(图3湿度控制线以下区域);
室外空气含湿量介于3g/kg和12g/kg之间的时间为3549h,即自然冷却能够部分替代除湿机的时间为3549h(图3湿度控制线与回风含湿量控制线之间的区域)。
3节能分析
3.1应用自然冷却全部替代除湿机的节能分析改造前除湿机的处理过程见图5。被处理空气由状态1(比焓67.17kJ/kg)通过预冷却处理至状态2(比焓35.48kJ/kg),再通过除湿机吸收水分处理至状态3(比焓24.77kJ/kg)。该项目除湿机的除湿量为600kg/h,除湿过程每h消耗冷量约722kW•h。除湿机吸收水分后需通过外供蒸汽进行再生,消耗蒸汽量为0.72t/h(厂家提供能耗数据,再生蒸汽能耗为除湿能耗的2.05倍)。改造后,系统增加一台22kW的送风机和一台18kW的排风机,在应用自然冷却全部替代除湿机运行期间,通过热回收装置及控制系统,保证干燥空气稳定在状态点3,从而实现节能。改造前后的能耗对比见表1。从前面的分析可知,应用自然冷却全部替代除湿机运行的时间为3184h,若在该时间段生产时间占70%,则可节约运行费用228元/h×3184h×70%=50.82万元。
3.2应用自然冷却部分替代除湿机的节能分析应用自然冷却部分替代除湿机时除湿机的处理过程见图6。湿空气由状态1(16.5℃,7.18g/kg)处理至状态2(17℃,3g/kg),每h消耗冷量170kW•h,除湿机再生需要蒸汽量为0.51t/h,其能耗情况见表1。由上面的分析可知,应用自然冷却部分替代除湿机运行的时间为3549h,若在上述时间段生产时间占70%,则可节约运行费用121元/h×3549h×70%=30.06万元。因此该项目全年可节约运行费用50.82万元+30.06万元=80.88万元。
3.3节能效果测试为了解该项目的实际节能效果,笔者对该项目进行了测试,测试条件如下:1)两个工作日内分别采用自然冷却技术和不采用该技术进行能耗对比;
2)两个工作日内室外气象条件基本一致;
3)两个工作日内产品相同;
4)控制参数相同(17℃,3g/kg)。2013年10月15日10:00至16日10:00不采用自然冷却技术,2013年10月17日10:00至18日10:00采用自然冷却技术,对两个工作日内的能耗进行对比。两个工作日室外气象参数变化如图7所示。采用人工抄表的方式进行测试,每h整点抄录计量表,并记录室外气象参数。通过对比得出,应用自然冷却技术后一个工作日共节电3064kW•h,节约蒸汽13.2t,折合能源费用4572元,平均每h节约能源费用190.5元,与理论计算结果基本一致。
4结语
除湿和制冷的区别范文第2篇
关键词:中央空调;
温湿度;
独立控制
中图分类号:
TB657.2 文献标识码:A
1 引言
随着我国经济实力的迅速增强,各种建筑物的体量逐渐增大、建筑物的使用功能越来越复杂,现代建筑设计要满足多方面的要求,已经成为多学科相互交叉配合,使设计出来的建筑能真正满足人们对建筑使用功能和心理夙愿的需要。采暖通风与空气调节作为建筑设计的一个分支,其在建筑使用、能源分配、环境管理中所体现的作用日益突出。因此,中央空调设计,必须在贯彻执行国家技术经济政策前提下,合理利用资源和节约能源,保护环境,促进先进技术应用,保证健康舒适的工作和生活环境等多方面进行综合考虑,权衡分析,将中央空调整体价值最大化,提升产品和安装的附加值,合理、经济,最大限度节约运行成本。
2 中央空调系统特点
中央空调的作用简单可以理解为去除室内余热、余湿及污浊空气,以满足人体工作环境的需要。本文从温湿度控制方面,姑且将空调系统分为两类:一类是常规的空调系统,夏季采用热湿耦合的控制方法(下文以常规空调代指本系统);
另一类与之相反,即温湿度独立控制空调系统(下文以新型空调代指本系统)。
2.1 常规空调系统特点
常规的空调系统,夏季普遍采用对空气进行降温与除湿耦合的控制方法。经过低温冷凝除湿处理后,大部分需通过再热,使送风温度满足设计送风状态点要求。系统设计、计算简单,操作使用方便,但也存在着一些主要问题:
热湿联合处理导致的损失。
难以适应热湿比的变化。
对环境几室内空气品质所产生的影响。
能源供给与品味问题。
输送能耗问题。
2.2新型空调系统特点
新型空调系统采用温度、湿度两套独立的空调控制系统,分别控制、调节室内的温度与湿度。由于排除室内余热与排除CO2、异味所需要的新风量与变化趋势一致,因此,可以通过新风同时满足排除余湿、CO2与异味的要求;
而排除室内余热的任务则通过其它的系统实现。由于无需承担低温冷凝除湿的任务,因此,可采用较高温度的冷源来实现排除余热的任务。该系统优点是:
避免了常规空调系统中热湿联合处理所带来的损失。
b.由于温度、湿度采用独立的控制系统,可以满足不同房间热湿比不断变化的要求。
c.克服了常规空调系统中难以同时满足温、湿度参数要求的致命弱点。
d.能有效地避免出现室内湿度过高或过低的现象。
e.过渡季节能充分利用自然通风来带走余湿,保证室内较为舒适的环境,缩短空调系统运行时间。
3 以湖州市某药业办公大楼中央空调设计为例,对温湿度独立控制空调系统在实际工程应用进行分析。
3.1 工程概况
本工程坐落于湖州山区山谷交汇地带,冬暖夏凉。所处区域交通不便电力紧张,能源基本靠自给自足。建筑主体附近50米处为山谷溪流汇集点,常年溪水丰厚,满溢至下游水位。该工程建筑面积46316平方米,建筑高度23.5米,地下一层,地上五层。为实验室,展厅,报告厅,及各类办公用房。空调房间室内计算主要参数摘录如下:
根据以上条件,经计算,中央空调系统夏季尖峰冷负荷为2880KW(其中显热负荷1990KW,潜热负荷890KW,总湿负荷1155kg/h),冬季热负荷为1907KW(164万大卡/时)。
3.2 中央空调方案分析
3.2.1夏季中央空调选用常规空调的形式面临以下问题
a.无论是采用冷水机组加冷却塔,或者是多联空调(热泵)系统,其巨大的空调能耗都将是该工程无法避免的。
b.该项目为药业办公大楼,其实验室、研发室、制药车间等对于温湿度要求严格,常规空调对于温湿度控制的变化调节精度难以满足。
c.该工程区域冬暖夏凉,尤其在春、秋过渡季节,尽可能利用室外新风来消除室内余热余湿的要求。这对于新风温湿度的控制要求较高。
3.2.2夏季中央空调选用新型的热湿独立控制系统的可行性分析
a.本工程为尽可能减少空调能源消耗,故考虑显热负荷由山谷溪流承担。经过实地勘察:该溪流水资源夏季最高温度为12℃(低于室内设计温度,水温满足要求),流量约420立方米/时。该工程显热负荷为1990KW,设计供回水温差为 5℃,则所需水流量为342立方米/时,实际流量满足设计要求。为保证空调末端使用寿命,在溪水侧设置水—水板式换热器,使末端设备与天然水源隔离。同时,也避免天然水源受到污染。设计空调侧供回水温度分别为14℃,19℃;
溪流侧供回水温度分别为12℃,17℃。空调末端则采用干式风机盘管,或干式空气处理机组。
b.由于本工程各功能房间温湿度要求严格,对于设备的温湿度控制能力要求更高。为结合本空调系统形式,空调潜热及湿负荷由热泵式溶液调湿机组承担。该机组为室内房间提供了健康,清洁的新风的同时,其溶液全热回收装置能将排风中的能量得到大幅回收。无需再热,空气可直接处理到要求的送风点。以达到节能的目的。
3.3 本工程设计采用温湿度独立控制空调系统,形式如下:
采用天然溪水经换热机房热交换后为干式风机盘管及干式空调机组提供冷源,该冷源承担室内空调显热负荷,潜热负荷由热泵式溶液调湿机组集中处理。热源由生产车间的废热蒸汽经过热交换后,为空调系统提供60°空调热水,空调回水为50°C。
大空间房间均采用一次回风全空气系统,采用立式或卧式暗装柜式空气处理机组,在吊顶内水平敷设风管,按空调冷热负荷进行分配,顶部散流器下送风,集中回风;
办公室等小分隔空间则采用风机盘管机组。以上设备均为显热处理设备,连接天然冷源水系统。新风(排风)由热泵式溶液调湿机组集中处理后送至各区域(排向室外),以此消除室内潜热及湿负荷。新风、排风管上设多叶调节阀,便于过渡季节全新风运行。
3.4本工程温湿度独立控制空调系统设计流程
a.根据各房间功能使用要求,对其进行逐时,逐项冷负荷计算,热负荷计算。
b.根据负荷计算结果,其最大显热负荷值将作为空调冷(热)源侧水—水板式换热器、冷(热)媒水泵流量选型依据。
c.根据各空调区显热负荷值、室内设计状态点参数、送风状态点参数(根据送风温差求得)确定显热处理设备送风量,再根据空调供回水温度、显热负荷值,选择满足设计工况的显热处理设备。
d.根据各空调区湿负荷值、新风量、潜热负荷值,选择满足负荷指标的溶液调湿机组。
4 结束语
案例表明:采用新风去除室内的余湿、承担室内空气质量的任务,采用高温冷源去除室内的余热,即温湿度独立控制空调系统,在实践工程中能得以良好的运用。并且能够更好的适应室内热湿比的变化,控制室内空气品质,在降低空调电耗,改善城市能源供需结构中起着重要的作用。
参考文献
[1] 陆耀庆主编. 实用供热空调设计手册. 北京:中国建筑工业出版社,1993
[2] 尉迟斌主编. 实用制冷与空调工程手册. 北京:机械工业出版社,2001
除湿和制冷的区别范文第3篇
关键词:冷热源;
水系统;
风系统;
自动控制;
节能措施
Abstract: this paper analyzes the hospital building hvac design characteristics, and combined with the engineering practice. Introduces the design of the air conditioning system, and by using the building automation systems of the air conditioning equipment management, in order to ensure the safety of the air conditioning system, reliable operation, saving energy.
Keywords: cold/heat source; Water system; The wind system; Automatic control; Energy saving measures
中图分类号:S611文献标识码:A 文章编号:
1、 医院建筑暖通空调的设计特点
医院建筑作为具有极强专业性的特殊建筑,特别是综合性医院建筑具有很健全的医疗建筑功能,有严格的医疗工艺要求,内部建筑布局非常复杂;
医院同时也是易感人群、带病人群和医护人员集中共存的场所。所以暖通空调系统除了应该满足医院一般的舒适性要求外,还应满足其特殊的要求。
医院的室内温、湿度不但要满足舒适性的要求,更要结合医疗工艺,满足治疗的需要,减低病人被感染的可能,提高医疗效果,满足特殊病人、特殊病房对温湿度的有特殊要求,比如手术室的温度一般按22~25℃设计,过冷不利于操作,过热则病人可能出汗,增加感染机会。相对湿度一般控制45~60%,湿度太高使细菌容易繁殖,湿度太低则使创口边缘的水分,流失影响创口的缝合;
风湿病人要求室内温度较高,相对湿度较低,温度宜为22~27℃,相对湿度,32~35%;
呼吸内科中的过敏性哮喘室应严格恒温恒湿控制,全年为温度25℃±1℃,相对湿度50%±5%;
烧伤病房温度一般按30~32℃,相对湿度40~60%。
2、 工程概况
某医院病房楼建筑面积为87 000 m2,地下2层,地上15层,建筑总高度为61.50 m。
3、空调设计计算参数
室外气象参数参考成都地区的参数。室内空调设计参数如表1。
4、空调系统设计
4.1空调冷热源及水系统设计
本工程空调总冷负荷为9847 kW,空调冷负荷指标为95 W/m ,本工程采用电力制冷机组。根据总体规划及各功能区的要求,选用三台单机制冷量为2 813 kW(800RT)的水冷离心式冷水机组,及一台单机制冷量为1 392 kw(400RT)的水冷螺杆式冷水机组,机组置于地下三层制冷机房内。螺杆式冷水机组可满足能量调节的要求,以便节省运行费用。夏季空调供
回水温度为7℃/12℃ ,夏季运行采用一次泵系统,空调水循环泵为定流量泵,共六台,与冷水机组一一对应,根据末端负荷的变化采用能量控制法,进行台数控制。七台冷却塔设置于病房楼屋顶上,冷却水泵六台(分别为三用一备及一用一备),冷却水泵及冷却塔与冷水机组一一对应,冷却水系统上设过滤器,并设电子除垢仪,对空调冷却循环水进行除垢、防垢。空调冷却水温度为37~C/32℃。空调用冷水循环水泵、冷却水循环水泵等均置于地下室制冷机房内。为了确保集中手术中心空调系统的稳定性和可靠性,空调冷热源均为双电源供电,空调水系统设计完全独立的两套系统,采用四管制;
并分别考虑不小于70%备用。根据计算,空调冬季供热总热负荷为9560kW,空调热负荷指标为96 W/m ,需要冬季供暖的科室和集中手术中心的空调热水由原有锅炉房引来的蒸汽,经过四台换热量为2 398 kW 的换热机组,生产60℃/50℃的热水供空调供暖用;
换热机组及配套设备均置于地下三层换热机房内。不设置中央空调的部位,采用变制冷剂流量的一拖多空调系统或分体空调系统。
4.2 空气处理系统设计
( 1) 诊室、办公、 病房、门厅、候诊、药房等采用风机盘管加新风、排风系统。新风系统设初效及中效过滤器,新风经降温、除湿( 冬季为加热、加湿) 后经送风管接入风机盘管机组送风管( 或卡式四出风风机盘管) 排风方式为排风柜经风管由各间隔区域、房间直接排风,各间隔区域,房间不混风。
( 2) 急诊大厅、生化检验区、信息中心等大空间采用低速单风道全空气系统,采取上送上回方式;
新风方式为组合柜由室外直接引入;
除有直接对外的出入口的空调区域外,上述所有空调区域均设置机械排风系统,以保证新风的引入、维持室内空气的动态平衡;
末端设备采用组合式风柜,其主要功能段为:回风、新风混合过滤段+表冷段( 设紫外杀菌灯)+中间段+送风机段+中效过滤段+出风段。
4.3手术部净化空调系统
(1) 手术部根据不同的洁净等级采用专用净化空调系统 组合式风柜设于设备层内 其主要功能段为:
一次回风段过滤段+ 表冷段( 设紫外杀菌灯)+加湿段+二次回风段+风机段+中效过滤段+亚高效出风段。
( 2 ) 每个I 级( 百级) ~ II 级( 千级) 手术室配备一套手术部专用空调系统;
每2~3 个n 级( 万级) 配备一套手术部专用空调系统; 手术部周边区根据面积和洁净度要求配备相映的专用空调系统。
( 3) 每片区设置一套新风、排风系统、新风直接接至送风消声静压箱。当手术室进行手术时 其新风机、组合式风柜、排风柜全部运行,维持所需温湿度和洁净度;
在手术室不进行手术的间歇期内,组合式风柜风机停止运行,新风机、排风柜运行维持手术室一定的通风换气和一定的温湿度、洁净度,在新风及排风管进出手术室的管道上将设置定风量调节阀以保证在手术室净化空调机组在运行和停止时的新风及排风量保持不变。
4.4空调自动控制。
为了节省能源及提高工作效率,保证各系统的正常运行,空调通风系统实行计算机运行管理控制。空调自动控制系统,要求集中管理,分散控制,对各设备与参数进行实时监控,远方启/停控制与监视,参数与设备非常状态的报警,所有空调系统的运行管理控制均由BAS系统来实现的。空调冷水系统采用一次泵系统,循环水泵与冷水机组对应,末端设备回水管上装设由房间温度控制调节的电动二通阀,冷源侧和负荷侧之间的供/回水管上设旁通管,旁通管上设电动二通阀。空气处理机组由房间温度、湿度通过控制模块进行自动调节,
控制参数包括:送风温度及湿度,新风及回风比等。风机盘管机组通过设在房间的温度控制器实现水量和风量的自动控制,手术室的空调通风系统、医用及医疗气体系统的控制根据工艺要求确定,要求独立控制。
4.5通风系统
( 1) 地下车库设无风管诱导型通风系统 按防火分区设置集中机械排风系统 除具备直接对外车道的防火分区外均设置集中的机械送风系统;
( 2) 各设备房根据功能按防火分区设置机械通风系统;
( 3) 房浴厕~ 公共厕所均设置机械排风系统,该部分排风经竖向排风井道排至裙楼屋面、高空排放。
( 4) 太平间、药房等有异味产生的房间设有机械排风系统,该部分排风机吸入端均设可重复清洗使用的初、中效过滤器,最终过滤效率为85% 过滤后经竖向排风井道排至裙楼屋面、高空排放。
4.6消防及防、排烟系统
(1)地下车库平时排风系统兼做消防排烟系统,排烟量按6次/h换气计算,不具备直接对外车道的防火分区均设置机械补风系统,补风量按排烟量的50%设计;
地下室设备房部分,除制冷机房、水泵房、热水器间由于无可燃物、人员不经常停留外,其他凡是面积超过50mz的房间和长度超过20m的内走道均按防火分区设置机械排烟系统和消防补风系统。
(2)地上部分:无自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室、合用前室均分别设置正压送风系统;
长度超过20m的内走道、或单面端头有外窗但长度超过30m走道、或双面端头有外窗但长度超过50m的走道,均设置独立的机械排烟系统;
排烟方式以竖向为主;
凡是面积超过100mz的无窗房间(或区域)、可燃物较多且多人停留的房间均设置独立的机械排烟系统;
排烟方式以横向为主;
上述排烟风机均设于排烟风机房内。
(3)风管穿越风机房和防火墙、楼板或竖向风道支风管等均设70。C防火阀;
排烟系统排烟风机前均安装2800C防火阀;
设备、材料尽量选择符合消防要求的产品,不用防火级别较低的产品。
4.7采暖
首层入口大厅,二层、三层休息厅设地板采暖,冬季以辐射采暖代替全空气系统供暖以避免热空气上浮造成上部空间过热而下部空间又过冷。
4.8 自动控制
(1)本楼所有的新风机组、空调机组、送排风机均由楼字自动
控制。新风机组、空调机组的回水管上设电动两通阀,根据房间
温度调节阀的开度,冬季根据房间湿度控制加湿量。
(2)风机盘管配有带温控器的三速开关,根据房间温度自动调
节回水管上的电动两通阀。
(3)手术部空调机组,新风机绢及排风机由手术室控制系统控制。
4)所有排烟风机、火灾时补风机均由消防控制中心控制。
4.9节能环保及新技术的采用
( 1) 各设备均采用高效率~ 低噪音类型产品。
( 2) 冷却水系统采用先进的水处理仪,以物理方式杀菌、灭藻、可减少投药、细菌孳生,进而减少冷却水飘逸而造成的环境污染、疾病传播。
( 3) 采用不锈钢逆流方形超低噪声冷却塔,其电动机及风机全部设于冷却塔下部,塔体出风速度仅为3 m/S 左右 飘水量大大减小,又进而减少冷却水飘逸而周边环境造成的不良影响。
( 4) 采取合理措施 过渡季节和冬季内区可利用冷却塔和冷却水系统实现 免费供冷。
结语
医院建筑的快速发展,医疗设备的技术更新,使医院建筑对暖通空调专业提出了非常高的要求,不但有舒适性的热环境要求,也有医疗工艺的要求,它是促使病人康复、提高医疗手段、保障医疗设备运行的保证。暖通设计人员应充分了解医院建筑的功能特点和技术要求,与时俱进,精心设计,才能为医、患人员创造一个卫生、舒适的医疗环境。
参考文献
[1] 陆耀庆 .实用供热空调设计手册[M].第二版.北京:中国建筑工业出版社,2008
[2] 许钟麟. 空气洁净技术原理[M].3版. 北京:科学出版社, 2004
[3] 陈惠华肖正辉.医疗建筑与设备设计[M] 2版北京:中国建筑工业出版社, 2004
除湿和制冷的区别范文第4篇
目前洁净空调系统主要采用传统的单回路PID来控制温湿度,但药厂洁净室温湿度控制要求很严格,并且由于温湿度耦合现象十分严重,虽然大多数情况下能够符合设计要求,但往往出现冷水阀和热水阀同时开的现象,造成了能源的巨大浪费.而且需要多套PID参数进行整定,难以保证系统的稳定性和精度,如果参数整定使调节过程过慢则会导致空调机组的开机时间延长,开机以后如果环境中温湿度出现比较大的扰动,不能及时地回调至设定值,也是整个调节过程大大延长,如果参数整定使调节过程过快则极有可能会引起控制系统输出(风机、执行器)的振荡, 从而引起整个环境不期望的温湿度的波动,不仅增加了控制系统软件实施的复杂性,而且很难达到预期的效果。
鉴于能源的消耗过大以及温湿度相互干扰的问题, 可以通过采用串级控制+分段控制(分程)的综合方案来解决。
洁净空调系统的被控参数是回风温度和湿度, 调节参数为送风温度和湿度, 一般在空调机组的送风主管和回风主管上都会分别安装温湿度传感器, 个别重点房间也会布置温湿度传感器,以符合环境监测和相关行业法规的要求,但个别房间的温湿度并不能代表整个机组控制环境的温湿度,因此本方案中调节控制参数均以送风和回风主管上的温湿度传感器信号为依据。温度和湿度信号通过温湿度传感器送到DCS系统,然后通过DCS的控制算法计算输出为加热、制冷(除湿)和加湿信号,从而分别控制热水阀、冷水阀和蒸汽阀的开度来实现闭环调节控制。
根据串级控制的原理,串级控制是由两个PID(比例积分微分控制)控制回路嵌套组成的,内层的PID为内环控制回路,简称内环; 外层的PID称为外环控制回路,简称为外环。外环回路的输出值直接作为内环回路的给定值, 内环回路的输出直接作用于风机和阀门执行器来实现整个系统的调节。内环具有快速调节作用,应该把主要的干扰源放在内环来调节,因此把送风温湿度作为调节对象,通过控制空调机组的加湿、除湿和冷热水系统来稳定送风的温湿度。外环则起着微量调节的作用,以保证被控变量维持在控制精度内,因此把回风温湿度作为被调对象从而形成温度和湿度两个独立的串级控制回路。下图(图1)表示了串级回路的控制模型:
图1
对于洁净环境的温湿度控制,一般是通过空调机组来处理和过滤空气,空调机组的结构按功能来划分可以分为:表冷段、转轮除湿段、加湿段和风机段。表冷段的作用主要是除湿,如果没有单独设置二次表冷,则表冷段还需要具有降温的调节作用, 本控制方案是按不设置二次表冷段来设计的; 转轮除湿的作用是表冷除湿功能的进一步处理,分别通过加热阀和降温阀的交互作用来达到除湿的目的,加湿段是当湿度过低时,通过加湿器进行加湿,一般采用直接加蒸汽的方式进行,通过控制蒸汽阀的开度来实现湿度的调节;
风机的作用是把调节到合时温湿度的空气送到各个房间区域。在进行温湿度控制的同时,考虑到空调机组的节能,需要尽量缩短冷水阀和热水阀同时打开的时间,因此在温度串级控制的内环中同时引用了分程控制原理, 如下图(图2)
图2
其中, OUT1 是输出给冷水阀的开度信号;
OUT2是输出给热水阀的开度信号;
CAS_IN代表了外环的给定值。
BKCAL_IN_1/2分别代表了冷水阀和热水阀的回馈状态,用于避免振荡和实现无扰切换。
BKCAL_OUT用于连接到内环PID模块的回馈。
对于湿度控制同样采用了分程控制,其中:
OUT1 是输出给冷水阀(除湿)的开度信号;
OUT2是输出给蒸汽阀(加湿)的开度信号;
CAS_IN代表了外环的给定值。
BKCAL_IN_1/2分别代表了冷水阀和蒸汽阀的回馈状态,用于避免振荡和实现无扰切换。
BKCAL_OUT用于连接到内环PID模块的回馈。
图3
对于温度控制,图3中的实线代表了冷水阀的开度,虚线代表了热水阀的开度, 横坐标值为外环的给定信号, 信号的变化趋势 X11->X12->XV21->XV22代表了回风温度下降的过程,分别对应了冷水阀开度Y11->Y12和热水阀开度Y21->Y22的变化调节过程,上述主环给定信号X的阶段设定和冷热水阀开度Y的阶段设定,在调试过程中可以进行优化调整,从而实现最大节能和保持控制精度的平衡。
对于湿度控制, 图3中的实线代表了冷水阀的开度,虚线代表了蒸汽阀的开度, 横坐标值
为外环的给定信号, 信号的变化趋势 X11->X12->XV21->XV22代表了回风湿度下降的过程,分别对应了冷水阀开度Y11->Y12和蒸汽阀开度Y21->Y22的变化调节过程,上述主环给定信号X的阶段设定和冷水阀和蒸汽阀开度Y的阶段设定,在调试过程中可以进行优化调整,从而实现最大节能和保持控制精度的平衡。
由于冷水阀既要受温度控制也要受湿度控制,所以采用了湿度始终优先控制的原则, 只有当湿度调节在设定范围内时,才允许进行温度调节。否则优先调整湿度,这在一定程度上也解除了温湿度的耦合效果,而且采用这种方式不必分别考虑低温低湿、低温高湿、高温低湿、高温高湿的各种复杂情况, 大大降低了控制方案的复杂性,利于实施。
另外,对于湿度的控制,我们是以相对湿度为依据的,因此不必在混风段和表冷段再安装额外的传感器,降低了硬件投入成本, 也不必通过软件来计算露点温度值,简化了控制方案,同时兼顾了空调系统节能的需求。
经过两个多月的空调机组系统的联合调试,控制精度比传统方式大大提高,下图(图4) 显示了一段湿度调节过程的曲线,可以看出,在很短的时间内就锁定了设定目标,这是传统控制方式无法比拟的。
除湿和制冷的区别范文第5篇
【关键词】大型水工建筑物,结露,除湿
中图分类号:TU113.5+49 文献标识码:A 文章编号:
一、前言
大型水工建筑物的选址也是一个值得我们去探索的事,由于大量使用地下水会使地下水位下降,从而引起地面土质变得松散导致地面下沉,因此,我们在大型水工建筑物的选址上应该选择在水资源丰富的水库旁边。而且,对于地面上水资源的处理通常采取一些比较严格的处理工艺过程。由于温度的影响,我国南北方的大型水工建筑物的建设形式也有不同,南方的大型水工建筑物建设比较简单,一般建在室外就行了,然而在北方就没有那么的简单了,在冬季由于气温比较低,所以就建在有盖的建筑物内,但是到了夏季的时候,由于室外的温度太高,热气进入室内与水道管接触就会发生液化现象,形成结露的现象,并且小液珠弥漫到空气中,使室内结露,粘附到大型水工建筑物的设施表面,使其发生霉变的现象,导致管道发生腐蚀,从而产生一些隐藏的安全隐患。
二、大型水工建筑物室内湿负荷的确定
在大型水工建筑物的室内的湿度负荷量主要由通风换气带来的湿量,地面散湿带来的湿量,水池壁和管道壁产生的湿量等组成。
1.大型水工建筑物的室内温度湿度设计参数
为了保证大型水工建筑物内的设备使用达到正常的使用寿命,我们必须要根据一系列的参数进行设计,解决大型建筑物结露问题。参数取值可如下,大型水工建筑物室内水的温度取在八摄氏度到十二摄氏度之间,将室内的结露温度点控制在十五摄氏度,因此,夏季水池面的温度应最好高于十五摄氏度。根据普通的室内空调参数来看,室内的温度我们定在二十二摄氏度为最好的温度,应根据相对应的结露点而把相对湿度定为百分之五十左右。初始值则采用大型水工建筑物所在的城市的温度最高月的平均结露点进行取值。
2.由大型水工建筑物厂房内设计湿度负荷量确定通风量,解决其结露问题
我们可以根据室内参数计算出不同条件下大型水工建筑物内的湿度负荷量。由于它是由湿负荷和散湿量这两部分组成,这之中的湿负荷则是由通风换气、门窗渗透得来的,散湿量则是由水面、池壁和管壁三者得来的。因此,我们可以根据此计算结果确定厂房内所需要的通风量,从而采取通风除湿措施解决大型水工建筑物的结露问题。
三、设计方案和设备的选定
大型水工建筑物的水处理过程中,室内环境会受到结露现象的影响,由于室内的水较室内空气的温度较低,因此,可以在室内水面与室内空气两者之间进行热量的交换,室内空气中的热量被室内水所吸收,室内水还会由于蒸发的原因进入室内空气,从而产生雾气存在于室内并且不会散去,并且在设施表面形成结露,这会使正常的生产过程遭到严重的影响。由于湿气的影响,在设施表面形成结露使生产设备遭到腐蚀,从而使生产受影响,因此我们就要想尽一切办法进行室内除湿,解决大型水工建筑物结露的现象。通常情况下我们采用的除湿消除结露的办法主要有通风除湿除结露、冷却除湿除结露、液体除湿机除湿除结露、转轮除湿机除湿除结露和吸湿剂除湿除结露等除湿除结露的方法。
1.采用通风除湿的方法进行除湿,解决大型水工建筑物室内结露的问题
大型水工建筑物室内与室外的空气参数不同,当两者之间有一定的差别时,就必须采取必要的措施使室内的空气湿度保持一定的湿度,从而保证不影响正常的生产,我们采用的最常用的室内除湿,解决大型水工建筑物的方法是采用通风除湿的方法。
大型水工建筑物室内的水面、管道壁等表面即使已经开始有结露的现象,但是大型水工建筑物室内的温度较水面和管道壁表面的温度还是比较高的,而且室内空气中水蒸气含量还远远地没有达到饱和的程度,所以,我们可以采取大型水工建筑物室内外空气的流通的办法,使水面或者是管道壁表面的温度低于室内空气的温度,而使结露的问题遭到解决。我们可以采取通风的措施,使大型水工建筑物的室内外空气进行交换,从而提高室内的空气质量,降低室内空气的温度和湿度,从而解决大型水工建筑物结露的问题。把通风技术应用于大型水工建筑物的大面积的综合水池,不仅可以解决结露问题还能降低耗能降低生产成本。
2.采用除湿设备进行室内除湿,解决大型水工建筑物结露的问题
不同的除湿设备都有着自己的除湿原理,并且各有各的特色,整体上来说,现在除湿设备的工作原理主要有冷冻除、湿和化学除湿两大类。根据除湿原理,我们常用的除湿机主要有冷冻除湿机、液体除湿机、转轮除湿机,利用它们解决大型水工建筑物内的结露问题。
(一)冷冻除湿机主要是利用先降温在升温的办法进行大型水工建筑物室内的除湿,先把室内的水蒸气凝结成小水珠,从而使室内的湿度达到合适的程度,当室内的湿度低于标准时,她就再利用制冷系统的冷凝热把小水珠变成水蒸气,增加空气的湿度,从而保证室内空气湿度质量,达到解决大型水工建筑物的结露问题的要求。
(二)液体除湿机主要是以湿度处理为主要的处理措施,铺助的带有温度处理,把空气处理到最适合人们所处环境的区间,在这个过程中是由同一个设备同时对湿度、温度进行处理来解决大型水工建筑物的结露问题的。
(三)转轮除湿机的除湿过程分为两步,而且这两步还是由不同的装置来完成的,它首先把空气中的水汽进行吸收,使大型水工建筑物空气中的湿度降低,从而实现除湿的目标,但是这个装置有一个缺点,这个装置需要装一个冷却装置对转轮除湿机处理过的高温空气进行冷却,这就又导致了一些列的能耗问题。
转轮除湿机可以在比较大的综合厂房中得到广泛的应用,但是因为需要投资较大,并且还产生二次热源,还受到其他一些条件的限制,所以。我们可以采用投资少,占空间少,效率高的冷却除湿机来解决大型水工建筑物的结露问题。
四、结束语
在我们长期大量的调查过程中,大量的事实都表明了上述的措施不论是在高温环境中,还是低温环境中,都是十分地可靠的,都是十分地成功的。根据不同的温度特点,不同的厂区位置,可以选用不同的除湿方案,从而使大型水工建筑物的结露问题得到解决。虽然,我们的措施是可行的,但是我们还必须永不停歇地进行探讨,进行研究,进行试验,寻求更加好的除湿方案,使我们以后在解决大型水工建筑物结露问题的过程中表现的更加的高效、有力度。
参考文献: