当前位置:晨阳文秘网>范文大全 > 优秀范文 >

排水沟施工总结【五篇】(完整)

时间:2023-07-04 09:55:06 来源:晨阳文秘网

【摘要】膨胀土是一种具有特殊性质的土,南水北调中线一期工程总干渠沿线涉及到膨胀土问题的渠段较多,范围广条件复杂,本文以南水北调中线一期总干渠漳古段SG7标为例论述采用换土法进行膨胀土基础处理施工工艺。下面是小编为大家整理的排水沟施工总结【五篇】(完整),供大家参考。

排水沟施工总结【五篇】

排水沟施工总结范文第1篇

(邯郸市漳滏河灌溉供水管理处 河北 邯郸 056001)

【摘要】膨胀土是一种具有特殊性质的土,南水北调中线一期工程总干渠沿线涉及到膨胀土问题的渠段较多,范围广条件复杂,本文以南水北调中线一期总干渠漳古段SG7标为例论述采用换土法进行膨胀土基础处理施工工艺。

关键词 膨胀土开挖;
施工排水;
换填

1.引言?

渠道桩号118+769~121+985为中等膨胀土,且地下水水位较高,是我部膨胀土施工的难点。膨胀具有吸水膨胀、失水收缩的特性。根据各方治理膨胀土经验,采取“以防为主,支挡为辅”的处理措施。在防水的同时,结合坡面排水设施,及时疏排坡面积水,防止地表径流入边坡土体。过水断面的膨胀土采取换土封闭和压重双重措施,确保过水断面边坡稳定。桩号118+769~121+985渠道过水断面左右边坡及渠底填反滤料,铺设软式透水管等排水设施;
过水断面粘土换填厚度为垂直坡面2米、2.5米,渠道衬砌过水断面坡比为1.2.75、1:3.5。

2.工程概况?

(1)南水北调工程SG7标位于河北邢台市邢台县,累计桩号113+914~121+985。渠道衬砌长度为7.386Km,膨胀土累计3.78Km桩号118+769~121+985,该段为冰水积垄岗地貌,地形起伏较大,地面高程82.1~94.5m,渠底高程77.95~77.816m,渠道挖深5~16.6m。地层岩性:为下更新统Q1冰水积及湖积而成的粘砂砾多层结构,表层为薄层砾质粘土覆盖,厚度1.0~3.0m;
下部为厚层具胀缩性壤土、粘土夹粉砂、中砂,壤土、粘土厚度3.0~15.0m,自由膨胀率36%~99%,以中等膨胀潜势为主。粉砂、中砂厚度1.5~8.0m。?

(2)渠坡主要由具中等膨胀潜势的Q1壤土粘土夹粉砂及中砂构成,渠坡长期稳定性差。渠底及坡脚多处为粉砂。地下水分布极不均匀,水位高于渠底约1.5m~12m。膨胀土换填施工安排在非雨季施工。施工前,在基坑顶部周围修建截流沟和挡水坎,避免施工期间各类地表水进入工作面。为防止冻结,负温情况下不进行膨胀土换填施工。为避开开挖成型的的坡面长期暴露,防止边坡失稳。换填施工一经开始,不得无故停止;
因故停歇时间较长时,对工作面采用塑料布等进行覆盖。

3.膨胀土换填施工程序?

施工排水膨胀土开挖渠基排水施工分段、分层回填?

3.1施工排水。渠道118+769~121+985段在施工期间出现了不同程度的地下水,通过观察,渠道地下水主要集中在渠底部位,在渠底出现多处渗水明流点。渠坡渗水量不大,在渠坡中下部局部出现的阴湿现象,明流较少。在渠道中心位置先行开挖排水明沟,明沟深度超出开挖深度1m左右。为满足施工要求,在渠坡渗水部位开挖盲沟,盲沟底宽0.3米,顶宽0.5米,沟深0.3米,换填砂砾料,盲沟引至渠底。在渠底纵向开挖三道排水盲沟,分别布置在渠底两侧和中间,盲沟内填筑砂砾料。根据出水点的实际情况,在渠底开挖横向排水盲沟,横向贯通三条纵向排水沟,盲沟内填筑砂砾料。在渠底间隔100米布设集水井,井内放置污水泵外排渗水。?

3.2膨胀土开挖。

膨胀土开挖的方式和普通土开挖方式相同。采用1.0m?3的反铲挖掘机开挖,15T自卸汽车运输,160KW推土机弃渣场推平。?

3.3渠基排水施工。?

3.3.1渠基排水盲沟的施工。

根据施工图纸,渠基排水盲沟只在渠坡对称布设,单坡纵向布设三条,横向间隔8米(16米)全线布设。待精削坡完成后,用挖掘机自上而下进行开槽,人工配合按照图纸尺寸进行修坡。开槽完成后,人工配合机械进行砂砾石反滤料的填筑。自卸汽车将砂砾料运至渠底,挖掘机自渠底把砂砾料倒运至需要填筑的盲沟附近,人工进行铺填。填筑过程分两次进行,按照施工图纸第一层填至集水管底部高程,用夯机按要求夯实,然后安装集水管。第二层填至设计顶高程。?

3.3.2渠基砂砾料换填施工。

根据施工图纸,在渠底换填土以下和换填土以上分部铺设30cm和15cm砂砾料。渠底换填0.3米厚的砂砾料,在砂砾料层中埋设横向集水管。待渠底开挖至设计高程后,开始填筑砂砾料层。用自卸汽车运输,挖掘机摊铺,推土机找平后,按要求压实。压实后人工开挖埋设集水管的沟槽,开挖宽度15厘米,然后安装集水管,待安装完成后,利用原开挖出的砂砾料回填沟槽,用夯机按要求夯实,换填土以上铺设15cm厚砂砾料,在粒料层中埋设纵向集水管。待换填土完成后,用自卸汽车运输,推土机推平后按要求压实。压实后人工挖集水管的沟槽,然后安装集水管,待安装完成后,回填沟槽,用夯机按要求夯实。?

3.3.3渠基排水软式透水管的施工。?

(1)根据施工图纸,在渠坡、渠底和换填粘土层中部、顶部砂砾料层分别。?

(2)布设横向和纵向软式透水管。渠坡排水盲沟内和渠底的横向、纵向透水管,在铺填砂砾料的工程中按要求安装。?

(3)安装换填粘土层中的排水管时,在换填高程达到排水管顶高程以上10厘米时停止填筑,待换填层碾压达到设计要求后,人工在需要埋设排水管处开槽,槽宽15厘米,槽深20厘米,

保证槽底高程。成槽后按要求安装排水管,安装完成后用原开挖土将沟槽填平夯实。?

(4)渠底粘土换填完成后,人工在换填顶纵向排水管位置按照图纸尺寸开

槽,按照要求安装渠底纵向排水管和B型逆止阀。?

3.4粘土换填。

粘土换填施工程序为:施工准备堤基处理土料开采堤基填筑坡面修整。换填土料为本标上游渠道段可利用土料,施工前检验土的含水量,将含水量控制在最优含水量范围内。根据碾压试验确定的施工工艺,采用18T振动碾(凹凸),碾压行进速度慢一档V=2KM/h,推土机和平地机整平铺土厚度为45cm,含水量13%~19%,有振碾压6遍,可满足压实度不小于0.98的设计要求。自下而上分层填筑。在施工过程中无不合格土进场;
铺土厚度允许偏差0~-50mm;
铺填边线允许偏差+100~+300mm;
确保碾压成型后表面无显著凹凸,无弹簧土,无松土,无杂物;
为保证换填土与原基的良好结合,换填坡面进行开蹬处理,开蹬高度与铺土层厚度相同即45cm。铺土厚度采用钢钎检测,铺填边线采用全站仪检测,碾压完成后,采用环刀法检测压实度。前一层的检测项目全部合格后,方可进行下一层回填施工。本段回填全部完成后,开始下一段换填施工。两段结合处的虚土全部清除,并削成1/3斜坡。

4.堤坡坡面修整?

为保证设计断面内干容重达到设计要求,铺料时预留30cm余量,在换填完成后,按设计线将坡面修整平顺。削坡的方法:测设堤顶线和堤脚线,沿设计堤顶线和堤脚线挂设准线,削坡机结合人工进行削坡。

5.结束语?

膨胀土是一种具有特殊性质的土,其处理技术难度、处理工程量和投资都比较大,是南水北调中线工程面临的关键技术问题之一。任何局部的边坡失稳、衬砌结构的破坏都将可能影响渠道正常输水。为了确保膨胀土段的施工安全、施工质量及施工进度,我标段开工以来不断总结经验教训,施工中,严格落实膨胀土施工技术要求及各工序控制措施,膨胀土工程得到圆满顺利完工。

参考文献

[1]《南水北调中线一期工程总干渠渠道膨胀土处理施工工法》(NSBDZXJ-4-01).南水北调中线干线工程建设管理局.2010.12.

[2]《南水北调中线一期工程总干渠渠道膨胀岩处理施工技术要求》(NSBD-ZXJ-2-02).南水北调中线干线工程建设管理局.2010.12.

排水沟施工总结范文第2篇

【关键词】基坑作用 施工方案 明沟排水

【中图分类号】TU【文献标识码】A

对于地下水位较高的地区在进行深基坑的开挖施工过程中,由于含水层被切断,在水位压力差的作用下,地下水必然会不断地渗流入基坑,开挖过程中如未能妥善处理好基坑降排水的问题,定将造成基坑浸水,使现场施工条件变差,地基承载力下降,在动水压力作用下很可能引起流砂、管涌和边坡失稳等现象,因此,为确保基坑施工安全,必须采取有效的降水和排水措施。

一、基坑排水作用及种类

1、基坑排水的作用

一是及时排走雨水;二是有组织地排走不断渗出的地下水,以防积水软化边坡坡角的土质,影响边坡稳定。基坑排水与底板防水施工间也存在着紧密的关系,通过建立完善的基坑排水系统,利用明沟、盲沟、集水井,采用重力降水,可使垫层下土层中饱和水分渗透出来,形成明水,并尽快排走,减少水分通过毛细作用蒸发,改善垫层含水率,尽可能满足防水层干燥施工条件。因此必须做好基坑排水施工方案,并严格按方案实施。

2、基坑排水的种类

基坑排水分为明式排水和暗式排水二种,明式排水适用于土粒径比较大的中粗砂地层,采用明式排水时,水流将通过在基坑内的明沟流入集水井,再用水泵或其它设备排除。暗式排水一般适用于细粒径的粉细砂及壤土地层,暗式排水将水流渗入井孔或井点系统中,再靠专门的设备排除。一般来说,明式排水比暗式排水的费用低,在条件允许的情况下,优先选用明式排水。

二、基坑排水施工方案

1、施工排水应掌握的基本情况

在进行排水方案设计前,要搞清排水面积的大小、排水的深度、开挖断面的水文地质情况、含水层的土质及颗粒组成、含水层厚度、地下水的补给来源、水的流向及水量大小和不透水层的深浅。在条件允许的情况下,要进行抽水试验,弄清含水层的渗透系数、影响半径及地下水的最高水位和最低水位。

2、明式排水量估算

小型水利工程基坑排水主要为地基侧渗,排水量往往无抽水试验资料,只能根据经验公式估算。基坑在透水层之上时,渗透流量可按单位面积估算。每1m2的基坑,在1m水头作用下的渗透流量q。采用数值:细砂0.15m3/h,中砂0.23m3/h,粗砂0.3~2m3/h,有裂缝的岩石0.15~0.25m3/h,含淤泥的泥土0.1m3/h。

汇入集水井的总水量为:

Q=qSH

式中Q―单位时间内汇入集水井的总水量,m3/h;

S―基坑底面积,m2;

H―水头,m。

计算排水量的目的是选定排水设备的台数及容量。由于地基情况复杂,计算结果不可能完全符合实际情况,在实际施工中常用试抽法确定。

3、设置排水明沟

底板外边沿至基坑坡角应有1~1.2m的距离,以便于设置排水明沟和搭设施工外脚手架,明沟最浅处应低于结构板底或梁底至少30cm,使土层中积水渗出。明沟应有一定坡度(大于0.5%),以免积水,每隔一定距离(小于30m)应设置集水井。明沟靠底板一侧应砌成花砖,形成渗水通道。

4、设置排水盲沟

设置盲沟应依据坑底地下水发育情况、地基土质、底板结构形式及面积三个标准。一般盲沟布置类似于平屋面有组织排水,将底板内积水引至底板外侧明沟中。主盲沟间距不大于30m,次盲沟设置以因地制宜为原则,对地下水丰富基底土质渗透能力差,个别地方出现涌水等情况,应加密盲沟,并针对涌水点设专用盲沟,梁板式底板的地梁及承台深于板底,可利用主梁底设主盲沟,在次梁底设次盲沟。要防止沟底积水,沟壁用红砖砌成花砖形式。土质较好时可不用砌砖,沟内填充20~40mm碎石,沟顶干铺一层沥青油毡再浇灌垫层混凝土,以防水泥浆堵塞孔隙。盲沟出口应用废钢筋焊成铁栅封闭。

5、设置底板外集水井

底板外集水井设置在明沟内,根据地下水量的情况,间距不应超过30m,底板下盲沟往往深于底板外侧明沟深度,因此集水井主要应设在主盲沟端部。为便于潜水泵正常工作,集水井深度应超过盲沟深度1m以上。井壁采用花砖砌筑,在土质较差时,井壁要采取加固措施,并应在井壁红砖与土体间填充级配碎石,以防土体流失和井壁坍塌。集水井内水泵安装应采用自动控制系统。实行自动控制,控制水位及潜水泵运作。

6、设置底板内集水井

电梯井等较深承台,其承台底部往往深于底板2~3m以上,地基土渗水量大且常出现涌水情况。一般房屋电梯均位于中部,采用盲沟排水工程量大,不仅影响防水层施工,处理不好甚至会破坏混凝土结构,形成渗水通道而渗漏。该问题可通过在基坑内设置集水井的办法来解决,具体方法如下:

(1)将电梯井位置处承台局部加深30cm,并在此部位设集水井。在承台基坑内做盲沟,将坑底、坑壁的渗水、涌水引入井内。

(2)观察集水井内水量,根据水量大小安装自吸式水泵及自动抽水系统,进行试运行。若水量较大,可加深集水井或增加水泵(底板防水层全部完成后,水量会加大很多)。

(3)井盖处垫层混凝土厚200mm并配置Ф12@100网片筋,安装Ф100加厚镀锌钢管及法兰盘,钢管固定在井内焊接支架上。安装前将水泵吸水管、电源线和水位探头从Ф100钢管中穿过。安装水位探头时,应将水位上限控制在垫层下250mm处,水位下限应预备一定水深,以防水泵自吸头吸入空气而停止抽水。

(4)自动抽水系统运行,且垫层干燥后,可施工防水层,将柔性防水上返至钢管止水圈处。由于此系统需连续运转,故应安排专人负责并准备备用水泵及备用电源。水泵、电机、水管及控制箱等均应固定在合适位置。

(5)浇筑混凝土前应保护法兰螺栓,将混凝土浇筑至预留法兰盘下。由于电梯井处垫层降低了30cm,因此底板混凝土可先浇至井底标高下30cm处。

(6)混凝土浇筑完成,试块强度达60%时可取出水泵吸水管及控制线,用橡胶垫、法兰盘快速封闭钢管,观察一天确认无渗漏后,用高一等级混凝土将预留30cm高部分浇筑密实。

7、抽水设备选择

井点系统由井点管、过滤器、集水总管、支管、阀门等组成,并由抽水设备启动,在井点系统中形成真空,并在井点周围一定范围内形成一个真空区,在真空力的作用下,井点附近的地下水通过砂井,经过滤器被强制吸入井点系统内抽走,使井点附近的地下水位降低,因此抽水设备是整个井点系统的关键。

三、结语

基坑排水是水利工程施工的一个重要组成部分,基坑排水选择的好,既可以减少投资,也可以保证工程顺利施工。采用较完善的排水措施,可提高防水基层的干燥程度,明显改善防水层施工环境,对保证地下室的防水功能可起到事半功倍的效果。

参考文献:

【1】张嘉强,深基坑开挖降排水设计,《上海铁道科技》,2008年第3期

【2】闫柱兵;白卫东,浅谈基坑排水,《内蒙古水利》,2003年第1期

【3】王东伟,浅谈基坑施工中降排水方案的优化设计,《山西建筑》,2008年8月

排水沟施工总结范文第3篇

【关键词】排水管道;
监理控制;
开槽埋管

引言

市政工程中的排水管道施工是整个工程中一个重要的部分,监理工作的质量也是确保工程施工质量、安全可靠施工的关键。排水管道工程贯穿于整个施工的全过程,严格工序过程,从施工的准备工作、管道的选材、安装、回填等各个工序、环节的质量进行严格控制,确保整个工程的质量合格,不断总结施工经验与教训,预防出现各种质量问题,使得市政工程的总体质量水平达到一个全新的高度,进一步提高施工单位的竞争力。

1工程概况

上海市临港新城重装备产业区一期市政配套工程D2路Ⅱ标段,位于南汇区芦潮港镇南芦路西侧、芦五路南侧。D2路Ⅱ标段沿线现状以农田为主,部分区域分布有低层民宅,地势较为平坦,地面标高一般为3.62~4.11m。道路沿线水系发达,分布有众多明浜及排水渠。在道路横断面内共有三条排水管道,两条雨水管、一条污水管。道路中央分隔带内有一条雨水管和一条污水管,北侧为雨水管,管径φ600,管材为承插式钢筋砼成品管,管底内标高1.67~1.90m,开槽深度1.4~2.6m;
南侧为污水管,管径DN600,管材为玻璃纤维增强塑料加砂管,管底内标高-2.09~-4.10m,开槽深度5.39~8.40m;
另一条雨水管位于南侧非机动车道下,管径φ1200、φ1350,管底内标高-0.57~1.13m,开槽深度2.17~4.87m。文章结合D2路Ⅱ标段排水工程(开槽埋管)进行详细分析。

2排水工程施工监理

2.1施工监理流程

测量放线井点降水沟槽开挖沟槽支护沟槽明排水沟槽基础施工管道铺设施工磅水检验、管道坞膀附属设施施工沟槽覆土。

2.2沟槽施工降排水

由于本工程雨污水管沟槽开挖深度多为3~8m,故设线状布置的轻型井点降水设备进行降水,开挖后沟槽单侧采用明排水。

(1)井点降水

井点降水选用轻型井点,根据沟槽开挖深度的不同确定井点的排数,深度在3~5m的沟槽,采用双侧单排线状轻型井点;
深度在5~8m的沟槽,采用双侧双排线状轻型井点。井点管平面位置距板桩距离为1.2m,以防漏气,井管间距为1.2--1.6m,原则上一台干式真空泵负责40~50m的埋管,分段流水施工。

按平面布置确定管槽位置,挖0.6~0.8宽的槽沟。履带吊配合用高压水冲孔,孔径不小于30cm。成孔完成后,立即下沉井点管,随即将中粗砂灌入孔内。实际灌砂量应大于计算量的95%,距地面1m用粘土封填,安装总管及泵体设备。

沟槽开挖前应井点提前预抽,提前天数为3-5天。井点管抽出的水,经现场有组织的排入道路明沟,为防止明沟渗水,影响井点降水效果,排水明沟可采用砂砌明沟,表面用1:2水泥砂浆粉刷。井点降水至地下水位低于拟开挖沟槽槽底以下0.5m处。

(2)明排水

沟槽开挖后采用单侧明排水。在基坑单侧挖150250mm的排水沟,沟距坡脚为300mm,排水沟坡度为0.5%。每隔200m挖一处6006001000mm的集水井集水。基坑排水由专人负责,有积水时用潜水泵抽水至。

2.3沟槽支护施工监理

本工程排水管沟槽挖深在3~8m左右,全部采用直槽开挖。沟槽支护方式见表1。

钢板桩采用振动打桩机或挖土机打设,钢板桩的长度及打入深度根据沟槽深度不同选择8~15m。板桩打设完成,井点经预抽后进行挖土。

监理过程中对支撑工程施工要求,在挖土深度至1.5m左右,距地面0.6~0.8m处设第一道支撑。视挖土深度确定第二道支撑,第二道支撑一般设置在管道上口0.6m处,或在砼基础面上20cm处设置临时支撑,待砼基础达到一定强度,排管前在混凝土基础与板桩之间用砖块或短木填实稳固后,方可拆除临支撑。

2.4沟槽挖土施工监理

沟槽挖土采用液压反铲挖土机挖土。挖土时应严格控制标高,防止超挖或扰动基底面,挖至槽底标高以上15cm~30cm,底层土再用人工挖除,修整槽底,并在板桩边设至排水沟。沟槽挖土完成后及时在沟槽一侧挖好排水明沟、集水井。

(1)轴线标高控制

测定管道标高设置高程样板(龙门板)控制。“龙门板”应设置在每节管子两头的窨井位置,并根据每节管子长短,在中间设置“龙门板”,板的个数应能反映通视为准,并在龙门板上定出管道中心线。高程样板必须经复核后方可使用。

(2)沟槽基础施工

基础施工前,必须复核高程样板标高,每隔4m左右钉一只样桩,并用水准仪测量桩顶标高,以控制挖土、垫层和基础面标高。

基础的底层土应人工挖除,修整槽底,如有超挖应用砂砾或旧料填实,严禁用土回填。

2.5砼管铺设施工监理

(1)排管

排管首先应根据高程样板上定出的管道中心位置,在二端各排一节管节,标高、方向和中心位置均应符合要求。排管从下游开始排向上游,承口向上,插口向下,承口插口清洗干净。

承插式钢筋砼管选用橡胶密封圈,并套入插口槽内,四周均匀、平顺、无扭曲。管节合拢采用手扳葫芦进行管节就位拉紧,以保证接口密闭,管节拉紧后及时将管枕击实。根据管径的不同选择相应起重量的手扳葫芦。

每排一只管节即用高程放板复核一次管内底标高,每只管节应垫实稳固,排好后不得振动。

(2)管道接口

对橡胶圈的长度、搭接处强度、表面有无受油类和碱类腐蚀等进行严格检查,同时表面应光滑平直无气泡。接口施工前先将管子两端的承口和插口清洗干净,然后装好橡胶圈,测定好轴线标高,采用手扳葫芦拉紧,钢丝绳穿过需铺管中心,连接托板,靠在另一面,拉紧托板保证接口的密闭。

2.6玻璃纤维增强塑料夹砂管、UPVC管道铺设施工监理

管道采用人工下管,排管应根据高程样板控制标高、方向和中心位置,自下游排向上游,承口插口清洗干净。管道接口,采用弹性密封柔性接口。

管道铺设完后,发生管节损坏时,应将损坏的管段或整根管更换,重新铺设。管道与检查井的衔接,应采用短管连接,采用承插管件接头连接,管件与检查井相结合的表面砂浆应饱满,以保证管件与水泥砂浆的紧密结合。

2.7沟槽回填

设计要求管道坞膀及管顶以上50cm以内采用中粗砂回填,沟槽回填时应距管壁1m范围内薄铺轻夯、洒水拍平,每层填筑松厚不应超过20cm,到管顶以上50cm为止。管顶50cm以上部分采用间隔填筑的施工方法。

3开槽埋管的质量监理控制

3.1质量监理总体措施

1)完善建立质检制度,严格把握质检关

在施工中每工种之间的交接亦需各工程质量员对上工序的质量进行检验。各施工队质量主管工程师对每项工序需检查签证,需每项工程进行自查复验,复验合格后报现场监理工程师检查。

2)切实做好交底工作

将交底工作一直做到每个职工,使每一个职工明确整个工程的意义、整个工程的施工过程、每个工序的施工方法、要求和注意事项。在施工时严格按设计要求、按图施工,如需要变更必须填写变更手续报现场监理。

3)认真做好测试工作

对原材料进行测试,须符合设计要求;
填料及其击实标准等要进行必要的测试;
对施工工序中的效果进行测试,基础砼强度、填土密实度等施工方协同监理工程师一道进行测试。

3.2雨污水管施工质量监理

沟槽基础施工时要严格按高程样板尺寸施工,每隔4m钉一只样桩,并认真进行复测,利用样桩控制挖土,垫层,基础标高。沟槽排管中逐节检查管子及密封圈,不符合要求不可使用。每节管子,加强高程、中心线、承插间隙,承口橡胶圈有无回弹等检查。管道坞膀时二侧同时均匀下料,分层洒水拍平,控制容量不小于16KN/m3。

凡是设有雨水口的道路边线,施工中使用经纬仪定出路边基准线,雨水口的位置用此基准线控制。雨水收水井砌筑落底时,要先校核井口外边线与基准线是否平行,是否符合距侧石(路缘石)内边线的距离。

砌筑雨水口时,应将支管截断的破口朝向雨水口以外,用防水砂浆做好接口,完整的管头与井墙齐平,已造成破口外露或管头外露过长,应将长出井墙的管头切平,用高标号的水泥砂浆将管口修好。

对雨水口支管的施工监理,要和小管径管道施工监理一样,用“四合一”稳管方法,对管道纵坡、管道直顺度、管内底高程、管内底错口等质量指标也要进行控制,雨水口支管如属二次接长,要预先测设好整段管线的中线、高程、纵坡,就可避免倒坡、曲弯现象的发生。

3.3沟槽开挖的质量监理

1)防止边坡塌方,这个问题监理可以协助有关部门根据土壤类别进行确定边坡应具有的坡度。对于较深的沟槽,一定要进行分层开挖。被挖出来的沟槽土方要妥善堆放,可以堆放在沟槽的两侧位置,但须满足一定的安全距离,且堆土高度必须符合安全要求。

2)沟槽断面的控制,监理应同施工单位对于槽底宽度和开槽断面的问题共同确定。槽底的宽度,一般应等于管道的结构宽度加两侧的工作宽度。断面由挖深、槽底宽、槽层、层间留台宽度和各层的边坡坡度多种因素决定。断面开挖时,考虑了工程的质量和生产的安全,必须保证开槽断面合理性问题。

3)预防槽底的泡水,在雨季进行施工,施工部门可以在沟槽周边叠筑土埂,雨水防止流进槽内。有浅层滞水的地段及地下水位以下的地段进行挖槽时,施工部门要用水泵进行抽水,建立一些集水井和排水沟,浸水作业是绝对不可以的。

3.4回填土质量监理

1)回填土质量必须严格控制,回填土不可以含有混凝土碎块、碎砖和大于10cm的硬土块;
回填时槽内必须没有积水,不可使用垃圾土、腐植土和淤泥,沟内不得有积水等。

2)对回填土的密实度要控制严格。在管顶50cm以内,密实度一般要控制在87%-90%左右;
在管顶50cm以上,密实度就要同路基密实度相同要求。

4结语

可见,市政工程中的排水管道项目监理工作的质量是确保工程施工质量、安全可靠施工的关键。在施工中强化管理,选择科学的施工技术与方法,保证监理工作的质量,按照科学化、标准化以及程序化的管理模式,使得工程项目的每一个环节均得到有效的控制。

参考文献:

排水沟施工总结范文第4篇

关键词:雨排水方式;
暗管排水;
明沟排水

【分类号】:TV523

厂区排水是工业企业场地处理设计中的重要内容,其目的在于根据降雨量、地形、地址、建构筑物的布置密度、地下管线与道路布置等具体条件合理选择排水方式,使地面雨水能迅速排除。若场地排雨水不顺畅,必然导致雨水大量汇集,水位升高,倒灌入生产车间,影响车间内部装置正常运行,因此场地排雨水应值得重视。

一.工程概况

本工程设计规模为年产80万吨氧化铝,采用拜尔法生产工艺,总占地面积约54公顷。厂址位于贵州省中部的清镇市。清镇地处溶蚀和侵蚀为主的山地、丘陵和坝子地貌地域。厂址所在位置海拔高度1300m左右,属北亚热带季风湿润气候。年雨量1180.9mm,是全国多雨日区。本场地属于第四系土层,均为粘土,相当隔水,粘土层下基岩较多。地下水水位变化幅度3~5m。厂区东侧紧邻围墙处现有一条南北向石砌排水沟,沟宽3.5米,沟顶标高1292.5,沟深大于3米。

根据场地条件和工艺流程,全厂竖向设计采用台阶式布置。场地从西向东大致分为四个台阶,设计标高分别为1308、1303、1298、1295。台阶之间砌筑挡土墙。雨水设计为有组织的排入厂区东侧现有明沟。

二.雨排水方式比选

厂区雨水的排放一般采用以下方式:自然排水、暗管排水、明沟排水、混合排水。结合本工程实际条件,可以选用的排水方式为暗管排水和明沟排水。具体采用何种方式,则要根据降雨量、场地地形条件、地质条件、厂区总平面布置等因素经详细比选后设计采用。

(一)暗管排水适用原则:

1. 场地面积较大(一般大于15公顷),建筑密度较高;

2. 场地或场地与出水口之间的自然地形平坦且出水口较少,不适宜采用明沟排水 或明沟排水根本不能排除场地雨水;

3. 场地内运输线路复杂,铁路、道路及车间引道较多;

4. 地下工程管线种类多布置密集;

5. 大部分工业建筑屋面采用内排水;

6. 场地处于湿陷性黄土地区;

7. 场地美化及卫生要求较高;

8. 厂址位于城镇附近或工业园区时,厂区外部有市政雨水管网。

(二)明沟排水适用原则:

1. 场地自然地形条件(整平后地面坡度)适合明沟排水;

2. 场地处于岩石地段或场地土壤渗透性强;

3. 邻近城镇、工厂均采用明沟排水;

4. 厂区边缘及不宜埋设排水暗管的地段;

5. 多尘易堵塞下水管的生产区、铁路调车繁忙地段、装卸作业区;

6. 采用重点式平土方式的地区

根据以上原则及经验,本厂区适合采用明沟排水方式。另外根据工程条件等主要因素,两种排水方式的具体对比情况如下表所示:

暗管排水 明沟排水

降雨量 可以满足排水要求 可以满足排水要求

地形条件 需多设雨水井(地下),施工难度大 需多设急流槽(地上),施工难度小

地质条件 地表土层下基岩较多,开挖难度大 基本开挖不到基岩层并且可以利用岩石作为原料砌筑

总平面布置 有管道敷设空间 有明沟铺砌空间

外部条件。

外有明沟,可以接入 外有明沟,方便接入

根据以上厂区地形、地质等主要影响因素对比可以看出,虽然两种排水方式理论上都可以采用,但显然明沟排水方式施工难度更小,更适合于本厂区场地条件。

(三)主要工程量对比

1. 本工程选取的设计参数:

暴雨强度公式采用--贵阳:
q=1887(1+0.707lgP)/(t+9.35P0.031)0.495

t=5~15min, P=3a ,

2. 暗管采用塑钢缠绕管,粗糙系数选用0.011,径流系数选用0.6,设计最小坡度0.3%,管径最小400mm。

3. 明沟采用矩形浆砌片石(带砂浆抹面)形式,粗糙系数选用0.013;
径流系数选用0.6,设计沟底最小纵坡0.2%,起点最小深度0.3m,起始宽度0.4m。

通过详细设计,精确计算,本工程分别采用暗管和明沟排水方式的工程量如下:

暗管排水工程量

名称 规格 数量 单价 总价(万元)

1 塑钢缠绕管 DN1600SN10 168 0.32 53.76

2 塑钢缠绕管 DN1500SN10 550 0.28 154

3 塑钢缠绕管 DN1400SN10 222 0.24 53.28

4 塑钢缠绕管 DN1300SN10 156 0.21 32.76

5 塑钢缠绕管 DN1100SN10 270 0.16 43.2

6 塑钢缠绕管 DN1000SN10 87 0.13 11.31

7 塑钢缠绕管 DN900SN10 361 0.12 43.32

8 塑钢缠绕管 DN800SN10 267 0.09 24.03

9 塑钢缠绕管 DN700SN10 661 0.08 52.88

10 塑钢缠绕管 DN600SN10 348 0.06 20.88

11 塑钢缠绕管 DN500SN10 1003 0.04 40.12

12 塑钢缠绕管 DN400SN10 2015 0.03 60.45

13 塑钢缠绕管 DN300SN10 1678 0.02 33.56

14 圆形砖砌雨水检查井 φ1250 140 0.13 18.61

15 重型球墨铸铁井盖及支座 φ700 368 0.04 14.72

16 砖砌联合式单箅雨水口 H1000 393 0.01 3.93

17 矩形直线砖砌雨水检查井 1100*1600 37 0.20 7.40

18 阶梯式混凝土跌水井 4000*1950 6 0.55 3.3

20 总价(万元) 671.5

明沟排水工程量

名称 浆砌片石(m3) 单价 钢筋(t) 单价 混凝土(m3) 单价 砂砾(m3) 单价

明沟 7560 0.03

盖板 13.5 0.4 68.5 0.05

垫层 3000 0.01

跌水 420 0.03

合计 239.4 5.4 3.5 30

总价(万元) 278.3

从以上两表对比可以看出,明沟排水方式工程建设费用较少。

三.结束语

通过前面两种雨排水方式的对比,无论从选用原则等经验对比还是实际工程费用对比,本工程都应该采用明沟排水方式。由此我们可以得出结论,在以后的工程项目中,如果场地原地形坡度较大、岩石较多地区,均适合采用明沟排水方式。具体施工时,既可以利用现有岩石作为原材料,又能避免较多的地下工程,从而有利于减少整个项目的施工周期和建设费用。

参考文献:

[1] 《有色金属企业总图运输设计规范》.中国有色金属工业协会 主编.中国计划出版社.

[2] 《给水排水设计手册》.中国市政工程西南设计研究院 主编.中国建筑工业出版社.

排水沟施工总结范文第5篇

雨水管材选用及消能措施

根据相关施工规范要求,雨水管需做灌顶试验,雨水管的承压能力应根据系统最高点的天沟水面至立管排出口的垂直距离决定。雨水管材及压力等级选用如下:室内雨水管均采用S30408不锈钢管,其中主塔楼标高68层(302m)以上采用压力等级1.6MPa管材和配件,68层以下采用压力等级4.5MPa管材和配件,其他部分采用压力等级1MPa管材和配件,302m上采用卡箍沟槽式连接,302m以下采用法兰式连接。立管每隔50m设1个承压金属波纹管。立管由屋面直至室外,中间不设其他消能装置。室外埋地雨水管材采用中空壁结构缠绕HDPE管材,室外消能井采用混凝土制,800管道及以下采用塑料雨水检查井,1000以上管道采用混凝土圆形雨水检查井。所有雨水排出室外的第一个井,均为1000混凝土制消能整流井,井盖设不小于30%井面积的通气孔。根据市政雨水利用规划,雨水单独收集,纳入珠江新城新中轴广场绿化雨水回用系统,雨水经净化后,作为绿化用水。根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400—2006)计算,本工程年均可利用的雨水量为42966m3。

总结与思考