当前位置:晨阳文秘网>范文大全 > 优秀范文 >

2023年水暖施工总结【五篇】(全文)

时间:2023-07-02 10:30:06 来源:晨阳文秘网

暖通是采暖、通风的总称。凡是与暖通有关的设备,如以空气作热媒的空调器、通风管道、控制设备及水暖的锅炉、管道、散热器等都是暖通工程质量控制的范畴。暖通工程虽然只是建筑结构的辅助工程,但其在整幢建筑中的作下面是小编为大家整理的2023年水暖施工总结【五篇】(全文),供大家参考。

水暖施工总结【五篇】

水暖施工总结范文第1篇

关键词:暖通工程;
质量控制;
问题;
措施

中图分类号:TU92 文献标识码:B 文章编号:1009-9166(2009)017(c)-0090-01

暖通是采暖、通风的总称。凡是与暖通有关的设备,如以空气作热媒的空调器、通风管道、控制设备及水暖的锅炉、管道、散热器等都是暖通工程质量控制的范畴。暖通工程虽然只是建筑结构的辅助工程,但其在整幢建筑中的作用却举足轻重。

一、施工前,防患未然

(一)图纸会审程序。图纸会审一般包括自行预审、正式会审和形成纪要等几个程序。自行预审由工程承包单位自已负责组织进行,预审中发现的问题要归纳汇总;
正式会审一般由建设单位主持,设计单位介绍设计意图、结构特点、质量要求和有关注意事项,再由承包单位提出预审意见,设计单位解答有关单位所提出的问题,然后由三方共同协商解决预审中发现的问题;
图纸会审过程要形成会议纪要,并由各方代表签字存档备查,以备查证。(二)图纸会审内容。暖通工程图纸会审主要针对以下内容:是否满足《工程建设标准强制性条文》;
暖通设计方案是否符合经济合理的原则,其空间是否能满足设备或管道有序布置,有无检修位置,有哪些改进与建议;
而新工艺、新材料的使用,要一一对照设计标准;
检查室外各种管线布置是否进行管线综合设计:小管让大管;
有压管让无压管;
一般管道让通风管道;
建筑图、结构图、设备安装图之间否存在不统一、不一致等等。认真研读暖通工程施工图纸,会审设计文件和图纸是否有不明确或不完整的部分,尽量减少在施工过程中发现设计图存在的问题,从而有效避免施工中的返工。(三)进场材料设备验收。施工需要的空调机、风管、水管、保温材料、阀门等均应对照设计图纸和技术文件一一核查。空调机的性能是核查的重点,抽样检验其参数是否与设计要求相符;
风管的密封性、表面光滑度都能减少空气阻力,是保证新风质量的关键;
阀门要进行强度和严密性试验,而且对电动阀和设备电控箱需留有与楼宇自控系统接口,消防用风机控制箱须有与消防监控中心联动接口,风机盘管还应检查其水管连接方向是否与图纸一致。

二、施工中,按部就班

施工中,遵照现有工艺标准规范施工,提高施工人员的技术素质高质量施工,控制施工过程中每一环节严格施工。只有认真研读暖通工程施工图纸,根据管道及支吊装架的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,才能避免和克服暖通工程中遇见的各种问题,保证工程质量。(一)支架制作安装。支架在暖通系统中起固定和支撑管道的作用,在各种规范中规定较少,只是由设计人员根据需要设定具置,补偿器依据吸收管伸缩量、管径等条件选用。由于设计人员对此不重视,常出现漏画,错画问题。支架制作安装时,要注意所用吊杆、型钢规格是否合格,以保证支架能承受管道或设备的最大荷载;
检查防腐处理是否合格,以延长支架荷载时间;
设备和大型管道吊架应穿楼板固定,竖向空调管道应设防滑支架,以确保支架在暖通工程中作用的有效发挥。(二)管道安装。风管安装要最短,最经济,即尽量平直安装,避免反弯过多。安装过变形缝或与设备连接处做软连接,避免不必要拐弯造成阻力增大;
水管安装也要平直,转弯或爬坡处尽量走4 5度角,以减少空气在弯头处驻留;
阀门安装应注意方向,考虑水流方向与其相一性;
风机盘管阀门和过滤器应尽量把安装位置定在积水盘以内,以方便检修时排水;
冷凝水排水管应单独成系统,不应与其它排水管共用。(三)设备安装。机房地坪做好,墙面粉刷完毕,设备基础验收合格,就可以安装设备。设备摆布方位要做重点考虑,尽量配合管道走向;
设备四周要留有检修空间;
风机盘管的安装要与装修顶棚高度以及送回风口位置相配合,其积水盘方位应与排水方向相一致。(四)保温施工。保温工艺质量的好坏直接影响系统运行情况,是暖通施工的重要环节。暖通保温的难点在于水系统的施工,监理人员要严格监管施工方的施工程序,在无渗试验合格后和管道试压合格、顶棚龙骨安装前完成保温施工。保温施工要保证各部位的严密封闭,不得有漏缝或漏点,如对容易产生质量问题的有阀门保温层覆盖范围要够,保温材料与垫木粘接要严密,垫木大小与管道的孔隙大小配套,严防凝结水滴落而出现施工质量事故。(五)施工预留孔洞。建筑结构施工时对暖通工程要预留孔洞和预埋件。对于洞口的预留,不仅要保证其数量、位置正确、尺寸合理,而且要特别注意对预留洞口标高的控制。如对基础排水预留孔预留准确,才能保证排水流畅;
消防箱预留孔洞既要预留箱置,还要预留消防立管至消火栓口的位置等,有些预留孔洞不准确,待主体结构施工完成之后,再另行调整孔洞位置几乎是不可能的。

三、施工后,一丝不苟

暖通工程大多呈隐蔽性,对其施工后的检查与验收是不可忽视的。工程监理人员一定要按照设计要求、施工规范对其进行检查与验收,不合格的坚决不能进行下一道工序施工。(一)预留孔洞封堵检查。暖通管道施工后会留下许多穿墙或楼板预留洞,而这些孔洞的封堵一般不是安装单位完成,如果封堵不好,会出现暖通工程的质量问题,如漏风、新风量不够、废气无法排空和换气无法进行等。监理人员要做好预留孔洞封堵检查,协调相关部门把隐患及时处理。(二)成品保护。暖通工程的大部分管线、设备都被吊顶隐蔽,后序工序中还有别的施工,如吊顶施工一般就由装修单位承担。在其施工过程后,监理人员对顶棚里的隐蔽工程要进行复查,发现损坏之处及时要求安装单位修复。

总之,暖通工程施工中经常遇见的问题不一而足。笔者只就个别方面进行了初步探讨和总结,在具体的施工过程中仍会有许多新的问题不断涌现,需要不断地总结并加以防治。

作者单位:上海振华重工(集团)股份有限公司

参考文献:

[1]李桂麟.暖通安装工程施工的过程管理[J].浙江建筑,2004,(02)

[2]吴海兵.浅谈暖通工程施工质量控制[J].山西焦煤科技,2008,(S1)

[3]钟远来.暖通工程质量控制要点[J].建设监理,2007,(01)

水暖施工总结范文第2篇

关键词:暖通工程 施工质量 注意事项

随着国民经济的发展,暖通空调已成为当前人类生活和工作中的必需品,也是各类建筑工程项目施工中不可缺少的环节。在当前的建筑工程中,暖通空调的应用不断增加,其安装质量和施工效益也成为人们关注的重点。在现代化社会发展中,暖通安装质量和效益直接决定着整个工程的施工质量和现代化力度。因此在目前的暖通工程安装中,对于其施工质量要进行全面、系统的优化与完善,使得工程中各种常见质量问题能够防患于未然,从而保证工程的施工质量和效益。

一、暖通空调概述

所谓的暖通工程主要指的是暖通空调系统的安装与施工,在目前的工程项目中,暖通空调主要包含了空调系统、制冷系统、通风系统、除尘系统以及加热系统等,是一个由多种不同的系统构成的一种综合性的工程模式。在目前的工程建设中,由于暖通空调构成复杂繁琐,因此其在施工中必然也成为一个施工环节众多、施工技术含量高以及施工整体性强度高的综合性施工模式,这也必然会形成在施工中对于施工质量控制复杂和困难的因素。因此在目前的建筑工程项目中,我们需要从不同的角度去分析和总结,针对工程项目中存在的各种质量问题和隐患进行全面系统的优化,使得工程中各方面因素都能够发挥最佳优势和效益。

在目前的建筑工程项目中,暖通工程已成为整个工程中不可缺少的一部分,也是实现建筑工程现代化发展的核心理念。在目前的施工中,随着科学技术的发展与完善,各种新型的施工要求逐步得到了人们的重视,这也就促使了人们在工作中对于各种新技术、新设备的采用,同时也带动了工程安装中安装质量的提高与完善。

二、暖通工程质量控制要点

在现代化社会发展的基础上,暖通工程施工质量要求与日提高,其施工效益和作用也越来越明显,已成为现代化工程建设中的核心标志和重要性阶段之一。在当前的工程项目中,我们需要从暖通空调施工质量入手,针对空调系统中常见施工问题加以总结和优化,从而使得工程项目发挥最大的经济与社会效益。通常情况下,在暖通工程施工中,其质量控制主要从以下几个角度入手。

1、材料质量

材料作为目前各类工程施工都不可缺少的一部分,因此在施工的过程中保证材料质量是提高工程施工质量的必要条件,也是保证工程部施工效益的核心环节。

2、严把施工质量关

暖通空调系统在应用中是以采暖、通风和空气调节三个子系统为一体的综合性设备模式,因此其在安装工作中也需要我们从这三个环节入手进行分析,对于施工中存在的各种问题和各方面的工程质量隐患都能够提出系统、全面的管理要求和工作模式,使得工程项目能够满足社会发展要求,也为我们工作进步和迈进提供了安全可靠的保证依据和建设标准。

3、资料的整理

安装资料是暖通工程施工中最值得重视的一部分,也是确保工程施工顺利进行的关键环节。因此在施工的过程中对于资料的整理与检验需要与工程施工同步进行,只有在施工中举杯真实、完善、科学的材料,才能够算得上工程是一项真正意义上的完整工程。

三、暖通空调安装施工中需要注意的问题

1、施工材料和设备的质量情况

材料作为各类工程施工中都不可缺少的一部分,其质量高低直接关系着整个工程项目的施工质量和使用功能的发挥。因此,在通常情况下,工程施工中都会对材料进行全面、深入的研究和检查,且多数单位还会采用跟踪的方式来进行全面的检查,以确保材料的质量和寿命。一般来说,在材料检查工作中,企业也对于施工人员的技术、素质以及管理情况进行全面系统的总结与分析,并且能够有效的针对其中存在的种种问题都系统、全面的进行综合处理和完善,这种方法的应用对于整个工程环节的优化至关重要。一般来说,在暖通空调的安装施工中,我们所需要检查的材料主要可以分为风管、水管、阀门、保温材料以及相关的配件质量。其检查方法是利用设计图纸和相关规定来进行深入、系统的研究与总结,从而确保每道工序所用材料的质量。

2 施工过程防止工程质量问题

供暖干管的坡度不合适,主要是有两方面的原因,一方面是在施工中管子没调直和在堵管道空墙洞时没有很好地注意管道的坡度;
另一方面是管道支架位置和标高控制不好,支架间距和标高偏差太大,从而使管道局都下凹或起拱,形成局部反坡或坡度变小,致使管内积气或存水,影响系统正常运行。要解决送一干、支管坡度不适的问题,首先在安装前应认真做好管子调直工作,其次在安装支架前应先按管道坡度和标高,计算出每个支架的标支架间距,并严格按施工规范和设计要求执行;
最后是在堵墙洞时注意不要强塞硬垫,以致使改变管道原有的坡度,干、支管道坡度不适合的问题,也就解决了。散热器支管坡度不合适,一般是由于在管道下料时测量不准确或计算不正确造成。在施工时先安装散热器,后安装立、支管。随量下料安装,就可以很好地解决这一问题。

3、协调好与其他工种的配合关系

在功能较全的建筑物里,吊顶的净空是有限的,而各专业工种的布管又是复杂的。如:暖通专业的送风管、回风管、新风管、排烟(风)管、供水管、回水管、冷凝水管等;
给排水专业的生活给水管、排水管、污水管、喷淋管等;
电气专业的强弱电桥架、母线槽、电线管等。现在许多暖通施工图上,设计师只给出了主要设备的定位尺寸,没有注明风管、水管的定位尺寸及标高。

6 尽量避免暖通安装工程施工中的通病

6.1 风管的漏风量较大。这主要是因为风管与法兰或法兰与垫片的结合处不严密造成的。

6.2 风管表面不平,角度不成直角。因为通风系统有很多是明装的。制作安装得不好,直接影响质量与观感。

水暖施工总结范文第3篇

关键词:低温地板辐射采暖 节能建筑

1 绪论

在这个“以塑代钢”的时代,地板采暖作为一项流行的新技术成为一种具有发展前途的新型采暖方式。低温热水地板辐射采暖是将热水管埋置在地面内,通过整个地面作为散热面,地板再通过对流换热加热周围空气的同时还与四周的围护结构和人体进行辐射换热从而达到供暖的效果,其中辐射换热量占总换热量的50%,对促进建筑节能的实施发挥着重要的作用。

2 设计中存在的一些问题

2.1 热负荷计算问题

这是一个四层的办公楼,总高度为15.6m,由于受到地理区域因素的制约,盘锦处于严寒的北方地区,冬天的采暖热负荷相对于其它城市要大的多,根据查询相关技术规程得知有两种方法来确定地暖的热负荷:①取对流采暖系统(即散热器采暖)总热负荷的90%-95%。②将室内计算温度的取值比对流采暖系统的室内计算温度低2℃。这里声明的是地暖的供回水温度一般在50℃-60℃之间,而传统的散热器采暖系统在70℃-95℃之间。其次,地板采暖的形式是由地面辐射向外散热,这样就不用考虑空间问题,最后,地板的热负荷的取值还与地板装饰层的厚度有关,即装饰层厚度越大,地板的表面温度越低,均匀性越好;
装饰层厚度越小则反之。所以,在确定地暖的热负荷时要综合考虑各方面因素带来的影响,避免挂一漏万。相对于传统的采暖负荷的算法,对设计人员的要求更高。

2.2 加热管的选择

加热管是低温地板辐射采暖的核心,选择一个合适的管材直接影响到整个系统的散热均匀性。现在市场一般出现的有交联铝塑复合(XPAP)管、聚丁烯管(PB)管、交联聚乙烯(PE-X)管、聚丙烯(PP-R)管均可作为低温地板辐射采暖系统的管材。但是必须明确的是有些塑料管分冷水管和热水管,有些塑料管所承受的压力随温度的升高而急剧下降。因此,在使用时应当充分考虑管材的特性,如果选用不当就会为低温地板辐射采暖留下很大的隐患。由于加热管是前期埋进地面,所以强调管子不能有接头,防止漏水现象产生,PP-R管一般是热熔连接,所以不采用,常用是PB和PE-X管。

2.3 系统形式的设计

根据传统的采暖管路形式,此办公楼采用上供下回,同程式系统,这样有利于水利平衡,使得房间受热均匀。房间内部埋管的缠绕形式有“S型(蛇型)”和“回字型”(如图1所示)。在本次办公楼设计中我选择的是办公室、接待室、会议室都采用“回字型”,洗手间采用“S型”。

根据地热的技术规程及实际工程来看,地暖盘管的间距一般都在200~300mm之间,又因为南北朝向的方位差别,北面的房间要比南边盘的要密些,把边的比中间的要密些,顶层和底层要比中间层密些。所以在布置办公楼内部管道间距时,顶层和底层的间距都是200mm,中间层一般控制在250mm或者300mm。

2.4 地板辐射采暖对结构专业的要求

低温热水地板采暖系统和结构专业有着密不可分的关系, 建筑物地面基层做好以后首先要敷设高效保温和隔热的材料,然后将塑料埋管按一定的间接固定在保温材料上最后回填混凝土。找平层施工完毕以后再用大理石、瓷砖、塑料地板、地毯等材料做地面。在设计的初期就要提出这些条件来,在设计的时候结合本专业予以充分考虑,方便以后的埋管施工。(如图2所示)

2.5 设计中注意的一些细节问题

在前期资料收集和查阅过程中,以及凭借老工程师们多年来在采暖上设计的一些宝贵经验,给我在此次设计中细节处理很大的启示和帮助。①在铺设管道的时候在细石混凝土上部铺设一层φ2@200的细铁丝网可以有效防止管道过热产生的地面裂缝;
②对于面积在30平方米以上的房间,应当在细石混凝土中间设置一条6mm左右的伸缩缝。③在外墙的内侧应布置与细石混凝土层高度相同的20mm厚保温板条。

2.6 施工中注意的问题

首先,地暖不宜在低于5摄氏度的环境下施工,低于0摄氏度需要施工时现场一定要采取保暖升温措施。主要因为塑料管的韧性、抗弯曲性能都随温度的降低而降低,并且低于5摄氏度时,混凝土填充层在施工和养护过程中很难保证质量。

其次,分集水器的所带的环路不应超过8个环路,宜在开始铺设加热管之前进行安装。为了保证供暖管路系统冲洗时冷水不流进加热管,在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设置旁通管,同时旁通管上应设置阀门。

伸缩缝的连接处应当采用搭接方式且搭接宽度不小于10mm,伸缩缝与墙、柱应当有可靠的固定方式同时与地面的绝热层连接应紧密,伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料且伸缩缝宽度不宜小于20mm。

对于整个地暖系统来讲卫生间的施工是重中之重,由于卫生间要有充分的防水、防渗漏的要求,因此卫生间应当做两层隔离层,卫生间国门初应当设置止水墙同时在止水墙的内存应当配合土建专业做好防水。加热管在穿越止水墙的时候要采取隔离措施,同时切记卫生器具下面一定不要铺设盘管。

3 低温热水采暖系统与传统的采暖系统的比较

3.1 对于普通的采暖房间而言,地板采暖盘管所需的地面面层厚度需加厚90mm左右,一般的办公楼的层高大约3.0~3.4m,这样以来,室内净空约在2.8~3.2m,完全满足办公楼高度的要求。

3.2 同样的室内外气象条件下,盘管分布于房间地面,通过辐射传递热量,减少了无效耗热量,使热量分布均匀,使人感到室内清新、干净。

3.3 地板采暖都是将管埋置在地面中,不像普通散热器那样露在外边,不仅增加了房间的有效使用面积,而且还提高了室内空间的利用率,方便装修同时也避免了家具布置受限的情况。

缺点:如果装修时地板采用传热系数小的木地板,房间的温度就不容易达到设计温度,由于地暖盘管使用的是塑料管,因此地面装修施工时若使用铁钉管道就容易受到损伤,因此房间在地面装修的时候受到了一定的限制。

4 低温热水采暖与建筑节能

建筑节能的目的不仅是要减少能力的损失同时还要提高建筑物中能用的有效利用率,室内供暖的合理设计对于建筑节能有着不可忽视的作用。低温辐射地板采暖作为一种新的采暖方式,有许多显著优点,在住宅以及其他公共建筑中已经得到了越来越广泛的应用。这次做的盘锦办公楼按照传统的算法算出的热负荷是:196176.09W,而地热只需要171341.34W,从上面可以看出地板采暖比普通采暖节能了6%,因此从长远看,地板采暖更有利于建筑节能的推广。

5 结束语

由于低温地板辐射是一门新技术,发展还不是很完善,有待在今后的工作和实践过程中逐渐的完善。虽然地板取暖目前还不能完全取代穿透的取暖方式,但是地板取暖有着传统取暖不可比拟的优势,相信随着地板取暖技术的不断完善,地板取暖必将替代传统的散热器取暖,促进建筑节能的有效实施。

参考文献:

[1]低温热水地板辐射供暖应用技术规程.

[2]低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集(03K404).

水暖施工总结范文第4篇

【关键词】暖通空调;
施工;
问题;
对策

1 建筑暖通空调施工中的问题分析

1.1 暖通空调管线和相关设置设计不合理

暖通空调的施工应在建筑工程整体结构施工完毕之后进行,但是暖通空调的相关管线设计则应该和建筑工程的整体规划同时进行设计。但是在目前,暖通空调的管线设计还存在诸多的问题。一方面,暖通空调的图纸设计相对滞后,导致暖通空调的管线设计不能和建筑工程的整体规划设计同步进行,这对后期管线的施工带来了不良的影响;
另一方面,受到管线设计人员专业知识以及实践经验的影响,导致在管线设计的过程中,对于排风管、排水管等相关的设备的标高以及位置的标注不明确,不详细。

1.2 暖通空调设备噪声超标问题

噪音在暖通空调的施工中是无法避免的,但是可以采取一定的措施尽量将噪音降至最低。然而在当前的暖通空调施工中,噪音超标的问题依然严重。第一,当前的暖通空调系统普遍使用风量大的空调机组,这是导致噪声超标的重要因素;
第二,在安装设计暖通空调的时候,没有将噪声较大的机械设备,例如冷水机组以及冷水泵等设置在离居民休息较远的位置;
第三,在具体施工的时候,没有注意管道和相关设备之间的摩擦问题;
第四,在施工完毕之后,对于容易产生噪声的位置以及机械设备等没有做好消音或者是减震的工作。

1.3 暖通空调施工质量问题

暖通空调的施工质量水平高低事关居民的生活舒适度以及使用的安全性。但是在目前,我国暖通空调的施工质量并不是很高,还存在很多的问题。具体来说有以下几点:第一,暖通空调的施工材料质量不合格。其一部分施工单位为了追求利益的最大化,在实际施工的过程中,为了降低施工的成本,选用的质量不符合国家相关规范标准的施工材料,导致施工材料本身的性能等存在严重的问题;
其二,施工单位在具体施工的过程中,忽视了对施工材料的监管工作;
第二,暖通空调的管道出现堵塞问题。一方面是由于暖通系统自身的因素导致的,由于暖通系统的整体管线比较复杂,这样极为容易导致管网中出现气囊,进而导致水循环不畅;
另一方面由于暖通空调在实际的运行过程汇总,会产生大量的灰尘等,如果未及时的进行清理,也会导致暖通空调系统的运行不畅;
第三,空调水系统凝结的问题。该问题的产生一方面是由于管道材料的质量比较差,在施工的时候无法确保管道之间实行紧密的连接;
另一方面是由于水压的影响,如果排水管道的坡度过小,则会导致暖通空调在运行的过程中出现结露滴水的现象。

2 暖通空调施工中常见问题的有效对策

2.1 科学合理的设置管线

暖通空调系统涉及的管线相对较多,因此在设计的时候应该和整体建筑工程的各项管线进行统一规划。这样有助于及时发现各项管线在工程设计中存在的问题。如果某单项工程的管线布置不太合理或者是和其他的工程的管线布置之间存在了冲突,则应该根据不同管线的主要使用功能,提出调整计划。确保各项管线在建筑空间上的位置都是合理的,便于后期进行管线工程的施工、使用以及维修管理等。整体而言,应该依据管道的性能以及作用,按照各自的需求进行合理布置,如果出现了管线交叉或者是挤占同一个空间的时候,应从建筑工程的整体出发,确保各项功能的管线布置合理,并能正常使用。

2.2 加强暖通空调设计问题的重视

要想确保暖通空调的施工质量,必须重视暖通空调的设计问题。针对容易出现的空调噪音超标的问题。可以在进行暖通空调设计的时候就将暖通空调设备的各项参数要求标注出来,并且采取必要的隔声降噪的措施。例如在空调设备安装之前,首先进行通电试运行,若噪声超标则需要及时更换空调设备。此外还可以在空调的机房里采取一定的消音措施,例如在空调的机房内采用隔音效果比较好的隔声材料,形成较好的围护结构,也可以在机房的内部粘贴吸声的材料,确保空调设备的噪音不外传。针对风管堵塞的问题,就应该选择质量符合规范标准的管道材料,在安装风管的时候,应着重检查一下风管和法兰或者是法兰和垫片之间的结合是否紧密。通常而言,大多数的建筑暖通空调系统都会延伸至墙体以外,这样就必然涉及到通风系统的美观性问题。通常可以采取带网格线的铝箔贴面玻璃棉毡,并在连接的位置用胶带进行封接,避免在裂纹之间出现空隙的现象。

2.3 提高暖通空调的施工质量水平

暖通空调的施工质量尤为重要,我们必须采取一定的措施提高暖通空调的施工质量,确保居民的生活舒适度。第一,应加强施工材料的监管力度。其一应严格施工材料的采购流程,确保采购的施工材料符合国家相关质量规范标准,且符合工程的实际情况;
其二应加强施工材料的检查力度,严禁不合格的施工材料流入施工现场。第二,完善施工质量体系。对施工过程的各个环节加强把关力度,严格要求施工人员依照施工操作规范流程进行操作,如果发现有违规行为或者安装不合格的情况,应及时进行修改或者是重装工作。第三,初步施工完成之后,还应该加强对工程的验收工作,对施工的情况进行检测和测量,进而确保工程符合质量标准。第四,加强对关键环节的施工管理工作。例如,针对管道堵塞的问题,就可以在施工的过程中以及施工结束之后采取一定的措施进行预防。在施工的时候,针对暖通空调管道繁多且容易出现气堵塞的问题,应在施工之前做好管道的合理布局,避免管线设置的过于集中。此外还可以在安装的过程中,适当安装一些排气阀,及时将管道内的气体进行排除。在施工结束之后,可以定期对暖通空调的管道进行检查以及清理工作,避免长时间运行所导致的灰尘堆积堵塞管道,进而影响到管道的运行效果;
又比如针对空调水系统水凝结的问题。其一是在设计安装的时候,应首先进行水压测试,根据试验结果合理设置管道的长度以及坡度;
其二应对风管以及冷冻水管采取必要的保温措施。

三、结语

总之,随着人们生活水平的不断提高,暖通空调系统已成为建筑工程中不可或缺的组成部分。暖通空调的施工质量事关居民的生活舒适度。因此我们应加强暖通空调的施工质量管理工作,确保暖通空调发挥出其应有的作用。

参考文献:

水暖施工总结范文第5篇

关键词:地暖供热工程新旧材料工艺对比质量通病 解决办法

Abstract: in this paper, through the study of new materials, new technology of floor heating, cited new heating floor heating engineering construction process, through the comparison of old and new material, to analysis and study how to use new materials, new technology to improve the construction quality of floor heating. Also the problems of some common faults in the process of construction, explore solutions and countermeasures.

Keywords: heating engineering comparison of old and new material technology quality common fault of floor heating solution

中图分类号:TU74 文献标识码:A

一、引言

在建筑工程中,每个分项工程投资都是巨大的,不可逆的,施工质量及施工技术的好坏决定着公司的形象、公司的利益、公司发展的方向。对于项目来说,工程质量好坏、施工工艺是否先进、进度计划是否合理是创造利益的前提条件,同时也是项目核心竞争力最好体现。

地暖供热工程是机电安装施工项目中重要组成部分之一,也是项目施工不可或缺的重要部分,地暖施工是一项工程质量要求很高、技术综合性很强的分项工程。地暖供热工程的施工质量直接影响到建筑物采暖工程的安全运行、节能效果及建筑物的使用功能,故直接关系到建筑本身的社会效益及经济效益。

二、项目概况

本项目位于烟台市经济技术开发区西部,一期总建筑面积44.6万,由30栋高层住宅楼、两个车库及相应配套组成,建筑群标高依地势坡度由南向北、由西向东逐渐降低。该项目采暖设计采用地板敷设采暖,地暖绝热层采用传统工艺聚苯乙烯泡沫板和铝箔反射膜。

由于聚苯乙烯泡沫板质量较轻,不宜固定,施工难度较大,施工质量、进度难以保证。施工管理的任务即保证质量、进度目标前提下、最大程度的降低成本。由于传统工艺给施工管理带来一系列问题,需要重新选择工艺和材料,因此笔者对当前地暖施工的新工艺和新材料进行了市场调查和研究分析。

三、新工艺和新材料的选择

随着地暖供热在我国的发展及渐渐普及,地暖供热工程随着发展衍生了一些新材料、新工艺。地暖绝热层的传统工艺主要是采用聚苯乙烯泡沫板和铝箔反射膜。通过对地暖供热投入使用后的研究,发现在很多建筑物中,地暖供热工程中绝热层设计过于保守、出现了墨守成规的现象,部分结构并非需要保温或者保温要求并非严格,反而造成了材料资源的浪费。所以,也有部分设计对绝热层进行了大胆的改进和尝试,出现了新材料、新工艺应用和推广。下面简单介绍几种通过改良衍生出的新材料以及新工艺

(一)、 轻质发泡水泥

轻质发泡水泥是在水泥浆料中加入发泡剂,凝固后形成的导热系数低、轻质、隔音性能好、稳定性好的材料,隔热保温和耐冲击性能优秀,与地面结构层整体性好,克服了苯板等隔热材料存在的弊病。

(二)、 EPE地暖膜

由一层EPE发泡膜和一层铝箔纸复合而成。适用于保温要求需要不太高的建筑物。

它的主要特点是使地暖绝热层变薄,运输和施工方便,比苯板成本有所降低,但其保温效果并不理想。

(三)、 组合地暖

使用特殊材料制成的地暖保温块,自身预留管槽。可以将保温块随意组合,然后将加热管嵌入管槽。这种材料使得地暖整体厚度较薄,不用充填混凝土,所以它具有超薄、重量轻,可拆开维护等优点。

对比上述三种新型绝热层材料,根据本工程特殊的地理位置和施工环境,决定采用轻质发泡水泥作为地暖的绝热层材料。

四、轻质发泡水泥特点及施工工艺

作为地暖的绝热层使用,发泡水泥的应用越来越广泛,并受到人们的追捧。它具有导热系数低、抗压强度高、抗老化、不燃烧、施工简便等优点。首先介绍一下轻质发泡水泥的特点以及施工工艺。

(一)、轻质发泡水泥的特性及优点:

1.保温性能好:与传统工艺相比,减少了接缝所造成的热损失。并且抑制结露效果显著(其导热系数为0.08-0.12W/m・k)。

2.隔音效果佳:具有多孔性的气泡,均匀独立的气泡粒径为0.1-0.3mm,吸音能力可达0.09-0.19%。

3.密度低、质量轻:密度为250-1600kg/m³,发泡水泥工艺整体总重量轻于传统工艺,可有效减轻建筑物的负荷。

4.强度高、承载性好:抗压强度为8-40 kg /cm,承载强度1.2Mpa,与苯板相比承载性要强8-20倍。

5.整体性好:发泡水泥与地面结构层及填充层结合,整体性好,而苯板材料在长期使用后(如加温后)易变形,影响结构的整体性。

6.耐高温、防火性能好:苯板容易燃烧,遇火熔化,且燃烧时释放有毒物体;
发泡水泥是无机材料,不会燃烧,而且有量好的耐高温性能,可提高建筑物的防火性能。

7.绿色环保,无毒无害:发泡水泥中发泡剂及各种添加剂不含任何有毒成份,有利于室内环境。

8.工艺简单、施工速度快:泡沫水泥浇注摊平既可,不需要一张张铺设,其施工速度比苯板铺设快5-10倍。

(二)、轻质发泡水泥的施工工艺:

1.将水泥、浆料、水及添加剂搅拌均匀,并与发泡机制成的泡沫进行均匀混合,将混合好的发泡水泥浆料泵送到作业面。

2.作业面进行现场浇注,利用发泡水泥的流动性自然找平;

3.提前利用水平控制线和设计厚度弹出标高控制线,施工中确保厚度满足设计要求;

4.当面层灰面吸水后,用木抹子抹平;

5.保养期为72小时,夏天12小时后开始保养,冬天24小时后开始保养。

发泡水泥绝热层上敷设地暖管道,并将加热管道固定于绝热层上。

(三)、与传统施工工艺对比图:

五、发泡水泥常见技术质量通病:

(一)、 保温隔音效果不满足设计要求

发泡水泥施工一般泵送与“自流平”相结合,发泡水泥在加压泵送作业面的过程中,气泡破碎率约为25%左右。气泡破裂形成的水分,使水量增加,加上泵的扰动,更易使发泡水泥产生离析。经作业面实地检测,部分发泡水泥隔热层底层水泥浆沉淀达1cm以上,根本失去了保温隔音效果。

通常制取1m³发泡水泥施工工艺中水泥用量在400kg左右,施工中为了保证地暖发泡水泥绝热层的强度,一般都采取增加水泥的用量的方法,很容易导致发泡水泥的容重达500kg/M3以上。密度增大,使导热系数大大增加,保温隔热性能也显著下降。

(二)、 原材料选择、材料配比不合理造成空鼓开裂现象

由于受设备和施工技术等因素的影响,发泡水泥在施工过程中很难做到其物理指标的同一性;
楼层的高低,水灰比的大小,原材料(发泡剂、水泥等)的质量等都会对发泡水泥的物理指标产生重要影响。一般情况下,楼层越高,发泡水泥的质量稳定性就越差。主要原因是与设备的稳定性有关。目前的设备还很少能做到在泵送过程中,水泥浆的泵送压力与发泡泵的供给压力协调均衡,发泡水泥的稳定性就难以得到保证。因此,发泡水泥容易出现空鼓开裂现象。

(三)、发泡水泥用水量过多,导致发泡水泥总体质量下降

发泡水泥的水灰比是一个重要的技术指标。用水量过大时,导致混凝土出现疏松、强度低等缺陷。实际施工中,为了加快施工速度,通常操作人员都采用加水来增加其流动性。一旦用水量超过一定范围,水泥就会产生明显沉淀离析现象。使发泡水泥出现上下密度不均匀,表面强度低,底层有一层水泥浆层等缺陷。

六、轻质发泡水泥质量通病解决方法:

(一)、 严格控制水灰比

施工前应编制合理的施工方案,对操作人员要进行技术交底和操作培训。要求严格按照设计和制作工艺进行原材料的配比。禁止在现场增加水泥用量提高强度或者加水调整其流动性,应保持发泡水泥设计所需的稠度。

(二)、 改良泵送方式

1)采用低压泵送的方式,在发泡水泥在泵送过程中,使泵自动调压,始终使泵送高度及工作压力相适应,使发泡水泥平稳、缓慢地输送到工作面。

2)在工作面上采用小型设备直接搅拌浇注。

(三)、 使用品质优良的发泡剂

发泡水泥质量的影响也取决于发泡剂本身机制的优劣,优良的发泡剂,发泡强度高、数量多,且不易破碎,而且机制优良的发泡剂也易控制发泡水泥稠度。劣质发泡剂则反之,发泡数量少,发泡强度差,且易破碎,质量难以控制。

(四)、 选择相应的添加剂

改变发泡水泥活动性可以加入相应添加剂。不能仅靠水量的多少来调节稠度的大小,必需选择相应的添加剂和辅料,以改变其流动性。

七、总结

总而言之,地暖供热工程将在中国建筑史上继续发挥其应有的作用,作为建筑施工人员,我们必须熟悉了解掌握地暖施工的新工艺和新做法,不断改进完善地暖供热工程施工中存在的问题,使之更加符合住户的需求,真正发挥其改善人们生活品质的作用。

参考文献

[1] GB50243-2002,通风与空调工程施工质量验收规范[S].北京:中国计划出版社,2002.

[2] GB50736-2012,民用建筑供暖通风与空气调节设计规范[S].北京: 中国建筑工业出版社,2012.

[3] 余逢祥,建筑节能实施中地热采暖的设计与施工[J].能源中国,2002

[4] 朱彩霞,吴建波,户式低温热水地板辐射采暖系统设计应用.中原工学院学报,2005